Bonsoir,
Un petit constat concernant 20 cm de plus :roll: sur l’isolation des tuyaux.
Lors de l’installation des capteurs, je n’avais pas isolé l’entrée et la sortie des capteurs, environ 20 cm, car il fallait que le les vidange pour mettre de l’antigel.
Ce week-end j’ai mis l’antigel et j’en ai profité pour finir l’isolation.
Sur les graphiques joints, vous pouvez voir la différence de fonctionnement entre les 2 états; le circulateur des capteurs se met en marche lorsque la différence de température avec le ballon atteint 11° et s’arrête lorsqu’elle est à 1°.
Sur le premier graphique le circulateur se met en marche très souvent alors que sur le deuxième graphique on constate un fonctionnement ininterrompu de 4h environ.
Conclusion: Isolez, isolez