Posté : sam. déc. 10, 2011 13:08 pm
bonjour
constatation et question technique
1) mon systeme de chauffage "traditionnel est assure par une pac cette dernierre est une grosse becane dont le circulateur est carrement une pompe dont le debit est 70 l/minute soit 4.2 m3/h..
entrée/ sortie pac jusqu'a l entreee maison sont en diametre 28, ...
en releve de pac j ai une chaudiere fioul avec un wilo 25/6 dont la petite vitesse suffit a chauffer tous les radiateurs equitablement...
quand ma pac envoi de l'eau de chauffage a 32°, je peux constater que mes tuyaux et mes radiateurs fonte sont tous tiedes+++
2) ma cuve solaire est eloignee de 24 metres de l entree maison l'aller retour sont en per diametre 20 donc diametre interieur 16 +dans ma cuve solaire j ai 50m de serpentin diametre 16/14
j ai donc des pertes de charges considerables sur 90metres (que je ne sais pas calculer.. pour pousser mon eau chaude solaire vers la maison j ai essayé plusieurs circulateurs de debit et de puissnace de plus en plus forts actuellement j ai un grundfos 32/80
vous pouvez me le dire , (mais maintenant c'est trop tard) j ai fais une connerie en ignorant cette contrainte de perte de charge, mais je vous promets dans une autre vie je saurai et j'y penserai...
le savoir s'apprend en faisant ces propres experiences...
d'autres diront c'est au pied du mur qu'on voit bien le mur.
bref j arrive a ma question :
mon circu 32/80 est place pres de ma cuve sur le retour,et je constate que lorsque j'envoi de l'eau chaude solaire a 32° mes tuyaux et radiateurs sont tiedes --- voir presque froids, pour sentir les radiateurs tiedes +++ il faut envoyer au moins 35 ou 36°. c'est tres con
selon ceux qui savent, serait il possible a l' entree de la maison de mettre un deuxieme circu (en assistance..)cela ameliorerait il la circulation dans les radiateurs??
ou y a t il une technique ou un systeme que je pourrai installer pour parer a ce probleme
l interet etant de faire fonctionner le solaire a la plus basse T° possible..
merci de vos conseils avisés.
constatation et question technique
1) mon systeme de chauffage "traditionnel est assure par une pac cette dernierre est une grosse becane dont le circulateur est carrement une pompe dont le debit est 70 l/minute soit 4.2 m3/h..
entrée/ sortie pac jusqu'a l entreee maison sont en diametre 28, ...
en releve de pac j ai une chaudiere fioul avec un wilo 25/6 dont la petite vitesse suffit a chauffer tous les radiateurs equitablement...
quand ma pac envoi de l'eau de chauffage a 32°, je peux constater que mes tuyaux et mes radiateurs fonte sont tous tiedes+++
2) ma cuve solaire est eloignee de 24 metres de l entree maison l'aller retour sont en per diametre 20 donc diametre interieur 16 +dans ma cuve solaire j ai 50m de serpentin diametre 16/14
j ai donc des pertes de charges considerables sur 90metres (que je ne sais pas calculer.. pour pousser mon eau chaude solaire vers la maison j ai essayé plusieurs circulateurs de debit et de puissnace de plus en plus forts actuellement j ai un grundfos 32/80
vous pouvez me le dire , (mais maintenant c'est trop tard) j ai fais une connerie en ignorant cette contrainte de perte de charge, mais je vous promets dans une autre vie je saurai et j'y penserai...
le savoir s'apprend en faisant ces propres experiences...
d'autres diront c'est au pied du mur qu'on voit bien le mur.
bref j arrive a ma question :
mon circu 32/80 est place pres de ma cuve sur le retour,et je constate que lorsque j'envoi de l'eau chaude solaire a 32° mes tuyaux et radiateurs sont tiedes --- voir presque froids, pour sentir les radiateurs tiedes +++ il faut envoyer au moins 35 ou 36°. c'est tres con
selon ceux qui savent, serait il possible a l' entree de la maison de mettre un deuxieme circu (en assistance..)cela ameliorerait il la circulation dans les radiateurs??
ou y a t il une technique ou un systeme que je pourrai installer pour parer a ce probleme
l interet etant de faire fonctionner le solaire a la plus basse T° possible..
merci de vos conseils avisés.