Voilà un mois que je cherche une solution pour coupler du solaire avec une PAC sachant que le retour radiateur est assez chaud (40 -45°C), que le retour PC est plus froid(30°C) mais gérer par une V3V motorisée et que NOUVELLE INFO :
il ne faut pas envoyer plus de 55°C dans le ballon tampon de la PAC : le fluide frigorigène ne pourrait pas se recondenser (pas de perte de chaleur) et la PAC se mettrait en sécurité.
J'envisage donc de NE PAS COUPLER les deux sources de chaleur mais simplement d'ajouter un radiateur dans la pièce principale qui sera le seul radiateur PUREMENT solaire :
J'envisage de le brancher directement sur le serpentin du haut sans circulateur directement en thermosyphon puisque le cumulus est en dessous de ce radiateur.
Du point de vue des qtés d'énergie cela me semble plus viable que le couplage en effet:
350 L d'eau 50-20°C donnent environ 10kWh si le radiateur dissipe 500W en continu il doit pouvoir chauffer une vingtaine d'heures (seulement !)
Je pense installer un robinet thermostatique réglable qui régulera de façon passive la puissance du radiateur: ainsi
- plus de problème d'eau pas assez chaude par rapport au retour radiateur
(le plus gros problème dans tous les couplages me semble-t-il)
- avantages du thermosiphon :pas de régule électronique, débit croissant et apport croissant avec le delta T (pièce, eau du haut du cumulus)
- régulation passive complétant ou pas les apports du poele à bois, des baies vitrées.
- décharge quotidiènne du cumulus donc meilleur rendement mm si l'appoint électrique de l' ECS sera plus important (intéressant lors de plusieurs jours consécutifs de soleil)
- calcul de la puissance du radiateur fait de façon approximative : le tout est qu'il décharge le cumulus
- VRAI RESSENTI de l'apport solaire en touchant le radiateur et en mesurant la Tp de la pièce.
Ce dernier point et loin d'être négligeable pour le moral :)
Je pense fabriquer ce radiateur à partir de tubes de cuivre recuit de 16-18 suivant un zig zag d'environ 10m et de plaque de Cu de 0.55mm d'épais soudées sur cet unique tube
il y a environ 8m aller(4)+retour(4) entre ce futur radiateur et le cumulus
Question 1 : forme du radiateur :
Dans les photos ci dessous il y a un unique tube : ne serait il pas plus judicieux de faire une radiateur type échelle (comme les capteurs pour limiter les pertes de charge) ?
De plus le zig zag est verticale : poche d'air et purge impossible
Question 2 : si unique tube comment calculer la puissance d"échange de 10m de cuivre de diamètre ext 18 ? afin d'avoir une idée de la puissance du radiateur ?
Question 3 : La pente ascendante des canalisations est elle indispensable ? est-ce qu'il peut y avoir 2 m sur 4 à l'horizontale
Question 4 : (la principale) Le robinet thermostatique ne risque t-il pas de bloquer le thermosyphon ?
Question 5 : Vase d'expansion nécessaire ou seulement groupe de sécu ?
Question 6 : si thermosiphon ne marche pas : circulateur commandé par thermostat simple (allumé si Tp(eau)>30°) mais comment bypasser le robinet thermostatique si il se ferme ?
Voilà beaucoup de questions , j'espère que cela donnera des idées à d'autres
merci d'avance pour vos réponses mm partielles
pierre 07
Couplage / Non couplage : petit appoint
Auto-construction, trucs et astuces...
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
Retourner vers « Ballon de stockage et réserves à eau morte »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ La raison d'être de ce forum
- ↳ Règlement, comment utiliser le forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ Technique du forum : Informations, évolutions, tutoriels et problèmes du forum
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ posts qui vont bientôt disparaitre
- ↳ Mentions Légales
- Technique du Solaire Thermique
- ↳ Capteurs plans
- ↳ autoconstruction capteur plan
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- ↳ Ballon de stockage et réserves à eau morte
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ Les régulations du commerce
- ↳ Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Cuisinière solaire four solaire cuisson solaire
- ↳ Le solaire thermique pour d'autres applications
- ↳ Le solaire thermique sous les tropiques
- Le solaire thermique et les institutions
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- ↳ Litiges avec ses voisins, trouver une solution pour règler les conflits
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Matériaux de construction pour l'habitation
- ↳ Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
- ↳ Dissipation par radiateurs
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Tout ce qui ne fonctionne pas
- Groupement d'achat de matériel solaire, entr'aides, vie de l'association, annonces
- ↳ Groupement d'achat du matériel solaire de l'association APPER
- ↳ Livres écrits par des membres de l'apper
- ↳ Apper vous calcule votre projet
- ↳ Entr'aide pour les chantiers de pose ou pour les récup de matériels
- ↳ Vie de l'association APPER
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ Apper Alsace-Ardennes-Lorraine
- ↳ Apper Languedoc-Roussillon
- ↳ APPER Bourgogne Franche-Comtée
- ↳ APPER Rhône-Alpes Auvergne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Région Bretagne Ouest
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Organiser une visite d'installation
- Energies d'appoint au solaire thermique, travaux d'isolation
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Vos envies, vos hobbies, vos joies, vos peines...
- ↳ Recherche et développement
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER