Salut,
hautement motivé pour bosser ce jour en Télétravail, j'ai mis en place 4 sondes dallas sur ma VMC double flux...
c'est assez intéressant :
entrée d'air avant et après échangeur : 13° et 14°
sortie d'air : 15.8 - 15.6
pour une température extérieur de 6.6° à l'ombre
la prise d'air est coté soleil, sous tuile anthracite spécifique ce qui pourrait expliquer le Delta entre l'air aspiré et la t° extérieure.
hautement motivé pour bosser ce jour en Télétravail, j'ai mis en place 4 sondes dallas sur ma VMC double flux...
c'est assez intéressant :
entrée d'air avant et après échangeur : 13° et 14°
sortie d'air : 15.8 - 15.6
pour une température extérieur de 6.6° à l'ombre
la prise d'air est coté soleil, sous tuile anthracite spécifique ce qui pourrait expliquer le Delta entre l'air aspiré et la t° extérieure.
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3110
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: VMC double flux ( des mesures )
T'as moyen de mettre une sonde à l'entrée de l'échangeur (coté venant de la cuisine, salle de bain, toilettes)... et la même chose en sortie échangeur (coté insufflation des pièces).
T'as mis quoi comme surface de tuiles antracite ?
T'as mis quoi comme surface de tuiles antracite ?
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1668
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: VMC double flux ( des mesures )
Rien de spécial
ce sont des tuiles terreal
avec le chapeau de ventillation:
ce sont des tuiles terreal
avec le chapeau de ventillation:
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3110
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: VMC double flux ( des mesures )
haaa.. je pensais que tu avais fait un truc particulier pour faire "mini panneau solaire à air pour faire préchauffeur".
Tu as une entrée pour l'été (nord) et une entrée pour l'hiver (sud) ?
Tu as une entrée pour l'été (nord) et une entrée pour l'hiver (sud) ?
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1668
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: VMC double flux ( des mesures )
j'ai l'entrée au sud et la sortie au nord.
rien de plus simple.
rien de plus simple.
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
- mbn du puy
- Apprenti Solaire
- Messages : 308
- Enregistré le : mer. sept. 02, 2020 17:22 pm
- Localisation : 13610
- Contact :
Re: VMC double flux ( des mesures )
Impeccable ... j'ai fait ça sur la vmc que j'ai monté chez mon fils. Par contre as tu pris la précaution de mettre les 4 sondes ensemble bien ficelées à température ambiante histoire de voir leur off set .. Et faire des corrections car vu les faibles écarts de température on a vite des erreurs. Es tu remonté au rendement de l'échangeur histoire de vérifier ? .clyric a écrit : ↑jeu. janv. 06, 2022 15:38 pmSalut,
hautement motivé pour bosser ce jour en Télétravail, j'ai mis en place 4 sondes dallas sur ma VMC double flux...
c'est assez intéressant :
entrée d'air avant et après échangeur : 13° et 14°
sortie d'air : 15.8 - 15.6
pour une température extérieur de 6.6° à l'ombre
la prise d'air est coté soleil, sous tuile anthracite spécifique ce qui pourrait expliquer le Delta entre l'air aspiré et la t° extérieure.
Effectivement l'effet tuiles doit jouer. Ce qui est bien en hiver est un inconvénient en été ...
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1668
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: VMC double flux ( des mesures )
pour les sondes, ce sont 4 sondes dallas,
il y avait pas d'offset, faut dire c'est sacrément précis comme trucs.
là c'est le soir et les mesures sont :
sonde ext : 6.1°
arrivé ext et in : 7.3° - 9.8°
sortie int et ext : 14.3° - 13.6°
le tout en vitesse lente.
pour l'été en général en fonction de la température, j'ai que la partie extracteur en route.
et l'avantage d'avoir maintenant les sondes, c'est que je peux gerer encore plus finement coté domotique les 2 moteurs et les vitesses .
pour le montage, rien de spécial, j'ai pris dans mon stock de support dallas pour les dimmers, soudé un cable dupont M/F avec 3 brins et branché directement sur l'un des 2 sonoff dual qui controle la VMC.
Pour les Dallas, j'en ai commandé une botte de 10 ... vu le prix que ça coute...
pour la transmission à domoticz : j'ai du mettre une règle sur tasmota.
la Dallas-1 étant nativement géré dans Tasmota
et créer mes 4 capteurs dummy de températures
il y avait pas d'offset, faut dire c'est sacrément précis comme trucs.
là c'est le soir et les mesures sont :
sonde ext : 6.1°
arrivé ext et in : 7.3° - 9.8°
sortie int et ext : 14.3° - 13.6°
le tout en vitesse lente.
pour l'été en général en fonction de la température, j'ai que la partie extracteur en route.
et l'avantage d'avoir maintenant les sondes, c'est que je peux gerer encore plus finement coté domotique les 2 moteurs et les vitesses .
pour le montage, rien de spécial, j'ai pris dans mon stock de support dallas pour les dimmers, soudé un cable dupont M/F avec 3 brins et branché directement sur l'un des 2 sonoff dual qui controle la VMC.
Pour les Dallas, j'en ai commandé une botte de 10 ... vu le prix que ça coute...
pour la transmission à domoticz : j'ai du mettre une règle sur tasmota.
Code : Tout sélectionner
rule1
on tele-DS18B20-2#temperature do publish domoticz/in {"idx":117,"svalue":"%value%;1"} endon
on tele-DS18B20-3#temperature do publish domoticz/in {"idx":118,"svalue":"%value%;1"} endon
on tele-DS18B20-4#temperature do publish domoticz/in {"idx":119,"svalue":"%value%;1"} endon
rule1 on
et créer mes 4 capteurs dummy de températures
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3110
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: VMC double flux ( des mesures )
je rejoins l'avis de mbn du puy concernant la précision des DS18b20... il vaut mieux les étalonner.
ça peut sortir des résultats fins, mais décalés.
ça peut sortir des résultats fins, mais décalés.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.