OPatrick a écrit :pacobab a écrit :...Solisart... Le ballon de stockage est réchauffé et refroidi par un même serpentin, et tout le circuit solaire et de chauffage est glycolé.
Après réflexion cette nuit, je me dis qu'il y a quand même un échangeur dans cette config. Pourquoi ne sont-ils pas allés au bout du raisonnement ?
Il y a dans les docs Apper, une thèse sur la stratification où il est montré un exemple de ballon avec diffuseur à plaques et plusieurs entrées.
Ne peut-on pas utiliser des vannes thermostatiques pour aiguiller les flux entrants (panneaux, chaudière...) vers la "bonne entrée" (3 ou 4 hauteurs différentes dans la cuve) pour ne pas briser la stratification ?
Pour des raisons de coût !
Déjà une installation Solisart est assez chère. Alors avec des échangeurs, des circulateurs un ballon à stratification et l'automate qui va avec , elle serait invendable.
Mais ton idée est parfaitement juste.
Dans les systèmes collectifs, on voit plus souvent des échangeurs à plaques externes avec double circulateur et automate correspondant, comme ça
https://www.paw.eu/shop/solexmaxi-hz-dn-25.html. La taille de l'installation permet d'amortir le surcoût.
En effet, un échangeur à plaques externe bien dimensionné est toujours plus efficace qu'un échangeur à serpentin interne, contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là. Tout simplement parce qu'on maîtrise les deux flux, alors que dans un serpentin interne, on ne maîtrise que le flux interne au serpentin, l'autre flux étant dû à la convection autour du serpentin.
Et comme on maîtrise le flux rentrant dans le ballon avec un échangeur externe , on peut le diriger soit vers une colonne de stratification interne, soit vers des entrées étagées externes avec une vanne commandée type ESBE 5MG.
http://www.esbe.eu/fr/fr-fr/produits/va ... atives/5mg. Ces deux possibilités permettent d'insérer l'eau réchauffée au niveau de température correspondant dans le ballon, et ainsi d'optimiser la stratification.
Voili voilou
Cdt
Jean
N. B. :les vannes thermostatiques pour aiguiller le flux rentrant dans le ballon, ça ne marcherait pas très bien. Une vanne thermostatique va aiguiller tout ce qui est en dessous d'une température fixe à une certaine hauteur. Aider la stratification, c'est rentrer l'eau dans le ballon à la hauteur correspondant à la température d'entrée
Exemple:
Si à un moment de la journée, les panneaux fournissent de l'eau chaude à 63°C, et que la zone à 63°C se trouve à 83cm du fond du ballon, il faut, pour optimiser la stratification, rentrer cette eau chaude à 83cm du fond du ballon.
Le lendemain, si les panneaux fournissent encore de l'eau à 63°C, et que l'on a tiré de l'eau du ballon, la limite pourra se trouver à 161cm du bas du ballon. Il faudrait alors rentrer l'eau des panneaux à cette nouvelle hauteur.
Il existe une vanne avec un plongeur flotteur intégré au bout d'une tige qui rentre dans le ballon. Cette vanne thermostatique aiguille automatiquement l'eau rentrante en fonction de sa température comparée à celle à l'intérieur du ballon. Il me semble que c'est une invention néerlandaise qui n'est pas vendue au public. Je n'en retrouve pas la source.