Bonjour Terran,

Excuses-moi pour ce retard, j'étais pris par des préoccupations sur mon installation.
Je confirme les réponses de Bertrand et Rémi.
Sauf que des raccords en PVC HT dans tes diamiètres, je ne surais où te conseiller de les trouver.
Fais comme moi, mets des manchons réducteurs en fonte au acier, c'est pas trop cher et ça déporte le point de corrosion sur les raccords au lieu des ports du ballon.

Cordialement,

Jean-Matthieu
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonjour,

je confirme, pour les raccords en fonte qui servent de "fusibles", je les employaient sur les chauffe-eaux avant qu'ils y ait les raccords diélectriques
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Avatar du membre
Terran
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 250
Enregistré le : sam. nov. 26, 2011 17:11 pm
Localisation : Choisel 78

Message par Terran »

Bonsoir,
Les raccords fusibles sont une solution, mais qui nécessite une vidange au moins partielle.
Je voudrais essayer d'éviter ce problème aux héritiers, alors je vais opter pour la solution proposée par Rémi, que je remercie au passage, c'est à dire "raccord en PVC HT".
J'en ai enfin trouvé dans la marque "Girpi". Je joins une photo de deux ensembles : un en 1" 1/4 et l'autre en 1".
A l'intérieur de la partie mâle, on voit le renfort métallique. Le matériaux est censé tenir 100°.
Dans chaque dimension il faut coller un embout et une douille avec une colle spéciale.
Les prix sont nettement moins élevés que les raccords diélectriques de même dimension.
1"1/4 44€ ttc
1" 24 € ttc
Merci à tous
Fichiers joints
PVC HT.jpg

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonsoir Terran et tous,
Il ne devrait pas avoir de problème pour la T°, attention à 2 points:
Un collage soigné
Pas de contraintes mécaniques des tuyauteries sur les raccords
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
Terran
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 250
Enregistré le : sam. nov. 26, 2011 17:11 pm
Localisation : Choisel 78

Message par Terran »

Bonsoir tous,
Décidément vous allez penser que les problèmes galvaniques m'obsèdent !
Toujours à propos du ballon tampon, il faut bien y mettre des doigts de gant pour y enfiler des sondes et mesurer les températures. J'ai apprécié sur ce forum la description de la fabrication des doigts de gant en cuivre et laiton. La taille est petite, (1/2") mais est-ce raisonnable de les visser sur une entrée en métal ferreux ?
Vaut-il mieux appliquer les sondes directement sur le ballon avec une pâte thermique et un isolant autour ?
Bien sur il y a aussi les doigts de gant en inox, mais les prix envolent.
Quelles solutions avez-vous adoptées ?

Merci

Avatar du membre
Samounet
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 617
Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
Localisation : Saint Caprais (32)

Message par Samounet »

Bonsoir,

J'ai des doigts de gant en inox, en 1/2" pour 150 mm avec vis.

Payés 15 €/pièce...

A+++

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonsoir tous,
La pose en applique fonctionne très bien aussi, tu as l'embarras du choix :-)
(elle permet aussi de modifier la position très facilement :cool: )
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
Terran
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 250
Enregistré le : sam. nov. 26, 2011 17:11 pm
Localisation : Choisel 78

Message par Terran »

La pose en applique oui, j'y ai pensé, mais lorsque le ballon est entouré de sa couche isolante c'est pas facile d'y accéder pour changer les capteurs de place.
Si Samounet connait le fournisseur de ses doigts de gant en inox à 15€ je suis preneur.
Merci Samounet, c'est déjà toi qui m'a indiqué "Pumpendiscounter" où je viens de commander une vanne ESBE. (comme toi, ils n'avaient pas le modèle dans leur liste mais ils se sont débrouillé pour l'avoir). Bonne boîte.

Avatar du membre
Samounet
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 617
Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
Localisation : Saint Caprais (32)

Message par Samounet »

Bonjour,

Ben comme d'hab, en Allemagne. C'est sur e-bay, il y a tout une palanquée de produits dans la boutique du gars. Je lui ai déjà pris des sondes en appliques et des doigts de gants. Pas cher et "zuverlässig" comme ils disent...

le lien : http://stores.ebay.de/Sensoren-Messtech ... 513&_pgn=1

C'est du teuton, mais on y arrive...

A+++

Avatar du membre
Terran
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 250
Enregistré le : sam. nov. 26, 2011 17:11 pm
Localisation : Choisel 78

Message par Terran »

Merci Samounet.
La commande est partie.
En prime ça oblige à réviser l'Allemand.
Encore merci.

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Bonsoir

Merci pour ce lien Samounet

Pour ceux qui sont retissent avec l'allemand, sachez que les commande ebay.fr et ebay.de sont rigoureusement à la même place.

Je viens donc de passer commande:

- j'ai pris un objet en suivi sur ebay-de ouvert avec mes identifiants français
- j'ai retrouvé l'objet sur mon compte ebay.fr
- j'ai acheté l'objet et 3 autres chez le même marchant
- j'ai apprécié que les 4 objets bénéficie d'un port unique-
- J'ai réglé via Paypal

Dans quelques jours j'aurais mes doigt de gant :cool:

Pas mal l'Europe parfois :roll:

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonjour à tous,

Les achats d'Ottiti sur Ebay me font penser que j'ai initié mon collègue à la plomberie :
il a sorti 5 kg de sable calcaire de son chauffe-eau et commandé un nouveau joint sur Ebay ! :cool:

A part ça, toujours dans le sujet corrosion galvanique, hier soir, j'ai fait une facheuse découverte sur mon ballon tout neuf acheté chez SD ! :-x
J'ai le modèle 300 SE (simple échangeur sans résistance).

En passant ma main sur le couvercle qui cache l'endroit prévu pour la résistance, je ressens de la chaleur : pas d'isolation à cet endroit ?
En déposant les 6 vis du cache, je découvre effectivement qu'il n'y a pas d'isolation sur une surface de 15x30 cm ! :mad:
Chose vite remédiée par un morceau de laine de verre....

....mais ce n'est pas tout ! :decu:

Je vois un gros bouchon en laiton qui ferme le port prévu pour la résistance ! :beurk:
Comme quoi, je touve cela pas très professionnel de la part du fabricant.
D'autant plus qu'un bouchon en fonte d'acier revient moins cher que celui en laiton !
Sans commentaire ! :schock:

Jean-Matthieu
Fichiers joints
ET8 016.jpg
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le ven. oct. 26, 2012 8:12 am, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Bonjour

Des personnes sont frileuses pour acheter sur le net et surtout à l’étranger
J'ai simplement voulu montrer la marche a suivre :cool:

Sinon, pour la corrosion je ne pense pas que ton bouchon de laiton se corrode avant 20 ou 30 ans :roll:
Tu n'a qu'une faible circulation dans ton ballon l'effet "electrique" doit être très réduit.
Les bouchon "fer" sont usiné assez grossièrement , ceux en Laiton sont usiné plus finement et une résine suffit a les étanchéifier :cool:

Vu que j'ai modifié mon installation j'en ai profité pour ajouter des rallonges galva sur mes sorties ballon comme tu le conseille

Merci encore de tes infos

A+

NB: petit lapsus effectivement c'est le filetage en acier qui se bouffe
Modifié en dernier par Ottiti le ven. oct. 26, 2012 19:58 pm, modifié 1 fois.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

OK ! ce n'est pas la mer à boire, mais bon tout de même, c'est pas professionnel ! :-x

Ce n'est pas le bouchon qui va se corroder mais le filetage de l'acier du ballon !

je changerai ce bouchon à la prochaine révision ! ...et j'ai fait un courrier à SD ce matin ! :mad:

JM
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

Avatar du membre
Terran
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 250
Enregistré le : sam. nov. 26, 2011 17:11 pm
Localisation : Choisel 78

Message par Terran »

La plupart des professionnels auxquels j'ai parlé de corrosion galvanique ne tiennent pas compte de ce phénomène, certains n'en ont jamais entendu parler.
Il est vrai que les problèmes arrivent longtemps après l'installation, toujours trop tard pour faire jouer une garantie.
Pour ce qui est du ballon de Jean-Matthieu, comme un bouchon en fer noir est moins cher qu'un bouchon en Laiton, on pourrait se demander si ce n'est pas ce qu'on appelle de " l'obsolescence programmée".