Recyclage d’une cuve à mazout (gazole) rectangulaire
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
-
- Expert Solaire
- Messages : 732
- Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
- Localisation : Mons Belgique
Recyclage d’une cuve à mazout (gazole) rectangulaire :
Nous avons vidé le maximum de mazout.
Malgré tout, il reste toujours un peu de mazout.
La cuve a un trou d’homme, on en a profité pour faire un pré-nettoyage.
On incline en mettant deux blocs de béton d’un côté et un bout de poutrelle en bois.
On place une pompe vide cave dans la cuve.
On remplit le cuve d’eau afin que le corps de la pompe soit immergé.
Une grosse dose de lessive liquide. Pas de produit vaisselle pour la mousse.
Il ne reste plus qu’a arroser les parois de la cuve avec la pompe vide cave.
La lessive liquide va neutraliser une grosse partie du restant de mazout.
Puis on jette l’eau à l’égout.
On repositionne la cuve le plus horizontalement possible.
Découpage du dessus de la cuve :
Malgré le prélavage, les parois sont encore graisseuses.
Le mazout s’enflamme à 80°. Dans le réservoir, il y a encore des vapeurs de mazout.
Après renseignements chez les pompiers, pour éviter tout incendie et explosion en résultant :
Il faut remplir la cuve d’eau à son maximum contre la tôle supérieure.
Si vous avez décidé de renforcer le pourtour supérieur de la cuve d’un fer plat. Après expérience, je vous conseille de le souder maintenant car après découpage il y a de fortes déformation des bords. J’ai laissé 2 cm de bord à ma cuve eau morte et demain on va s’amuser pour souder les fers plats.
Les fers plats peuvent servir de guide pour la découpe.
Pour découper à la disqueuse, je me suis mis sur des planches sur le réservoir.
La découpe est plus lente que d’habitude car l’eau va refroidir le tôle et que le disque va tourner dans l’eau. Comme je n’avais pas renforcé la cuve avec les fers plats au départ, j’ai mis des grands serre-joints pour maintenir le dessus de la cuve en forme (poussée de l’eau).
Remarque : j'ai employé une disqueuse avec disque de 230 mm. J'ai commencé par la zone du trou d'homme pour avoir le plus grand disque possible car au passage de celui-ci la découpe est oblique.
Vidange partielle de l’eau et nouveau prélavage à la lessive liquide.
Vidange totale de l’eau.
Nettoyage final au produit vaisselle et une éponge schotex.
Durée : une journée.
Coût : 2 litres de lessive liquide, soit 2 euro.
Nous avons vidé le maximum de mazout.
Malgré tout, il reste toujours un peu de mazout.
La cuve a un trou d’homme, on en a profité pour faire un pré-nettoyage.
On incline en mettant deux blocs de béton d’un côté et un bout de poutrelle en bois.
On place une pompe vide cave dans la cuve.
On remplit le cuve d’eau afin que le corps de la pompe soit immergé.
Une grosse dose de lessive liquide. Pas de produit vaisselle pour la mousse.
Il ne reste plus qu’a arroser les parois de la cuve avec la pompe vide cave.
La lessive liquide va neutraliser une grosse partie du restant de mazout.
Puis on jette l’eau à l’égout.
On repositionne la cuve le plus horizontalement possible.
Découpage du dessus de la cuve :
Malgré le prélavage, les parois sont encore graisseuses.
Le mazout s’enflamme à 80°. Dans le réservoir, il y a encore des vapeurs de mazout.
Après renseignements chez les pompiers, pour éviter tout incendie et explosion en résultant :
Il faut remplir la cuve d’eau à son maximum contre la tôle supérieure.
Si vous avez décidé de renforcer le pourtour supérieur de la cuve d’un fer plat. Après expérience, je vous conseille de le souder maintenant car après découpage il y a de fortes déformation des bords. J’ai laissé 2 cm de bord à ma cuve eau morte et demain on va s’amuser pour souder les fers plats.
Les fers plats peuvent servir de guide pour la découpe.
Pour découper à la disqueuse, je me suis mis sur des planches sur le réservoir.
La découpe est plus lente que d’habitude car l’eau va refroidir le tôle et que le disque va tourner dans l’eau. Comme je n’avais pas renforcé la cuve avec les fers plats au départ, j’ai mis des grands serre-joints pour maintenir le dessus de la cuve en forme (poussée de l’eau).
Remarque : j'ai employé une disqueuse avec disque de 230 mm. J'ai commencé par la zone du trou d'homme pour avoir le plus grand disque possible car au passage de celui-ci la découpe est oblique.
Vidange partielle de l’eau et nouveau prélavage à la lessive liquide.
Vidange totale de l’eau.
Nettoyage final au produit vaisselle et une éponge schotex.
Durée : une journée.
Coût : 2 litres de lessive liquide, soit 2 euro.
-
- Expert Solaire
- Messages : 732
- Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
- Localisation : Mons Belgique
Bonjour,
Ce qui est le plus important est le temps d'attente pour récupérer le maximum de fuel avant de démarrer le recyclage. Autant de lessive liquide en moins.
La pompe vide cave pompe l'eau du fond de la cuve. Si un fuel restant est présent, il flotte et on arrête la pompe vide cave avant de l'évacuer.
Si nécessaire, il faut recommencer l'opération eau + lessive.
Quand tu prens le temps de répéter l'opération, il n'y a pas de problèmes de pollution.
Quand il pleut, regarde ce qui coule dans les caniveaux. Cà c'est de la pollution. Toute cette huile sur la route. C'est vrai, j'habite sur une nationale avec beaucoup de trafic.
A+
Ce qui est le plus important est le temps d'attente pour récupérer le maximum de fuel avant de démarrer le recyclage. Autant de lessive liquide en moins.
La pompe vide cave pompe l'eau du fond de la cuve. Si un fuel restant est présent, il flotte et on arrête la pompe vide cave avant de l'évacuer.
Si nécessaire, il faut recommencer l'opération eau + lessive.
Quand tu prens le temps de répéter l'opération, il n'y a pas de problèmes de pollution.
Quand il pleut, regarde ce qui coule dans les caniveaux. Cà c'est de la pollution. Toute cette huile sur la route. C'est vrai, j'habite sur une nationale avec beaucoup de trafic.
A+
- AlainVar
- Stagiaire Solaire
- Messages : 112
- Enregistré le : mer. déc. 28, 2005 17:41 pm
- Localisation : Montauroux (VAR)
Bonjour Georges ....
J'ai un projet d'appoint chauffage par le solaire ... je suis les posts et m'oriente vers une cuve à eau morte ... de plus je travaille sur Nice
Ta proposition m'intérresse ..... mais la porte de ma cave mesure 97 cm de large ... tu es sur de tes mesures ..(100*100*200) ... il n'y a pas un coté de - de 97 cm ?...
Bonne continuation au site et a tous les membres
Alain du var
J'ai un projet d'appoint chauffage par le solaire ... je suis les posts et m'oriente vers une cuve à eau morte ... de plus je travaille sur Nice
Ta proposition m'intérresse ..... mais la porte de ma cave mesure 97 cm de large ... tu es sur de tes mesures ..(100*100*200) ... il n'y a pas un coté de - de 97 cm ?...
Bonne continuation au site et a tous les membres
Alain du var
- Castor
- Stagiaire Solaire
- Messages : 139
- Enregistré le : ven. oct. 06, 2006 22:02 pm
- Localisation : Gonesse (95)
- Contact :
Bonjour.
Une petite remarque:
Lors d'une formation, on nous a raconté ceci:
un technicien est mort dans une cuve d'air comprimée suite à une opération de contrôle, une cuve avait été nettoyée, il est entré seul pour en controler l'épaisseur, et n'en ai jamais sorti. La cuve s'était oxydée, en une journée, elle avait bouffé l'oxygéne qu'elle contenait.
Je ne connais pas toutes les recomandation pour entrer dans une cuve, mais il me semble que le test de la bougie qui doit pas s'éteindre, et avoir une personne qui veille sur soi hors de la cuve est un minimum.
Une petite remarque:
Lors d'une formation, on nous a raconté ceci:
un technicien est mort dans une cuve d'air comprimée suite à une opération de contrôle, une cuve avait été nettoyée, il est entré seul pour en controler l'épaisseur, et n'en ai jamais sorti. La cuve s'était oxydée, en une journée, elle avait bouffé l'oxygéne qu'elle contenait.
Je ne connais pas toutes les recomandation pour entrer dans une cuve, mais il me semble que le test de la bougie qui doit pas s'éteindre, et avoir une personne qui veille sur soi hors de la cuve est un minimum.
Modifié en dernier par Castor le jeu. oct. 26, 2006 21:34 pm, modifié 1 fois.