Page 2 sur 2

Posté : sam. févr. 16, 2013 23:39 pm
par m_you49
Salut Thilou.
Ta cuve, c'est 1000 litres ? Ta PaC c'est pour la chauffer ? Ensuite tu repompes dedans vers tes PC ? Un clapet en bas de tuyau d'aspiration résoudrait sans doute le pb. Un coup le circuit amorcé à la coupure, ça ne devrait pas se vider.
Sinon, c'est une pompe qu'il te faut et non un circu.
@ +

Posté : lun. févr. 18, 2013 19:33 pm
par Thilou
Bonjour,
merci m-you49 et merci à tous,
Yiiipeee ! Ajout d'un clapet anti-retour et tout est terminé. Je pense que le circulateur était suffisamment peu au-dessus de la cuve (50cm) pour que tout se résolve de la façon la plus simple. Bilan de l'opération 1/2h de boulot et 6,5€ !!! Si j'aurais su, j'aurais pô cherché autant tout seul, je vous aurais appelé à l'aide plus tôt ...
Vous allez être victimes de votre efficacité, je posterai mes autres problèmes fissa :grin:
A bientôt pour de nouvelles aventures ...

Posté : lun. févr. 18, 2013 19:40 pm
par ctout
Super que ce soit résolu grâce au forum :-D

En contrepartie, si tu pouvais détailler ton installation avec quelques photos, ce serait un retour très très sympathique :smile:

Posté : lun. févr. 18, 2013 19:42 pm
par Balajol
Bonsoir Thilou et tous,
Parfait si cela fonctionne, à surveiller si deux démarrages de la PAC sont éloignés, du fait de la faible colonne d'eau l'étanchéité du clapet est relative.
Bonne continuation;
Cordialement
Bertrand

Posté : mar. févr. 19, 2013 9:16 am
par Thilou
Salut ctout, j'ai déjà pris les photos, mais il faut rédiger maintenant ... Par ailleurs, l'installation est incomplète car je veux ajouter un préchauffage d'ECS et quelques panneaux solaires. Mais je pourrais proposer un bilan d'étape ... Je m'y mets :-x
Pour Balajol, il faut froid ! Donc je vérifierai ça plus tard, si tu veux bien :-D Mais c'est une bonne question !
A plus
T

Posté : mar. févr. 19, 2013 10:07 am
par j2c
surveiller également le bruit du circulateur..

s'il cavite (bulle d'air du à une pression à l'aspiration insuffisante), il faudra le déplacer en dessous du niveau de la cuve (tel que dans le schéma 1 de la page précédente)

Posté : mar. juil. 29, 2014 13:09 pm
par Thilou
Je suis le fil, en souvenir du bon vieux temps, et je me rends compte que je n'ai pas tenu ma promesse de tenir tout le monde au courant.
En fait, j'ai mis un clapet anti-retour directement au piquage dans la cuve, comme le préconisait le maître solaire remi450. Comme j'avais aussi besoin de pouvoir remplir la cuve si nécessaire, j'ai ajouté un raccord au réseau à l'aide d'une vanne, entre le piquage et le circulateur. De la sorte, je peux aisément remplir le circulateur en ouvrant un peu la vanne au démarrage, en début de saison si nécessaire ... Mais en fait, depuis que j'ai mis le clapet anti-retour, je n'ai plus rencontré de problème. C'était assurément la solution la plus simple, et je n'ai pas percé ma cuve, ce qui me réjouit :-) FIN de l'histoire !