Bonsoir

je suis entrain de construire mon échangeur pour une cuve solaire et je me pose une question je voudrais faire mon échangeur en 4 parties reliées en parallèle mais je me demande si le débit ce partagera bien entre les échangeurs ou si il faut prévoir quelque chose pour réguler le débit

merci

Posté : mer. févr. 08, 2012 0:50 am
par Balajol
Bonsoir Trust,
Dès lors que les différents échangeurs ont la même section, même nature de tuyauterie, longueurs, pertes de charge, le débit sera identique dans chaque branche.
Cordialement
Bertrand

Posté : mer. févr. 08, 2012 21:41 pm
par trust
:cool: merci c'est ce que je pensais mais je préféré avoir confirmation

Posté : mer. févr. 08, 2012 22:01 pm
par trust
Par contre j'aurais besoin encore d'un conseil car j'hésite si je le fait en 2 ou 4 partie.L'échangeur sera constitué de 2 longueurs de 25 m de tuyau inox annelés de diamètre 16 int et j'ai en ma possession également 2 échangeurs tout fait en inox lisse de diamètre 16 int aussi un de 7m et un de 4m que je voudrais placer en position central car petit diamètre et l'un rentre a l'intérieur de l'autre mais j'ai peur que ses 2 petit échangeurs me dégrade le rendement des 2 autres qu'en pensez vous

merci j’espère que j'ai été clair :-?

Posté : mer. févr. 08, 2012 23:11 pm
par ramses
bonsoir a tous,

Trust, je pense qu'il manque des infos cruciales dans ta demande ! ton systeme a autant de chance de fonctionner que de ne pas fonctionner du tout, ceci en fonction du debit souhaite dans l'echangeur, des temperatures et delta temperatures souhaitees et puissances souhaitees.

Donne-nous ces infosafin de nous permettre de t'aider en te faisant une reponses coherentes avec 1 p'tit calcul ou 2 a l'appui; pas question de se la "jouer" ingenieurerie calcul ... mais juste ce qu'il faut pour respecter la physique de base ! il serait dommage d'investir du temps et de l'argent dans cette realisation sans certitudes de reussite et meme si reussite dans des conditions de rendements acceptables.

Bien a vous tous

Posté : jeu. févr. 09, 2012 0:30 am
par trust
Bonsoir Ramses et merci de t' intéresser a mon projet

Mais je ne sais pas te répondre a ses questions je peut te renseigner sur mon installation j'ai 13m2(surface absorbeur totale) de capteur sous vide(6 capteurs u-pipe de 16 tubes 1 capteur frisquet 30 tubes et 2 s-max de 10 tubes ) la connections est en 20/22 cuivre d'une distance de 45m aller et en per 20/25 pour le retour également 45m(les panneaux sont actuellement démontés car je modifie l’installation je les poses au sol et je ne sait pas encore si je doit les brancher en série ou en parallèle a voir le mieux justement pour un bon débit il faut que je me penche sur le livre de l'apper)
Le débit optimum pour le panneau frisquet est de 13l/min/tubes et 20l/min/tubes maxi
Mon ballon de stockage va faire 1000l et sera dédié pour le plancher chauffant et sur la partie haute un transfert vers le ballon ecs
Mon but est de garder un débit maxi entre le ballon et les panneaux pour éviter au maximum les pertes et ensuite de réduire le débit avec plusieurs échangeurs dans la cuve pour permettre un bon transfert de la chaleur. J'ai déjà commençait la fabrication de la cuve et commence a voir pour l'échangeur et je m’aperçoit vu tes questions que j'ai zappé des étapes avant de commencer
Je remercie d'avance toutes les personnes qui peuvent me conseiller pour éviter de faire des erreurs :oops:

Posté : jeu. févr. 09, 2012 20:14 pm
par trust
bonjour

Donc j'ai regardais pour le branchement des panneaux je vais brancher 2x3 capteurs u-pipe en tichelmann et les 2 autres en séries derrière donc le débit a tenir compte sera de 13l/min
voila j’espère que cela suffira comme renseignement :oops:

Posté : ven. févr. 17, 2012 20:08 pm
par trust
Bon j'ai fini une partie de l'échangeur deux longueurs de 22m annelées voila quelques photo de la bête :cool:

Posté : ven. févr. 17, 2012 20:15 pm
par trust
:oops: La question est maintenant si je met ou non les petits échangeurs intérieur voir photo(un de 7 m et un de 4 m)et si je les mets comment réduire le débit dans les 2 petits échangeurs pour qu'ils s'équilibre avec les deux de 22m

merci de vos remarques

Posté : ven. févr. 17, 2012 22:30 pm
par lebritish
[quote="trust"]:oops: La question est maintenant si je met ou non les petits échangeurs intérieur voir photo(un de 7 m et un de 4 m)et si je les mets comment réduire le débit dans les 2 petits échangeurs pour qu'ils s'équilibre avec les deux de 22m

merci de vos remarques[/quote]

Bsoir Trust, bsoir tous,

Avec 2*22m d'inox annelé en DN16 tu as au minimum 2.5m² de surface d’échange.
Or en regle de base on prend surface échangeur ballon = 0.1 à 0.2 surface de captage. Donc tu es à environ 0.2 * 13m².
A ta place je ne mettrai pas les 2 petits mais resterai uniquement avec les 2 inox annelé. Meme longueur, meme section donc pas de prbl d'équilibrage.

quand on peu faire simple :roll:

Posté : sam. févr. 18, 2012 8:10 am
par fotourefair
Bonjour,

Je serai exactement du même avis que british avec des calculs à la louche mais le spécialiste de ce genre de calculs, c'est notre momie bien aimée... :cool:
En tout cas, belle réalisation et bonne continuation
Fotoruefair

Posté : sam. févr. 18, 2012 16:50 pm
par trust
Merci donc j'abandonne les petits échangeurs :cool: dommage sa y allait nickel :roll:

Posté : mar. mars 20, 2012 20:30 pm
par trust
voila quelques photo du boulot en cours si sa peut donner des idées a d'autres :cool:

Posté : mar. mars 20, 2012 20:32 pm
par trust
suite

Posté : mar. mars 20, 2012 20:33 pm
par trust
et encore :roll: