J'ai réalisé mon projet chauffage et ECS selon le schema çi joint, pour le moment je n'ai pas de résultat en chauffage on attendra 2013-2014. Pour l'ECS c'est déjà intéressant. Comme j'enregistre sur clè USB toutes les données de températures (cuve bas, milieu, haut, absorbeur solaire), je constate que la stratification est très faible disons 2,5°C, par contre je constate sur les enregistrements que la décroissance de température la nuit et sans puisage ECS et surtout mesuré par le capteur bas (au niveau echangeur solaire), est ce que je peux en conclure que les pertes thermiques de mon isolation se font surtout par le fond de la cuve (c'est la plus grande surface en contact entre cuve et isolant), ou est ce une autre raison ? En conclusion la stratification la plus importante a lieu a 6h du matin (4°C)
La perte de température durant la nuit sur 7h est de l'ordre de 1.5°C a 2°C.

Pour rappel :

Cuve PEHD parallélépipédique de L200*P65*H170 isolé avec un isolant mince a bulle aluminé (je l'avais en stock), et 60mm de polystyrène extrudé sur toutes les faces.
3 échangeurs a l'intérieur chacun en 2*15m en // de tube inox annelé D20
Circuit solaire échangeur du bas
Échangeur plancher chauffant a mi hauteur
Echangeur ECS en haut du ballon
L'isolation du fond de cuve 60mm de polystyrène extrudé + panneau bois de 24 mm

Si quelqu'un a des explications ou remarques ou idées d'amélioration, merci par avance.

Posté : lun. juin 10, 2013 10:04 am
par Samounet
Bonjour,

C'est normal que la stratification augmente au fil du temps durant la nuit.

Au début de nuit, tu as le haut un peu plus chaud que le bas (+2,5°C d'après ce que tu indiques).

A isolation égale sur la hauteur, les pertes sont donc plus importantes en haut du ballon, le refroidissement plus important donc.

De ce fait l'eau du haut va redescendre dans le fond du ballon.

A la fin de la nuit, la stratification aura dès lors augmenté, du fait d'un refroidissement différent entre le haut et le bas.

Pour info, chez moi (isolation standard de 10cm), le haut se refroidit à une vitesse de 0,14°C/heure et le bas à 0,2°C/heure.

Ce que tu indiques, avec une isolation plus sommaire me semble donc cohérent.

A+++

Posté : mar. juin 11, 2013 8:31 am
par Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour,

Ta cuve présente une trés grande surface au sol !

Les pertes et échanges ne se font pas que par le haut de la cuve mais aussi par rayonnement en dessous !
C'est comme le coup de la baignoire de ma soeur qui avait été scellée au sol dans du mortier ! L'eau se refoidissait très rapidement.

J'ai une cuve de 500 l cylindrique de marque Bavaroise. Le fabricant préconisait de l'isoler du sol par un socle en bois.
j'ai fait cela mais en plus j'ai mis un disque de 40 mm de polystyrène dur sous le socle de la cuve.

L'image ci-dessous montre le rayonnement de 2 cuves en série sans isolant.
On voit bien la stratification de la chaleur, mais la cuve de gauche rayonne par le bas (couleur jaune/vert en bas).

Posté : mar. juin 11, 2013 9:07 am
par Samounet
Oui, c'est juste.

Ma cuve (1000 litres) pose sur le sol uniquement par un anneau d'épaisseur de 3 mm. J'imagine que l'idée est de minimiser la surface de contact avec le sol.

A+++

Posté : mar. juin 11, 2013 15:46 pm
par tigrou
salut, chez moi, les deux cuves de 800litres sont monter sur du contre plaqué de 10m/m et en plus j'ai mis de l'isolant en flocons dedans. (isolant restant du plafond)
cela limite les deperditions par le bas.
pour le tour, isolant fourni avec les ballons, et completer avec des panneaux en laine de chanvre de 10cm, dessus aussi.


ps: eviter les deperditions par rayonnement, et isoler aussi les gros bouchons.

Posté : mar. juin 11, 2013 22:51 pm
par ezza
Bonsoir

attention sur le schéma (et dans la réalité ??), les échangeurs solaire et ecs, les E/S sont a inversé ...... le sens des fluides.

...... a confirmé par les Appériens 8-)

+A

Posté : mer. juin 12, 2013 11:48 am
par m_you49
Salut[quote="ezza"]Attention sur le schéma (et dans la réalité ??), les échangeurs solaire et ecs, les E/S sont a inverser ...... le sens des fluides....... a confirmé par les Appériens 8-) +A[/quote]Ouais, de bon sens ... froid (bleu) en bas, rouge (chaud) en haut. @ +

Posté : mar. août 06, 2013 14:40 pm
par Bernard (de Cagnes)
Bonjour Tous,

c'est quoi ça ! ! ! ! ! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:

Hé les modos, "Au Boulot" :roll: