mur chauffant rafraichissant eau puit 7 degré

Auto-construction, trucs et astuces...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

j2c

Message par j2c »

Concernant le fonctionnement de la vanne 3 voies

On peut essayer de faire une simulation

Arrivée d'eau => V3V => pompe--------
coincoiciciiciciciincoin | coccccccinco in )))) échangeurs avec sonde
Sortie d'eau <=-----------------------

Arrivée d'eau et Sortie d'eau sont vers ta source froide (échangeur de préférence)

à l'origine ton circuit est à température ambiante.. ta vanne 3 voie va faire passer de l'eau froide pour alimenter la pompe l'eau va refroidir ton échangeur

L'eau va ressortir vers la sortie d'eau

Ton échangeur baisse en dessous de la température de consigne (-2 par rapport à la température ambiante).. on estime qu'il est à la bonne température.. la régulation va faire basculer la vanne 3 voies pour que l'eau provenant de la sortie des échangeurs, rentre dans le circuit et alimente la pompe... L'eau ne vient plus de ta source froide, elle ne ressort plus.. tu es en circuit fermé.

Ton échangeur récupère des caloris, la température du circuit remonte, la V3V va rebasculer.

Etant donné la vitesse de basculement de la V3V, tu peux avoir un mélange entre "retour de l'échangeur" et "arrivée d'eau froide" pour avoir la température souhaitée.

La consommation en eau froide va varier en fonction des demande de froid de la régulation.

Je ne sais pas si mon explication t'aide à y voir plus clair
Modifié en dernier par j2c le lun. sept. 03, 2012 17:25 pm, modifié 1 fois.