[quote="MP28"]Bonsoir

Remi ce n’est pas de la fermette qui soutient le plancher mais du bastaing et le ballon sera positioné en porté sur 3 bastaings C’est une longére qui a été retapé.
Je vous tiens au courant.[/quote]

Bsoir,

A ta place je consulterai d'URGENCE un bon charpentier comme le conseil remi_450. Perso je pense que tu vas au devant de graves ennuis. Si tu ne mets pas des piliers de renforts directement sous la charge tu vas, au mieux déformer le plancher, au pire faire passer le ballon à travers. Et là ton assurance saura te montrer que tes calculs sont pas bons. Après chacun fait ce qu'il veut chez lui mais attention à ne pas mettre la vie de tes proches en danger (euh, merci de ne pas m'inviter pr visiter ton instal..)
Maintenant je ne dis pas que c'est impossible je dis juste qu'il faut faire faire une VRAIE étude (pas du style "j'ai lu ca sur le net").
PS: ds mon métier je fais des calculs/essais de résistance des matériaux sur des pièces mécaniques. Et j'en casse bcp ;)
a bon entendeur...

Avatar du membre
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 644
Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
Localisation : La côte Ouest 33

Message par ezza »

et le gonflé a l"hélium .... pour allégé :-) ... :oops:

Bonjour

et avec des point d'ancrage sur les murs faut voir quelle type de mur, de fondation, type de terrain ...... dans le temps des fissure de tassement peuvent apparaître.

mouais pas glop, comme dit plus haut, et encore plus haut ........ voir un professionnel
ou se mettre a la soudure a l'arc et IPN http://www.hellopro.fr/images/produit-2 ... 228125.jpg
Modifié en dernier par ezza le mar. mars 13, 2012 17:44 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
valtrede
Administrateur
Administrateur
Messages : 1519
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
Localisation : Ensuès la Redonne 13

Message par valtrede »

[quote="MP28"]Bonsoir
Ok Valtrede on voit bien la patte sur la photo mai pour manutentionner en levage ça risque d’être déséquilibré solaire dif m’a passé un courriel en précisant qu’il fallait ôter le couvercle supérieur pour avoir accès aux pattes intérieurs ?[/quote]

Sur la photo, le couvercle (en plastique) est enlevé, l'isolation aussi d'ailleurs, il y a bien 3 pattes (on en voit 2 sur la photo) donc il y a moyen d'équilibrer.

Pour la résistance du plancher, je laisse ça aux plus calés que moi

Eric

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

[quote="valtrede"]

Pour la résistance du plancher, je laisse ça aux plus calés que moi

Eric[/quote]

Bsoir,

c'est surtout le plancher qu'il faudrait caler :jesors:

MP28
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : ven. déc. 02, 2011 23:45 pm
Localisation : Morvilliers 28340

Message par MP28 »

Bonsoir
Merci Valtrede d’avoir regardé pour l’accrochage donc confirmation pour manutention aisé.
Je reste optimiste malgré ce que dit le gonne. Quitte effectivement à jouer de la soudure a l’arc, les murs font selon les endroits entre 50 et 60 cm. Comme je l’ai dit longére, construction pour cette partie silex monté avec terre et chaux a l’époque il n’y avait pas de fondation construction des années 1850- 1880.
A la verticale du ballon il y a un madrier qui pourra également participer au renfort.
Fin de semaine un professionnel viendra jeter son œil.
A suivre…

MP28
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : ven. déc. 02, 2011 23:45 pm
Localisation : Morvilliers 28340

Message par MP28 »

Bonsoir :-D
Suite à tous vos bons conseils, problème vu par l’homme de l’art pour lui 3 à 400 kg en toutes sécurités mais après prise de risque merci messieurs. Je revois ma copie. :sad:

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

Bsoir,

Sage décision. :cool:
Y'a vraiment pas moyen de le mettre au rdc ce ballon ?

MP28
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : ven. déc. 02, 2011 23:45 pm
Localisation : Morvilliers 28340

Message par MP28 »

Bonsoir
Prevision coulage d'une petite dalle en exterieur montage et isolation d'un appentis pas trop loin de la chaufferie.

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

[quote="MP28"]Bonsoir
Prevision coulage d'une petite dalle en exterieur montage et isolation d'un appentis pas trop loin de la chaufferie.[/quote]
Et pourquoi pas une dalle plus grande pour nouvelle chaufferie !!!
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
Rémi

Avatar du membre
YELLOW WHEELY BIN
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 847
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
Localisation : Plérin (22)

Re: ballon combi

Message par YELLOW WHEELY BIN »

attention-danger !

message bidon !

- premier poste, contenant une citation contenant un hyperlien bidon d'achat de crédit (?)

YWB
edit admin : Ban + suppression message. Affaire réglée :cool:
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2319
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: ballon combi

Message par domwood »

Salutations ywb ! :grin:

Est-ce le même clown que d'habitude ? Adresse ip vérifiable ?

Pour une fois il n'y a pas une seule faute dans le texte. Juste une faute de civisme, en quelque sorte.