Posté : dim. févr. 28, 2010 19:19 pm
Bonjour,
Etant donné que c'est mon premier post je me présente dans les grandes lignes : DoT (un pseudo que je traine depuis 15 ans...), 29 ans, marié, 2 enfants.
Mon projet : construction d'une maison ossature bois passive au standard PassivHaus dans le Territoire de Belfort (je suis originaire d'Alsace).
Début construction : juillet 2010. Auto construction en grande partie (tout sauf fondations et ossature).
J'en profite également pour souligner la qualité du forum et du site de l'Apper, mais ça vous le savez déjà.
Pour en venir au sujet, dans le cadre de mon projet après avoir fait la première passe de l'étude énergétique la question d'un chauffage d'appoint se pose. L'étude donne un besoin en puissance de chauffage de 2053W pour une consommation annuelle de 14.4kWh/m²/an.
Diverses solutions "classiques" sont possibles dont l'électrique ou une petite chaudière à pellet. En réfléchissant avec la personne qui se charge de l'étude énergétique j'ai pensé à un mur chauffant greffé sur le système d'ECS solaire.
Actuellement je n'ai pas encore définit clairement ni dimensionné le système d'ECS solaire. J'ai pas mal lu de doc sur ce forum et sur des sites de constructeurs de capteurs et chauffe eau solaires. J'ai trouvé chez Rotex un chauffe eau qui pourrait peut-être convenir. De plus j'ai été convaincu par le concept drain back qu'ils proposent.
J'ai fait un schéma de principe pas encore très abouti mais ça donne une idée (ci-joint).
Explications :
Système ECS solaire basé sur Chauffe-eau rotex 538/0/0 :
- surface ds capteurs à définir
- régulation a priori celle proposée par rotex (RPS 3)
- implantation plein SUD, 60° (pour l'instant).
Mur chauffant
- composé de briques de terre crue (terre du sous sol du terrain)
- uniquement en cloison intérieur, 10ml disponible
une tite vue iso de la maison
Emplacement du mur chauffant
Je suis en contact avec Rotex pour savoir si ce chauffe eau est adapté à l'utilisation que je veux en faire, je leur fournirai le schéma. Mais je souhaite d'abord passer par ce forum pour affiner l'étude (car les gens ici n'ont rien à vendre contrairement aux fabricants).
Donc voilà les questions !!
1) tout d'abord je demande votre avis sur l'idée de base ?
2) pour le dimensionnement du mur j'ai vu sur plusieurs posts que Thermitch à fait une feuille de calcul pour les planchers et murs chauffants, ça m'intéresse mais impossible de mettre la main dessus... si vous pouvez me dire où elle est disponible ?
3) Je compte faire une demande par le biais du site pour le dimensionnement de l'installation, mais je ne sais pas si mon cas peut être traiter ?
Ensuite j'ai des questions plus générales (je débute en solaire et en installation ECS !!) dont je n'ai pas trouvé la réponse :
4) Un système drain back nécessite normalement un volume tampon pour le retour de l'eau des capteurs, je ne vois pas où est stocké ce volume dans les chauffe eau de rotex ?
5) Je ne sais absolument pas comment je vais réguler le mur. Je pensai faire un système très simple "à la demande" vu que je vais avoir un besoin de chauffage très faible. Mais le problème c'est l'inertie. Donc si vous avez des idées je suis preneur.
Bon j'arrête là pour les questions ça fait déjà un beau pâté...
Merci d'avance pour vos réponses.
Ps: comme vous pouvez le voir le mur peut également servir de refroidisseur en été grâce à la citerne de récup d'eau de pluie (enterré).
Etant donné que c'est mon premier post je me présente dans les grandes lignes : DoT (un pseudo que je traine depuis 15 ans...), 29 ans, marié, 2 enfants.
Mon projet : construction d'une maison ossature bois passive au standard PassivHaus dans le Territoire de Belfort (je suis originaire d'Alsace).
Début construction : juillet 2010. Auto construction en grande partie (tout sauf fondations et ossature).
J'en profite également pour souligner la qualité du forum et du site de l'Apper, mais ça vous le savez déjà.
Pour en venir au sujet, dans le cadre de mon projet après avoir fait la première passe de l'étude énergétique la question d'un chauffage d'appoint se pose. L'étude donne un besoin en puissance de chauffage de 2053W pour une consommation annuelle de 14.4kWh/m²/an.
Diverses solutions "classiques" sont possibles dont l'électrique ou une petite chaudière à pellet. En réfléchissant avec la personne qui se charge de l'étude énergétique j'ai pensé à un mur chauffant greffé sur le système d'ECS solaire.
Actuellement je n'ai pas encore définit clairement ni dimensionné le système d'ECS solaire. J'ai pas mal lu de doc sur ce forum et sur des sites de constructeurs de capteurs et chauffe eau solaires. J'ai trouvé chez Rotex un chauffe eau qui pourrait peut-être convenir. De plus j'ai été convaincu par le concept drain back qu'ils proposent.
J'ai fait un schéma de principe pas encore très abouti mais ça donne une idée (ci-joint).
Explications :
Système ECS solaire basé sur Chauffe-eau rotex 538/0/0 :
- surface ds capteurs à définir
- régulation a priori celle proposée par rotex (RPS 3)
- implantation plein SUD, 60° (pour l'instant).
Mur chauffant
- composé de briques de terre crue (terre du sous sol du terrain)
- uniquement en cloison intérieur, 10ml disponible
une tite vue iso de la maison
Emplacement du mur chauffant
Je suis en contact avec Rotex pour savoir si ce chauffe eau est adapté à l'utilisation que je veux en faire, je leur fournirai le schéma. Mais je souhaite d'abord passer par ce forum pour affiner l'étude (car les gens ici n'ont rien à vendre contrairement aux fabricants).
Donc voilà les questions !!
1) tout d'abord je demande votre avis sur l'idée de base ?
2) pour le dimensionnement du mur j'ai vu sur plusieurs posts que Thermitch à fait une feuille de calcul pour les planchers et murs chauffants, ça m'intéresse mais impossible de mettre la main dessus... si vous pouvez me dire où elle est disponible ?
3) Je compte faire une demande par le biais du site pour le dimensionnement de l'installation, mais je ne sais pas si mon cas peut être traiter ?
Ensuite j'ai des questions plus générales (je débute en solaire et en installation ECS !!) dont je n'ai pas trouvé la réponse :
4) Un système drain back nécessite normalement un volume tampon pour le retour de l'eau des capteurs, je ne vois pas où est stocké ce volume dans les chauffe eau de rotex ?
5) Je ne sais absolument pas comment je vais réguler le mur. Je pensai faire un système très simple "à la demande" vu que je vais avoir un besoin de chauffage très faible. Mais le problème c'est l'inertie. Donc si vous avez des idées je suis preneur.
Bon j'arrête là pour les questions ça fait déjà un beau pâté...
Merci d'avance pour vos réponses.
Ps: comme vous pouvez le voir le mur peut également servir de refroidisseur en été grâce à la citerne de récup d'eau de pluie (enterré).