Question sur les sondes et sortie de panneaux !!

Message par Tarassac »

Bonjour à tous !!

Bon, si vous le voulez bien, je continue mes questions !!

J'ai un ballon tampon en " plastique " pour mes sondes j'ai deux solutions;

--Prendre un tuyau cuivre, fermé au bout et y glisser ma PT 1000 !!.
--Coller ma sonde l’extérieur bien isolée de l'environnement.

La première solution est-elle " fiable " ? c'est à dire me donnera-t-elle une température exacte ?
ou est-ce que ce sera une sorte de moyenne dû à la conductivité du cuivre ? ( du haut en bas )

Et la deuxième, qu'en pensez vous ? pas vraiment valable ?

Il faut dire que ce doute concerne principalement la sonde de " fond " du ballon !
Celle du haut pourra être dans un tube de cuivre !!

Ma deuxième question !!

Les panneaux SD sortent maintenant en Dia 18, en sortie de panneau pour mettre la sonde,
il faut installer une sortie en laiton comme celle-ci
Sortie panneau avec doigt de gant.jpg
Sortie panneau avec doigt de gant.jpg (15.52 Kio) Vu 4015 fois
Le débit du liquide se fait comme la flèche, ne pensez-vous pas que ça freine beaucoup ??

Sinon, quelle autre solution ??


Encore merci à tous,

Hervé

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Question sur les sondes et sortie de panneaux !!

Message par Balajol »

Bonjour Hervé,
Pour la pose d'une sonde sur une cuve en polyéthylène ou similaire, la conductivité de ce matériau n'est pas très bonne, personnellement je privilégierai le doigt de gant.
Pour la sortie capteur, A moins que le circulateur ne soit vraiment "Juste" pas de problème (Mais une foi de plus, la situation doit être vue dans son ensemble)
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Re: Question sur les sondes et sortie de panneaux !!

Message par Tarassac »

Bonsoir !!

Merci Bertrand !!

Je pensais bien que c'était trop facile de coller la sonde contre la cuve :cry: mais bon,
je mettrai un tuyau de cuivre avec la sonde dedans !!

Et puis, pour le " freinage " du liquide, ben je mettrai un circu plus " costaud " !!

pendant que j'y suis, je met mes panneaux en série ( les uns derrière les autres )
ils sont donnés ( GM solaire DIF ) à 120 litres/ heure dois-je rester à 120 litres,
ou augmenter par rapport au nombres de panneaux ??

Merci à toi,

Hervé

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Question sur les sondes et sortie de panneaux !!

Message par Balajol »

Re,
Si ils sont en série, le débit le débit est bien celui Préconisé pour un panneau.
Je suppose que tu as lu toute la littérature sur les panneaux en série avec les différents inconvénients etc... :-)
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Re: Question sur les sondes et sortie de panneaux !!

Message par Tarassac »

Bsoir !!

Oh oui, je l'ai lu et relu !! j'ai aussi écouté les uns et les autres !!

Il est vrai que certains " professionnels " tendent à accepter les quelques % de pertes
sur les panneaux du milieu /fin pour garder la simplicité du montage !

Certains architectes ( ce n'est surement pas une référence !! ) vont jusqu'à 7 capteurs
en série !!

Autre expérience,j'ai lu le retour d'expérience d'un collègue,
( voisin proche, j'ai participé à une partie de la plomberie ) je ne sais pas si il en parle,
( j'm'en souvient plus !! ) donc motus !! et bien il avait deux champs de capteurs 2+3,

il était emm..dé comme pas un !! un jour la colère l'a pris, et a mis ses capteurs en série,
que du bonheur !!

Alors ......

Merci à toi,

Hervé

Mallusone
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 886
Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
Localisation : Angoulême (16)
Contact :

Re: Question sur les sondes et sortie de panneaux !!

Message par Mallusone »

Bonjour,

Avec un 2 + 3 , il faut impérativement veiller à l'équilibre de débit entre les deux champs.
J'ai un 2 + 2 ( en tube sous vide) et j'ai installé une vanne trois voie pour ajuster l'équilibre de charge. Mes soudes de température à la sortie des deux champs de capteurs m'avaient permis de régler au plus près cela. De mémoire j'avais expliqué mon montage de vanne trois voie à l'époque.

7 panneaux en séries ne doivent pas produits autant qu'ils le pourraient... Mais un Architecte ne se pose pas ces questions de rendement.

@+

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 992
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Question sur les sondes et sortie de panneaux !!

Message par ventura »

Bonjour

Je pense que mettre la sonde dans un tube qui sert de doigt de gant plongé dans ta cuve est mieux
il existe des épingles pour comprimer la sonde vers l'intérieur du doigt de gant


Tu as besoin d'un circulateur de / 120 x 7 = 840 Litres / heures sous les pertes de charges globale de ton installation :
Soit : 840 : 3600 = 0,23 litres par secondes
Sur une abaque Avec un tube de 18 mm de diamètre intérieur tu circules à 1 m/s ( mètre par seconde ) avec une perte de charge de 0,16 mCE (mètres de colonne d'eau) par mètre de longueur.

Perte de charge des capteurs 7 x 1,2m = 8,4m allé , idem retour soit 16,8 m de longueur
avec tube de 18mm Perte de charge des capteurs 16,8 x 0,16 = 2,7 mCE cela est déjà énorme simplement que pour les capteurs ,
il faut rajouter allé retour vers l'échangeur du ballon, la longueur de l'échangeur ,les vannes, les coudes
( prévoir ou penser au risque de désamorçage soit les pertes de charge de la différence de hauteur entre ton circulateur et le haut des capteurs)

7 capteurs en série ne me parait pas ètre" un bon plan"

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Re: Question sur les sondes et sortie de panneaux !!

Message par Tarassac »

Bonjour à tous !!

@ Ventura !!

Non!! j'ai parlé de 7 capteurs parce-qu'on me l'avait donné en exemple !!
Moi, je n'en installe que 5 !! mais bon, c'est quand même 5 !!

Je n'ai pas compris ton calcul, dois-je multiplier le débit D'UN capteur
par le nombre de capteur ? ou si mes capteurs sont en série, dois-je rester
à 120 litres/heure ?

Merci à tous,

Hervé

flen42
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 460
Enregistré le : sam. févr. 07, 2015 16:01 pm
Localisation : Loire

Re: Question sur les sondes et sortie de panneaux !!

Message par flen42 »

en hydraulique , c'est comme en électrique en série les flux s'additionnent : ou autre comparaison : 2 fleuves se rencontrent et additionnent leurs débits

donc débit de pompe = nbre de capteurs x débit requis pour 1 capteur
Les Énergies Renouvelables ? c'est tout naturel !

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Re: Question sur les sondes et sortie de panneaux !!

Message par Tarassac »

Bonjour à tous,

Bon, je vais essayer de voir clair !! car chez moi c'est pas trop ça !!

Ca c'est quoi pour vous, série ou parallèle ????
Presse-papiers-1.jpg
Presse-papiers-1.jpg (19.76 Kio) Vu 3943 fois
Merci à tous,

Hervé

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Question sur les sondes et sortie de panneaux !!

Message par Balajol »

Tarassac a écrit :Bonjour à tous,

Bon, je vais essayer de voir clair !! car chez moi c'est pas trop ça !!

Ca c'est quoi pour vous, série ou parallèle ????
Presse-papiers-1.jpg
Merci à tous,

Hervé
Bonsoir Hervé,
C'est bien un Montage parallèle pour des capteurs "Echelle" (collecteurs Bas et Hauts, Capillaires verticaux)
c'est donc bien le débit préconisé par capteur Multiplié par le nombre de capteurs
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Question sur les sondes et sortie de panneaux !!

Message par Balajol »

Re,
En serie cela donne ça:
Fichiers joints
Presse-papiers-1.jpg
Presse-papiers-1.jpg (26.49 Kio) Vu 3938 fois
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Re: Question sur les sondes et sortie de panneaux !!

Message par Tarassac »

RE !!

Bon, je me suis retrempé dans la bible !!

je ne scanne pas la page, mais je vais résumer pour que vous m'expliquiez bien !!

--"les règles de calcul sont les suivantes:

>>lorsque les éléments sont en série, leurs pertes de charge s'ajoute;

>>lorsque les éléments sont en parallèle les débits s'équilibrent de manière
à obtenir une perte de charge identique dans chaque branche."

Bon, je ne comprend pas tout !!

--Normalement en série les pertes s'ajoutent ça je comprend bien !!
--Mais en parallèle ??????? là j'ai rien compris !!

Je vais me relire ça à tête reposée :!:

Merci !!

Hervé

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 992
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Question sur les sondes et sortie de panneaux !!

Message par ventura »

Bonsoir,
Je me suis mal exprimé en employant le terme série (erreur de ma part )

Série un capteur chauffe un deuxième , le 2ième chauffe un 3ième ,ECT... meme quantité d'eau 120l/h
En parallèle la sortie est à la mème température en haut des capillaires par contres les débits s'ajoutent

5 capteurs en série n'a pas de sens , surchauffe au moindre rayon de soleil

Le fabriquant préconise 120 l /h pour une entrée sortie de 1 capteur avec une différence de 30 °C pour un fonctionnement normal
Si tu mets 5 capteurs en PARALLELE tu vas recevoir 5 fois la chaleur de 1 capteur .
Pour conserver 30°C d 'écart de température tu doit faire circuler 5 fois plus d'eau soit ( 5 x 120 = 600 Litres:/h

A la sortie du premier capteur 120 l:h sortie du 2ième 240l:h, 3ième 360lh, 4ième 480 l/h 5ième 600l/h
Si tu fait circuler 300 l/h au lieu de 600 l /h tu vas doubler la température soit 2 x 30 = 60°C en théorie !!!!!
La réalité les déperditions de chaleur au niveau des capteurs vont augmenter et tu vas te retrouver avec un glycol entre 60 °C et 30°C.
Avec 120l/h les 30°C sont à oublier ( ou sans soleil ;-)
En résumé toute la chaleur des capteurs recu = la chaleur que tu récupères moins la chaleur des déperditions ( malheureusement les autres déperditions du circuit sont perdu aussi ( capteur,tubes, ballon, circuit d'eau ect............)

Les 30°C préconisé ne sont pas là par hasard , le serpentin dans les ballons sont calculés avec 30°C .

Mon calcul n'est qu'une approche rapide la réalité la vitesse augmente au fur et à mesure pour un tube constant de 18mm
Dans ton cas avec 600 l /h soit ........600 : 3600 = 0,16 l / s ( 0,16 litres/ seconde )
sur une abaque je lie pour un tube de 18mm vitesse 0,65 m/s perte de charge 0,085 m CE
En montage tickelmann longueur dans les capteurs (4 x 1,2 X 2) + (5 X 1,2 ) = 15,6 m de tubes
perte de charges des 5 capteurs en PARALLELES 15,6 x 0,085 = 1,32m CE
Pour les autres pertes de charges du circuit je n'ai aucune info je ne connais pas ton installation.

UN schéma vaut beaucoup mieux que tous les écrits
Modifié en dernier par ventura le jeu. mai 12, 2016 22:22 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Re: Question sur les sondes et sortie de panneaux !!

Message par Tarassac »

Bonsoir à tous,

Bonsoir Ventura :grin: !!

Toutes mes excuses pour mon incompréhension !! là ça va beaucoup mieux !!
Donc en théorie, j'ai déjà 1,32 de CE de perte de charge, maintenant, pour
peaufiner le reste il me faut trouver les pertes du tuyau annelé de 16 ou de 18 !!
Mais ça doit se trouver !!

La bible étant un peu vieille il n'est pas fait mention de l'annelé, mais en écrivant,
je crois me souvenir que le pdf de Ramses en fait mention !!

En tout cas un grand merci pour ton long texte pour m'expliquer tout ça !!

Hervé