Préconisations d’installation face à la corrosion galvanique
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
Re: Préconisations d’installation face à la corrosion galvanique
Bonsoir à tous, il y avait longtemps que je n'étais pas intervenu.
Si tu veux protéger ton ballon, tu pourrais utiliser des raccords en fonte galvanisés.
Ce sont eux qui vont se corroder avant le ballon, reste à surveiller et à les remplacer le moment venu.
J'ai toujours mis ce genre de raccords en sortie eau chaude des cumulus avant que les diélectriques n'existent.
https://www.plomberie-pro.com/local/upl ... 90331a.jpg
Si tu veux protéger ton ballon, tu pourrais utiliser des raccords en fonte galvanisés.
Ce sont eux qui vont se corroder avant le ballon, reste à surveiller et à les remplacer le moment venu.
J'ai toujours mis ce genre de raccords en sortie eau chaude des cumulus avant que les diélectriques n'existent.
https://www.plomberie-pro.com/local/upl ... 90331a.jpg
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
-
- Newbie
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. déc. 22, 2021 16:45 pm
Re: Préconisations d’installation face à la corrosion galvanique
J.-M. Stricker, en page 3 de cette discussion, paraissait pourtant surpris de decouvrir un bouchon laiton sur son ballon.ezza a écrit : ↑dim. sept. 25, 2022 17:43 pmpour les bouchon Laiton c'est pas un problème.
voir certaine info sur les liens (effet de surface relative)
https://www.rmmcia.fr/blog/compatibilit ... galvanique
https://fr.removalsclassifieds.com/9103 ... ble#menu-1
"je me suis aperçu qu'il a mis des raccords laiton directement sur le ballon." .... donc c'est bon
les tableaux
https://www.gbm-france.com/conseils/pos ... materiaux/
https://www.apper-solaire.org/Pages/Fic ... /index.pdf
Et le risque, si j'ai bien compris, c'est de voir le filletage acier (du ballon) se corroder, non ?
D'ailleurs, dans le cas d'un ballon, la surface d'acier est toujours largement supérieure à la surface des raccords, et pourtant on y place des raccords dielectriques...
Je suis donc un peu suspicieux (à tort ?) avec cette affirmation selon laquelle il n'y aurait pas de risque car le ballon est plus grand que le raccord.
La fonte galva est pourtant fortement déconseillée si on depasse 60°C, ce qui sera très frequent sur un ballon ECS !?Bernard (de Cagnes) a écrit : ↑dim. sept. 25, 2022 18:02 pmBonsoir à tous, il y avait longtemps que je n'étais pas intervenu.
Si tu veux protéger ton ballon, tu pourrais utiliser des raccords en fonte galvanisés.
Ce sont eux qui vont se corroder avant le ballon, reste à surveiller et à les remplacer le moment venu.
J'ai toujours mis ce genre de raccords en sortie eau chaude des cumulus avant que les diélectriques n'existent.
https://www.plomberie-pro.com/local/upl ... 90331a.jpg
Et des raccords "acier", ça n'existe pas ?
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3112
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Préconisations d’installation face à la corrosion galvanique
Avoir des bouchons en laiton ne me choque pas : il n'y a pas de circulation d'eau, donc peu de risque de voir une migration d'ions. Peu de chance qu'il y ai une attaque de filetage.
Par contre, pour adapter des raccords diélectriques, j'ai mis des raccords en inox sur mon ballon (j'ai des trous femelles, alors que les raccords sont aussi femelle (comme les ballons elec sont en mâle..)
Par contre, pour adapter des raccords diélectriques, j'ai mis des raccords en inox sur mon ballon (j'ai des trous femelles, alors que les raccords sont aussi femelle (comme les ballons elec sont en mâle..)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Newbie
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. déc. 22, 2021 16:45 pm
Re: Préconisations d’installation face à la corrosion galvanique
Il y a tout de même "circulation" d'eau, puisqu'il s'agit d'ECS, donc renouvelée fréquemment.
L'inox, c'était mon idée de depart, mais après avoir lu des documents comme ci-dessous, j'ai des doutes sur la compatibilité :
- ezza
- Expert Solaire
- Messages : 644
- Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
- Localisation : La côte Ouest 33
Re: Préconisations d’installation face à la corrosion galvanique
en page 10 : "Il ne faut pas compter sur une épaisse couche de filasse ou de téflon pour faire office d’isolation
galvanique !" .... bon d'accord
https://www.apper-solaire.org/Pages/Fic ... /index.pdf
mais ... mais le ballon est en acier "noir" avec revêtement Émaillé (vert, voir photo download/file.php?id=14416
donc No Problem
galvanique !" .... bon d'accord
https://www.apper-solaire.org/Pages/Fic ... /index.pdf
mais ... mais le ballon est en acier "noir" avec revêtement Émaillé (vert, voir photo download/file.php?id=14416
donc No Problem
-
- Newbie
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. déc. 22, 2021 16:45 pm
Re: Préconisations d’installation face à la corrosion galvanique
Le filetage n'est pas couvert d'email, donc le risque demeure !
Pour finir de jeter le doute sur cette problématique, un document de chez Watts indique que leurs raccords dielectriques sont composés (pour la partie allant sur le ballon) d'acier galvanisé !
Sauf qu'on dit que l'acier galvanisé ne supporte pas la haute température !?
Je tourne en rond...
A moins que cela ne soit qu'une fausse problématique, j'aurais peut être changé mon installation avant que la corrosion ne fasse une fuite ?
Pour finir de jeter le doute sur cette problématique, un document de chez Watts indique que leurs raccords dielectriques sont composés (pour la partie allant sur le ballon) d'acier galvanisé !
Sauf qu'on dit que l'acier galvanisé ne supporte pas la haute température !?
Je tourne en rond...
A moins que cela ne soit qu'une fausse problématique, j'aurais peut être changé mon installation avant que la corrosion ne fasse une fuite ?
- ezza
- Expert Solaire
- Messages : 644
- Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
- Localisation : La côte Ouest 33
Re: Préconisations d’installation face à la corrosion galvanique
.. "Le filetage n'est pas couvert d'email, donc le risque demeure !" .... oui les 1er pas du filetage, mais les autres sont'oh sec
reste plus que les raccords PVC-C haute température, T° : 0° à +100°C ???
mais
https://www.maintenance-solaire.fr/chau ... s-pvc-hta/
"Remarque : parallèlement au PVC HT, j’observe aussi beaucoup de multicouche, qui est un plastique qui tient qu’à 80°- 85° maximum.
A présent, comprenez-vous pourquoi lors de mes remises en état d’installations solaires je remplace systématiquement le PVC HTA ou le multicouche par du cuivre, et ce jusqu’au mitigeur ? "
reste plus que les raccords PVC-C haute température, T° : 0° à +100°C ???
mais
https://www.maintenance-solaire.fr/chau ... s-pvc-hta/
"Remarque : parallèlement au PVC HT, j’observe aussi beaucoup de multicouche, qui est un plastique qui tient qu’à 80°- 85° maximum.
A présent, comprenez-vous pourquoi lors de mes remises en état d’installations solaires je remplace systématiquement le PVC HTA ou le multicouche par du cuivre, et ce jusqu’au mitigeur ? "
Re: Préconisations d’installation face à la corrosion galvanique
Bonjour,
Merci m. Stricker pour le document sur la corrosion galvanique.
Je suis arrivé sur l'article suite au percement d'un échangeur chauffage sur un ballon solaire Viessmann...... après 15 ans de bon et loyaux service.
il me faut cependant préciser que l'installation est 100% pluie donc douce et ph légèrement supérieur à 7.
L'anode ne présente aucun signe d'usure, la cuve vue de la trappe de visite semble en bon état.
L'échangeur chauffage est en fait utilisé pour récupérer l'excédent d’énergie. Il est couplé au chauffage par du tube pe et le circuit chauffage traité au sentinel X100 si j'ai bonne mémoire.
Sur le circuit ECS, il n'y a pas de diélectriques.
Je vais remplacer le ballon dans quelques mois (si il tient) par un gros ballon en acier de chez SD avec échangeur hygiénique et 2 échangeurs solaire.
Je n'ai pas encore vu de ballon chauffage monté avec des diélectrique, je m’interroge donc sur l'utilité d'en mettre de partout surtout que tout est en 1"
Je m'étonne que ce soit l'échangeur isolé du reste de l'installation ballon qui ai rendu l’âme.
Quelles sont vos avis?
merci.
Merci m. Stricker pour le document sur la corrosion galvanique.
Je suis arrivé sur l'article suite au percement d'un échangeur chauffage sur un ballon solaire Viessmann...... après 15 ans de bon et loyaux service.
il me faut cependant préciser que l'installation est 100% pluie donc douce et ph légèrement supérieur à 7.
L'anode ne présente aucun signe d'usure, la cuve vue de la trappe de visite semble en bon état.
L'échangeur chauffage est en fait utilisé pour récupérer l'excédent d’énergie. Il est couplé au chauffage par du tube pe et le circuit chauffage traité au sentinel X100 si j'ai bonne mémoire.
Sur le circuit ECS, il n'y a pas de diélectriques.
Je vais remplacer le ballon dans quelques mois (si il tient) par un gros ballon en acier de chez SD avec échangeur hygiénique et 2 échangeurs solaire.
Je n'ai pas encore vu de ballon chauffage monté avec des diélectrique, je m’interroge donc sur l'utilité d'en mettre de partout surtout que tout est en 1"
Je m'étonne que ce soit l'échangeur isolé du reste de l'installation ballon qui ai rendu l’âme.
Quelles sont vos avis?
merci.
réalisations situées entre Isère et Savoie, 100% autonomie eau de pluie, pac Viessmann qui marche vraiment, poêle bouilleur, ECS solaire gestion domotique avec Raspberry. Gîte autonome en eau, chauffage, résonné en électricité.
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3112
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Préconisations d’installation face à la corrosion galvanique
Les diélectriques ne servent QUE sur l'eau vive.
Les circuits en eau morte n'ont donc pas besoin de raccord.
L'eau morte se stabilisant avec le temps, et donc il n'y a plus de courant qui bouffe l'acier des cuves.
Les circuits en eau morte n'ont donc pas besoin de raccord.
L'eau morte se stabilisant avec le temps, et donc il n'y a plus de courant qui bouffe l'acier des cuves.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
- nicoso
- Etudiant Solaire
- Messages : 174
- Enregistré le : mar. sept. 07, 2010 14:40 pm
- Localisation : treize-septiers (85)
Re: Préconisations d’installation face à la corrosion galvanique
Les raccords galvanique sur l'eau chaude sanitaire sont ils nécessaire si les tuyaux qui y sont raccordés sont en PER ?
-
- Newbie
- Messages : 14
- Enregistré le : lun. nov. 28, 2022 11:39 am
Re: Préconisations d’installation face à la corrosion galvanique
super le pdf, merci du partage
je me demande, quand on a recu sa cuve, le vendeur me dit qu'il y a une anode, mais j'ai rien vu, pas de trappe enspection etc, par contre c'est des raccords 1pouce 1/2 donc je dois pouvoir en trouver une de commerce qui passe et donc si j'ai bien saisi, ca vaut le coup d'en mettre une électrique?
et les raccords adhoc en prime, et un nettoyeur de boue
donc on épargne rien et au bout de 15 ans on devrait être gagnant de pas devoir remplacer le ballon
a plus
je me demande, quand on a recu sa cuve, le vendeur me dit qu'il y a une anode, mais j'ai rien vu, pas de trappe enspection etc, par contre c'est des raccords 1pouce 1/2 donc je dois pouvoir en trouver une de commerce qui passe et donc si j'ai bien saisi, ca vaut le coup d'en mettre une électrique?
et les raccords adhoc en prime, et un nettoyeur de boue
donc on épargne rien et au bout de 15 ans on devrait être gagnant de pas devoir remplacer le ballon
a plus