Une excellente façon d'avoir des problèmes... plus tard.Ottiti a écrit :La maison étant ancienne, elle ne doit pas être étanche à l'air
Ce "IMPÉRATIVEMENT" ne s'applique que pour des maison "moderne" style RT2012 ou BBC avec enveloppe étanche a l'air
Ma maison date des année 1960 , j'ai un poêle étanche et je prends l'air dans le sous sol, sans aucun soucis
Extrait du NF DTU 24.2 P1-1 Travaux d'âtrerie
"La prise d'air comburant peut être placée dans un local situé hors du volume du logement, à condition que celui-ci soit relié directement à l'extérieur par une ouverture au moins égale à 200 cm2 et qu'aucune disposition ne puisse réduire ultérieurement cette ouverture."
Il m'est arrivé d'aller chez des clients qui n'avaient plus d'entrée d'air. Ils avaient simplement changé leurs menuiseries.
Quant il n'y a plus d'entrée d'air, le poêle utilise l'air intérieur comme comburant, et éjecte ses gaz brûlés à l'intérieur : DANGER.
Cdt
Jean