Bonjour
dardarmotus13 a écrit :Quel est le coût au m2?
Pour le coût, cela date de 2012, donc pour être précis il faudrait que je reprenne les factures, mais en gros, je devais être autour de 6000€ pour 95m² de nappes chauffant environ 140m² de surface habitable. Ceci comprend les nappes, les nourrices avec débitmètres et tête électrothermiques. Ne comprends pas le réseau entre les nourrices et les nappes
dardarmotus13 a écrit :Comment avez-vous pu vous procurer ce matériel?
J'ai contacté directement Karo via leur site internet et c'est le représentant pour ma région qui a fait le chiffrage d'après les plans de la maison. Ensuite devis, commande par courrier et livraison chez moi. C'est moi qui ait fait l'installation.
dardarmotus13 a écrit :Comment avez-vous réaliser la connexion des nappes avec les tuyeaux d'arrivés d'eau chaude/froide?
Les nappes sont en PPR (polypropylène réticulé), qui est un plastique thermo-fusible. Les raccordements entre les nappes se font avec une matrice chauffante qui fait fondre les extrémités des tubes/douilles et que l'on emboite à chaud. Les plastiques se mélangent et durcissent, ce qui assure la tenue mécanique et en pression. Attention, c'est indémontable, il ne faut pas se louper.
Exemple ici:
http://www.plombiers-reunis.com/blog/in ... s-de-tubes
Les nappes se soudent donc entre elles, puis aux tubes d'alimentation, que l'on raccorde aux nourrices (idem plancher chauffant). Il faut autant de nourrice que de zone / thermostat. On relie ensuite les nourrices aux départ/retour chauffage, et le thermostat de chaque zone à la tête électrothermique correspondante.
On peut faire tout le réseau en PRR ou dans n'importe quel matériau souhaité avec un raccord PPR / laiton fileté. En ce qui me concerne, j'ai fait le raccordement en PER multicouche qui est plus facile de mise en œuvre dans mon cas (souple et moins sujet à la dilatation).
Pour la matrice chauffante, je recommande d'aller voir sur internet pour l'outillage (environ 50€ en made in China contre 350€ pour l'officiel Karo). Lorsqu'on n'a qu'une installation à faire la low-cost fait tout aussi bien le boulot.
Ensuite, j'ai déroulé de l'isolant par-dessus la nappe (Karo recommande la laine de verre revêtue alu. J'ai pris de la laine de chanvre non revêtue) et maintenu le tout avec de la ficelle à gigot afin que ça ne tombe pas jusqu'à ce que le plaquiste finisse le plafond.
Bien teste le circuit sous pression avant de refermer !
Une autre mise en œuvre possible, sur un plafond traditionnel béton/plâtre consiste à fixer les nappes contre le plafond brut, puis plâtrer l'ensemble pour que les nappes soient noyées dans le plâtre.
Dans mon cas, j'avais déjà des faux-plafonds dans toutes les pièces, donc le surcoût était limité aux nappes et à l'isolant.
dardarmotus13 a écrit :Avez-vous eu des difficultés dans la mise en place (nappes, placo, peinture, etc...)?
J'ai eu des difficultés liées à la non-connaissance du produit et de sa mise en œuvre par l'archi et le plaquiste. En effet, dans l'idéal, il faudrait poser les rails pour le placo sans finir complètement le raccordement jusqu'au mur. Ceci permet d'assembler les nappes au sol et les glisser une fois assemblées au-dessus des rails de placo et les dérouler ensuite. Dans mon cas, toutes la structure du placo était déjà installée, donc j'ai du souder les nappes en place, ce qui est beaucoup plus compliqué car l'accès à la matrice chauffante peut être difficile. Dans certaines pièces, je n'avais que 5cm entre le rail et l'isolant donc risque de brûler le pare-vapeur. J'ai bien pesté et mon beau-père qui a fait l'installation avec moi également !
dardarmotus13 a écrit :Et la dernière question: comment trouvez-vous depuis que vous avez réalisé cette installation, la sensation de chaleur ressentie au fil des jours?
Dans mon cas, il s'agit d'une construction neuve. Je ne peux donc pas faire un comparatif avant/après. De plus, c'est une maison très isolée donc peu de points "froids" sur les parois ou le sol. Et il y a une forte inertie dans les chambres (murs en béton banché, dalle de 20cm et voile de 16cm, de mémoire).
Ceci précisé, il fait bon dans les chambres. On ne sent pas d'où vient la chaleur, sauf lorsqu'on remet le chauffage en route après une absence par exemple. Et même à ce moment-là, ça ne "cuit" pas la tête mais donne le même ressenti que lorsqu'on se met au soleil au printemps.
C'est agréable et on oublie complètement le chauffage à l'usage, au "clic-clic" près des thermostats (mais c'est de ma faute car j'ai pris ceux avec un relais électromécanique).
Par contre, je suis en chauffage seul. Je ne sais pas ce que ça donnerait avec la fonction refroidissement.
a+
Beone