Bonsoir,
Un petit constat concernant 20 cm de plus sur l’isolation des tuyaux.
Lors de l’installation des capteurs, je n’avais pas isolé l’entrée et la sortie des capteurs, environ 20 cm, car il fallait que le les vidange pour mettre de l’antigel.
Ce week-end j’ai mis l’antigel et j’en ai profité pour finir l’isolation.
Sur les graphiques joints, vous pouvez voir la différence de fonctionnement entre les 2 états; le circulateur des capteurs se met en marche lorsque la différence de température avec le ballon atteint 11° et s’arrête lorsqu’elle est à 1°.
Sur le premier graphique le circulateur se met en marche très souvent alors que sur le deuxième graphique on constate un fonctionnement ininterrompu de 4h environ.
Conclusion: Isolez, isolez
De l'importance de l'isolation
Tout sur les matériaux d'isolation, techniques...
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
Aller à
- La vie du forum
- ↳ La raison d'être de ce forum
- ↳ Règlement, comment utiliser le forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ Technique du forum : Informations, évolutions, tutoriels et problèmes du forum
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ posts qui vont bientôt disparaitre
- ↳ Mentions Légales
- Technique du Solaire Thermique
- ↳ Capteurs plans
- ↳ autoconstruction capteur plan
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- ↳ Ballon de stockage et réserves à eau morte
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ Les régulations du commerce
- ↳ Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Cuisinière solaire four solaire cuisson solaire
- ↳ Le solaire thermique pour d'autres applications
- ↳ Le solaire thermique sous les tropiques
- Le solaire thermique et les institutions
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- ↳ Litiges avec ses voisins, trouver une solution pour règler les conflits
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Matériaux de construction pour l'habitation
- ↳ Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
- ↳ Dissipation par radiateurs
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Tout ce qui ne fonctionne pas
- Groupement d'achat de matériel solaire, entr'aides, vie de l'association, annonces
- ↳ Groupement d'achat du matériel solaire de l'association APPER
- ↳ Livres écrits par des membres de l'apper
- ↳ Apper vous calcule votre projet
- ↳ Entr'aide pour les chantiers de pose ou pour les récup de matériels
- ↳ Vie de l'association APPER
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ Apper Alsace-Ardennes-Lorraine
- ↳ Apper Languedoc-Roussillon
- ↳ APPER Bourgogne Franche-Comtée
- ↳ APPER Rhône-Alpes Auvergne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Région Bretagne Ouest
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Organiser une visite d'installation
- Energies d'appoint au solaire thermique, travaux d'isolation
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Vos envies, vos hobbies, vos joies, vos peines...
- ↳ Recherche et développement
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER