comment chauffer un ballon sans serpentin ?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
- jeje
- Stagiaire Solaire
- Messages : 66
- Enregistré le : jeu. nov. 01, 2007 15:53 pm
- Localisation : givors 69
Bonjour,
J’ai un ballon de 1500 litres sans serpentin, « trou d’homme » de 14.5 cm. (dim 1.5m de haut X 1.15 de large) et 14 M2 de capteur et un super Maxisun
Comment le chauffer au mieux ?
Si je mets 20 mou plus de tuyau inox DN20 enroulé comme je peux au fond du ballon, est ce que ça va fonctionner ? (connexion directe aux panneaux)
Ou, faut il plus simplement alimenter le ballon par le milieu ou le haut et reprendre le retour par le bas ? (avec l’eau du chauffage centrale réchauffée par un échangeur).
Qu’en pensez vous ?
Ou alors ne rien faire et rester en fonctionnement direct dans les radiateurs (ce qui fonctionne très bien depuis des années) ?
A+
Jérôme
J’ai un ballon de 1500 litres sans serpentin, « trou d’homme » de 14.5 cm. (dim 1.5m de haut X 1.15 de large) et 14 M2 de capteur et un super Maxisun
Comment le chauffer au mieux ?
Si je mets 20 mou plus de tuyau inox DN20 enroulé comme je peux au fond du ballon, est ce que ça va fonctionner ? (connexion directe aux panneaux)
Ou, faut il plus simplement alimenter le ballon par le milieu ou le haut et reprendre le retour par le bas ? (avec l’eau du chauffage centrale réchauffée par un échangeur).
Qu’en pensez vous ?
Ou alors ne rien faire et rester en fonctionnement direct dans les radiateurs (ce qui fonctionne très bien depuis des années) ?
A+
Jérôme
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
tout dépend si tu as 1500 l de glycol :))))) . Non c 'est une blague . Il faut voir comment est fait ton système autovideangeable et la tu utilises directement le ballon sinon t'as pas le choix s'est ou serpentin dans le ballon ou echangeur pour découpler l'eau solaire du stockage. Pour le serpentin il y a pas mal d’expérience sur le site mais faut savoir ouvrir le ballon , mètre le serpentin et refermer le ballon , la c plus dur.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1646
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour,
Ben vu le nombre d'installation avec échangeur a plaque il vaut mieux que ca marche
Pour la stratification ca ne doit pas changer beaucoup, bon tu brasses un peu plus mais bon c'est pas non plus la mort ....
Le pire c'est que ca utilise deux circulateurs mais bon, la aussi c'est pas la cata !
Enfin ce n'est que mon avis.
A+
Eric
Ben vu le nombre d'installation avec échangeur a plaque il vaut mieux que ca marche
Pour la stratification ca ne doit pas changer beaucoup, bon tu brasses un peu plus mais bon c'est pas non plus la mort ....
Le pire c'est que ca utilise deux circulateurs mais bon, la aussi c'est pas la cata !
Enfin ce n'est que mon avis.
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- ROCHA 84
- Expert Solaire
- Messages : 662
- Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
- Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84
[quote="jeje"]Mon installation n'est pas auto vidangeable.
Mais je me demande si j'arriverai à chauffer correctement le balon avec un echangeur à plaque ?
Quid de la stratification et du rendement sans serpentin ?
Et est ce qu'un tuyau inox en vrac dans le fond du ballon peut fonctionner ? ( j'en doute)
A+[/quote]
Bonjour,
Euh, en vrac, ceci n'est peut être pas la meilleure solution.(au demeurant je n'en ai pas d'autre à proposer) Je suis conscient qu'installer un échangeur dans un ballon existant relève de 'exploit, mais il est nécessaire d'avoir un minimum de quantité d'eau bien réparti autour du tuyau inox pour avoir un taux d'échange acceptable. Si la totalité du tube se retrouve au fond du ballon cela fonctionnera certes, mais avec un rendement diminué.
Mais je me demande si j'arriverai à chauffer correctement le balon avec un echangeur à plaque ?
Quid de la stratification et du rendement sans serpentin ?
Et est ce qu'un tuyau inox en vrac dans le fond du ballon peut fonctionner ? ( j'en doute)
A+[/quote]
Bonjour,
Euh, en vrac, ceci n'est peut être pas la meilleure solution.(au demeurant je n'en ai pas d'autre à proposer) Je suis conscient qu'installer un échangeur dans un ballon existant relève de 'exploit, mais il est nécessaire d'avoir un minimum de quantité d'eau bien réparti autour du tuyau inox pour avoir un taux d'échange acceptable. Si la totalité du tube se retrouve au fond du ballon cela fonctionnera certes, mais avec un rendement diminué.
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Il n'y a pas de solution miracle.
Effectivement serpentin en vrac au fond c pas gagné la surface en contact avec l'eau est diminuée.
Échangeur à plaques pour séparer le circuit solaire du ballon c pas mal juste un pincement qui dégrade un peu la récupération solaire.
La meilleur solution le drain back tu tourne en eau avec directement le ballon sans echangeur. Mais bon je suis pas sur que d'avoir dans les radiateurs l'eau des panneaux s'est une bonne idée car tu met de l'air dans l'eau qui bouffe plus rapidement l'acier .
Effectivement serpentin en vrac au fond c pas gagné la surface en contact avec l'eau est diminuée.
Échangeur à plaques pour séparer le circuit solaire du ballon c pas mal juste un pincement qui dégrade un peu la récupération solaire.
La meilleur solution le drain back tu tourne en eau avec directement le ballon sans echangeur. Mais bon je suis pas sur que d'avoir dans les radiateurs l'eau des panneaux s'est une bonne idée car tu met de l'air dans l'eau qui bouffe plus rapidement l'acier .
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
[quote="bwed"]bonjour a tous, en fait je me demande ce qui empêche de fonctionner sans serpentin . beaucoup de regul sont équipées d'une fonction antigel donc logiquement ( comme chez moi pour l'instant ) on peut fonctionner à l'eau et donc s'affanchir du serpentin[/quote]
Bonjour Bwed,
il suffit de lire les comptes rendu de ceux qui ont essayé
Hormis en drainback c est une chose très risquée.
cordialement
Bertrand
Bonjour Bwed,
il suffit de lire les comptes rendu de ceux qui ont essayé
Hormis en drainback c est une chose très risquée.
cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
[quote="pascal29"]Bonjour,
Je confirme l'info de Bwed. Mon installation fonctionne depuis plusieurs semaines sans serpentin.
- Capteurs > stock ouvert de 1300L pour le primaire
- Stock > plancher chauffant pour le secondaire.
Pas de glycol, pas d'échangeur.
Je peaufine avant de faire un compte rendu.[/quote]Ça marche super en drainback avec des rendements top. J'ai eu ça pendant quelques années, mais comme j'étais en vase d'exp à l'air libre, oxydation, perçage nourrices, cuves, et boues dans le PCBT. Depuis ... échangeurs et légère "glycolisation" préventive : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
En ce moment, beau soleil, accumulation planchers, maison à 22°C et ECS à 55°C, ça me va ...
@ +
Je confirme l'info de Bwed. Mon installation fonctionne depuis plusieurs semaines sans serpentin.
- Capteurs > stock ouvert de 1300L pour le primaire
- Stock > plancher chauffant pour le secondaire.
Pas de glycol, pas d'échangeur.
Je peaufine avant de faire un compte rendu.[/quote]Ça marche super en drainback avec des rendements top. J'ai eu ça pendant quelques années, mais comme j'étais en vase d'exp à l'air libre, oxydation, perçage nourrices, cuves, et boues dans le PCBT. Depuis ... échangeurs et légère "glycolisation" préventive : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
En ce moment, beau soleil, accumulation planchers, maison à 22°C et ECS à 55°C, ça me va ...
@ +
M.You - 49
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 270
- Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
- Localisation : chantilly 60
bonjour.
Perso je tourne depuis 2006 sans glycol dans mon installe.
Il suffit d'adapter sa régul avec consigne fonction antigel et cela fonctionne très bien.
par expl +3° dans capteur démarrage du circulateur, + 7° arrêt du circulateur.
Des avantages et des inconvénients, il faut peser le pour et le contre.
Pour moi + d'avantages que de réels inconvénients.
Perso je tourne depuis 2006 sans glycol dans mon installe.
Il suffit d'adapter sa régul avec consigne fonction antigel et cela fonctionne très bien.
par expl +3° dans capteur démarrage du circulateur, + 7° arrêt du circulateur.
Des avantages et des inconvénients, il faut peser le pour et le contre.
Pour moi + d'avantages que de réels inconvénients.