Posté : sam. juin 07, 2008 18:41 pm
bonjour.
cette formule (trouve sur le forum) est t'elle une approxiamation a la louche du style 50w/m3 ou un peut plus présise.
[s]k[/s]wh/an= v*1.2*dju*24
v=volume en m3
1.2= coefficiant maison en pierre moyenement isoler
dju= degré jour unifié
24= nbs d'heures par jour
------------------------------------------------------------
une autre pour la forme. pareille elle vient du forum. elle sert a savoir qu'elle puissance il faut pour chauffé une piscine.
kwh=v*1.16*delta t°
v= volume en m3
1.16= coef
delta t°= difference de température
cette formule peut-elle servire a calculer suffira comme boucle de décharge?
exemple une piscine hors sol de 20m3 , t du matin 20°c pour la monter à 27°c il faut 162kwh
une autre question :
je viens de retrouver un devis d'une boite française qui vendent de la geothermie.
le commerciale m'avais demander toutes les composition des murs sol et plafond.
sur le devis:
G référence 0.9
surface equipe 80m2
volume chauffé 200m3
deperdition totale 4140w
puissance a installer +20% 4968w
puissance installée 13060w
puissance consommée 5130w
tension 400v
forage (50w/m) 169m
cop 4.44
la voila mon etude thermique :D
des avis??
merci
cette formule (trouve sur le forum) est t'elle une approxiamation a la louche du style 50w/m3 ou un peut plus présise.
[s]k[/s]wh/an= v*1.2*dju*24
v=volume en m3
1.2= coefficiant maison en pierre moyenement isoler
dju= degré jour unifié
24= nbs d'heures par jour
------------------------------------------------------------
une autre pour la forme. pareille elle vient du forum. elle sert a savoir qu'elle puissance il faut pour chauffé une piscine.
kwh=v*1.16*delta t°
v= volume en m3
1.16= coef
delta t°= difference de température
cette formule peut-elle servire a calculer suffira comme boucle de décharge?
exemple une piscine hors sol de 20m3 , t du matin 20°c pour la monter à 27°c il faut 162kwh
une autre question :
je viens de retrouver un devis d'une boite française qui vendent de la geothermie.
le commerciale m'avais demander toutes les composition des murs sol et plafond.
sur le devis:
G référence 0.9
surface equipe 80m2
volume chauffé 200m3
deperdition totale 4140w
puissance a installer +20% 4968w
puissance installée 13060w
puissance consommée 5130w
tension 400v
forage (50w/m) 169m
cop 4.44
la voila mon etude thermique :D
des avis??
merci