Bonjour tous
[quote="pierrot900SS"]bonjour

a rien signer !!!

:lol:

pierre[/quote]
ça me paraissait aller de soi, mais c'est bien de le repréciser 8-)

de thermitch (désolé je sais pas encore comment on fait des citations multiples, encore plein de trucs à apprendre, et pas qu'en solaire :oops: )
"Ben, il va juste te prouver que tu as un besoin vital de ses produits"
tu penses qu'il faut que je lui prenne le carton entier ?

et lebritish, tu as eu les photos après un diag, ou tu as fait toi même ?
Merci des retours.
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

[quote="nicolas34"]
et lebritish, tu as eu les photos après un diag, ou tu as fait toi même ?
Merci des retours.[/quote]

Ben moi aussi j'ai emprumté la caméra au boulot :roll:
C'est sûr tt le monde n'a ps cette possibilité ...
Donc désolé j'ai pas de "bon plan" pr louer unecaméra thermique.

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1289
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

Salut tous.
Trés interressant le sujet.
On isole, on isole...Mais on ne sait pas ou on en est. Un peu comme pour l'antigel...
Caméra thermique....Hors de prix, pour un usage momentané....
Un investissement collectif ? pourquoi pas, mais compliqué....
Faut que je vois avec le maire, ce pourait être un "service public" si la commune investissait, au service des particuliers et sans commerciaux.

Reste le thermomètre infrarouge, plus accessible.Là, c'est à ma portée.
Quelqu'un a t'il l'expérience et l'usage d'un tel outil ?
Moi et ces trucs magiques..!!Merci.
Cdlt.
Guy

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Bonjour Guy,

J'ai essayé le thermomètre infrarouge et ça ne donne pas grand chose. Ce n'est pas assez sensible pour mesurer de petits écarts de température qui apparaissent aux niveau des ponts thermiques. De plus avec un thermo comme ça tu mesures la température de surface qui est refroidie par l'ambiance et qui ne reflète pas les fuites... oui je sais la caméra infrarouge mesure aussi la température de surface mais doit être capable, à mon avis, de mesurer des écarts inférieurs au 1/10ème de °C...

C'est vrai que ce serait bien de mutualiser l'achat d'un petit bijou comme ça, ou d'attendre que les Chinois en sortent à prix cassés !!! :lol:

:bye:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Ou qu'un électronicien de génie nous sorte ça ;-) :-?

Avatar du membre
jplalaurie
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 140
Enregistré le : mar. mai 12, 2009 13:45 pm
Localisation : aix en provence

Message par jplalaurie »

bonjour,
Je viens d'acquérir un exemplaire, il y a quelques jours (il faisait encore très froid dehors) un modèle standard à 40€ avec un rapport optique de 8 (cad qu'à 2m de distance la surface de mesure se fait sur un disque de 25cm de diametre. En faisant des mesures à 1m c'est pratique et suffisant pour le genre de mesures que je voulais faire.
La précision est donnée à 2%. Je n'ai pas fait de test à ce sujet. Il semble assez fiable puisqu'il donne la même mesure au même point au 1/10ème.

J'ai fait des mesures en intérieur (T ambiant 19° extérieur couvert 1,8°).
quelques chiffres:
au niveau des murs exterieurs (siporex) à mi hauteur: T= 19°
au sol près des ouvertures: 6.4° puis en s'éloignant vers l'intérieur 12°;14° à 1m 16 à 1.6m. C'est le max pour ma dalle sur vide sanitaire (4 cm de polystyrene)
au plafond 19°= temp ambiante
liaison mur-plafond: relevés sensiblement homogènes entre 14 et 16.
Sur les montants de menuiseries bois: 11°-12°

Avec de nombreuses mesures et un code couleur on doit pouvoir cartographier un mur ou un plancher à l'identique d'une photo de camera.

Conclusion: confirmations des pertes d'isolation au niveau périphérique des dalles de plancher et des refends. Ponts thermiques mal traités (construction de 72 victime de l'isolation par l'intérieur) . Je vois mal comment remédier simplement au problème.

Pour l'interprétation, on ne peut évidemment pas savoir "combien d'énergie s'en va" mais là où la température de surface est identique à la température ambiante c'est que l'isolation est la plus efficace. Je ne pense pas qu'une caméra puisse donner une valeur des pertes.

Certaines communes ont déjà initié une cartographie thermique qui donne une approche des pertes par le haut. A Aix c'est en cours. Hélas la campagne est délaissée.

cordialement
jp

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonjour,
Utilisant souvent un thermomètre IR dans mon travail, il est pour moi un indicateur sans plus.
On ne peut comparer des températures que sur des surfaces de m^me matériaux et de m^me peinture. En effet si la peinture change, la mesure change aussI.
A utiliser avec beaucoup de précaution.
Pourtant très utile et gain de temps pour ma part.
Pour voir les ponts thermiques sur matériaux et peintures identiques, il est très révélateur.
Rémi

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonjour,

Pour calculer la puissance qui s'en va à travers un mur à partir de la température de la pièce et celle mesurée sur le mur, c'est assez simple :

T[sub]surface[/sub] = T[sub]intérieure[/sub] - pertes/h[sub]i[/sub]

donc :
pertes = (T[sub]intérieur[/sub] - T[sub]surface[/sub]) x h[sub]i[/sub]

h[sub]i[/sub] est la constante d'échange de surface intérieure, prise par convention à 1/0,11 W/m pour les parois verticales.

Exemple :
Dans une pièce à 19°C, si on mesure 16°C sur une paroi, la puissance perdue via cette paroi est :
pertes = (19-16) / 0,11 = 27,3 W/m²

Comme on a aussi :

pertes = (T[sub]intérieure[/sub] - T[sub]extérieure[/sub]) / R[sub]mur[/sub]

R[sub]mur[/sub] = (T[sub]intérieure[/sub] - T[sub]extérieure[/sub]) / pertes

On reprend l'exemple en supposant qu'il fait 5°C dehors :

R[sub]mur[/sub] = (19-5) / 27,3 = 0,51 m².K/W

A noter : ce R contient le R des matériaux (sur lesquels on peut agir) et les R d'échanges des parois (on n'y peut rien).

Cordialement,
Thierry

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1289
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

Voilà 55 ans que j'ai renoncé aux equations...l'abstrait....pas mon fort.
Cependant j'ai des raisonnements qui, vaille que vaille, compensent.
Jplalaurie m'a convaincu.
Un peu de patience...entre le froid qui veut entrer, et le chaud qui veut sortir, c'est l'éternelle histoire, isolation par l'interieur ou l'exterieur..?
Je vais tenter: comparaison de 4 chiffres un peu partout sur mes facades, comble et garage.
1/. temp de la piece,
2/. temp exterieure,
3/. temp du mur interieur un un point,
4/. temp du mur exterieur au mème point.
(ex: temp pièce 21 , temp mur inter 19,
temp air exterieur 5, temp mur exterieur 6.
j'en conclue que de 19 inter à 6 exter, le mur ne perd pas grand chose.)
Si je trouve 19 et 10 ou +, c'est bien qu'il y a fuite par le mur.
Cette analyse, bien que laborieuse doit donner une idée...si problème, c'est une autre histoire pour le résoudre.

Autre problème quel modèle choisir, qualité prix.?. (con.ad à un choix ou je ne m'y retrouve pas) Si un pro pouvait me conseiller raisonnablement...Merci.
(en MP, pas de pub.)
Cordialement à tous.
Guy

Avatar du membre
jplalaurie
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 140
Enregistré le : mar. mai 12, 2009 13:45 pm
Localisation : aix en provence

Message par jplalaurie »

bonjour,
merci à P-bricoleur pour ce petit rappel et à Remi450 pour ces réserves d'utilisation.
Les indications fournies sont toutefois intéressantes même avec ces réserves,
car on n'est pas en conditions de laboratoire.
Une caméra thermique ne présente-t-elle pas les mêmes "défauts" vis à vis des surfaces de matières différentes?
jp

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonsoir,
J'utilise un thermomètre de marque SIKA. Mais sur leur site il n'est m^me pas référencé.
Sa valeur d'achat de mémoire était de 150 € HT.
Il comporte 2 visées Lasers qui si elle se superpose donne la meilleure distance ( environ 20 cm)
Je viens de lire la doc dans tous les sens. Pas grand de marqué sauf une précission sur la mesure. Les surfaces brillantes et polies révèlent des erreurs. La solution, coller un scotch noir, attendre qu'il soit en température et faire la mesure.

Je n'ai jamais fait de mesure sur les murs extérieurs. Mais les murs bétons ou cloison en intérieur on voit bien à quelques centimètres d'écart la température varier si l'on s'approche d'une fenêtre.
Rémi

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut.
J'ai trouvé un thermomètre médical en pharmacie qui a un mode "ambiance" ou "surface" à 40 €. Je ne sais pas si ça convient. Lien si ça peut vous être utile: http://www.materielmedicalfrance.com/in ... cts_id/507
J'ai aussi utilisé celui-là: http://www.conrad.fr/thermometre_infrar ... 489210_FAS ça marche pas mal.
Autrement, y a ça, mais c'est pas donné :oops: : http://www.conrad.fr/camera_de_thermogr ... 537513_FAS
@ +
Modifié en dernier par m_you49 le lun. févr. 22, 2010 19:44 pm, modifié 1 fois.
M.You - 49

Avatar du membre
jplalaurie
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 140
Enregistré le : mar. mai 12, 2009 13:45 pm
Localisation : aix en provence

Message par jplalaurie »

bonsoir à tous,

http://www.lextronic.fr/R2066-thermometres.html

de 30 à 180€.
le prix semble augmenter avec la distance et la précision de visée.
La précision de la mesure est toujours du même ordre 2%.
Si on veut détecter la chaleur d'un termite en rut il faut mettre le prix! sinon....
jp

Avatar du membre
George
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 405
Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 8:08 am
Localisation : l'Abadie Saint André 06

Message par George »

Bonsoir,
La caméra infrarouge conrad est prévue pour détecter des pannes dans les appareils electroniques : échauffement anormal etc ....
Est-ce qu'il convient aussi bien pour le batiment je ne sais pas.
Modifié en dernier par George le lun. févr. 22, 2010 21:39 pm, modifié 1 fois.

plg29n
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 80
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 16:24 pm
Localisation : Plouzane 29 N
Contact :

Message par plg29n »

bonsoir a tous
moi j'ai utilisé mon appareil photo et vidéo
une photo toutes les 1/2h
de la neige qui fond fond 5 jours
comme ça j'ai pu voir les fuites de mon toit et aussi celle des mes voisins
surprise les fuites ,, des endroits soi disant isolés et bien non
ah la couleur de ma façade est , quel horreur
le pignon ouest solide il ramasse tout
les autres correct
un ravalement a prévoir le pauvre 15 ans de carrière et moi avec
quel boulot un bon début de retraite
le reste en stand bye je rêve beaucoup moins et mon stress diminue

Répondre