Bonjour,
Je n'ai pas souvenir d'avoir vu a question abordée sur le forum.
Ma question est de quantifier les échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur d'un local construit sur une dalle pleine. Je n'ai pas trouvé de méthode de calcul.
Dans ma maison, ancienne, j'ai posé un thermomètre par terre, par curiosité. J'avais de l'ordre de 10 °C au ras du mur, mais assez rapidement (environ 50 cm) la température remonte vers 16°C.
Je m'interroge sur l'intérêt qu'il peut y avoir à isoler une telle dalle. Et ce, dans deux configurations : plancher chauffant ou non.

Yves

Avatar du membre
zebra3
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 272
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 19:20 pm
Localisation : la cadiere d azur 83

Message par zebra3 »

bonjour
je ne suis pas expert en la matière ,mais j'ai constaté que malgré une bonne isolation du plancher pour la pose du plancher chauffant ,il y avait une température agréable l'hiver dans le vide sanitaire(80cm de haut) ,donc une partie de la chaleur se dissipe quand même vers le bas.
:-? bon soleil a tous

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Bonsoir.[quote="zebra3"]Bonjour.
Je ne suis pas expert en la matière, mais j'ai constaté que malgré une bonne isolation du plancher pour la pose du plancher chauffant, il y avait une température agréable l'hiver dans le vide sanitaire (80cm de haut), donc une partie de la chaleur se dissipe quand même vers le bas ?[/quote]
Si mes souvenirs sont bons, il était conseillé de faire une isolation périphérique sur environ 1 m-1m20 pour allonger le pont thermique.
La chaleur dans un vide sanitaire doit venir aussi du sol. On trouve souvent 12-13°C en hiver dans une cave sur sol naturel (à vérifier).
Bonne soirée. @+
M.You - 49

Avatar du membre
ametpierre
Administrateur
Administrateur
Messages : 1648
Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
Localisation : st-andré les alpes (04)

Message par ametpierre »

" que l'homme est petit sur l'atome où il se meut..." (Chateaubriand)
http://pierre.amet.free.fr

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 970
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Message par yves35 »

bonsoir,

Ma question est de quantifier les échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur d'un local construit sur une dalle pleine. Je n'ai pas trouvé de méthode de calcul.
il y a peut etre un outil de quantification ;sur ce fil de FS.
http://forums.futura-sciences.com/habit ... yplus.html

mais il faut investir de l'énergie pour maitriser sketchup plus de l'énergie pour maitriser energyplus.

IL n'est sans doute pas utile de modéliser tout la maison, seulement la pièce du bas et la dalle sur le sol

yves

Avatar du membre
jojoduchato
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : ven. mai 14, 2010 8:54 am
Localisation : Châteaurenard 13
Contact :

Message par jojoduchato »

Une isolation périphérique sur terre plein c'est effectivement se qui se pratique de plus en plus maintenant. L'isolation peut être verticale le long des fondations et à l'intérieur ( M You a raison) 1 à 1.2 m c'est déjà pas mal et c'est plus facile quand on construit sa maison et les fondations . Elle peut se faire aussi horizontalement , toujours à l'intérieur , le long des murs qui sont en contacts avec l'extérieur ou avec des locaux non chauffés. Des plaques isolantes de 0.6 m de profondeur sur la périphérie. Cela permet de se servir du sous sol de sa maison comme réservoir de stockage d'énergie. C'est ce que je suis en tain de combiner chez moi avec mon PSD sous lequel je n'envisage pas de mettre d'isolant (si ce n'est en périphérie). Naturellement se pose la question de l'inertie qui va être grande mais cela doit pouvoir se gérer !

Avatar du membre
Christian de Quinsac
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 175
Enregistré le : mer. juil. 16, 2008 11:11 am
Localisation : Quinsac (33360)

Message par Christian de Quinsac »

Bonjour à tous,

J'avais ouvert un post à ce sujet : http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=.

Entre temps, je me suis amusé à relever les T° de mon carrelage sur dalle béton sans isolation du terre plein. Grosso modo, à 2 mètres du mur, le carrelage était à la T° de la piece. Ce qui confirme qu'une isolation tout le tour est, en théorie, suffisante.

A cette adresse (qui ne fonctionne plus ce matin :sad: )http://www-energie2.arch.ucl.ac.be/tran ... /3.4.6.htm , ils faisaient le calcul (simplifié !) suivant : Ils additionnaient toutes les résistances thermiques, comme pour un mur, et ils multipliait pas 3 la resistance thermique (ou ils divisaient par 3 les pertes :grin: )
Je n'ai pas vu comment ils faisaient pour déterminer ce coëfficient "3" !

Cordialement à tous

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Bonjour,

L'isolation périphérique horizontale a une efficacité très limitée. Pour un coût équivalent, l'isolation verticale est de loin préférable.

Mettre celle-ci à l'intérieur des murs de fondations ne coupe pas l'énorme pont thermique au niveau de la dalle.

On en revient toujours à la meilleure solution: Isolation extérieure et continuité jusqu'à 1 mètre de profondeur.

Un sol sur terre plein est dans tous les cas (sauf remontée capillaire) beaucoup plus intéressant que sur vide sanitaire.

:bye:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1406
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

BNonsoir tous,
Merci de vos contributions,
Pierre, j'avais oublié ce post, c'est ce à quoi je pense.
Christian, J'ai l'impression que ce sont des formules empiriques, mais avec un plancher isolé. Cà ne correspond donc pas au problème exposé.
Yves, C'est intéressant a priori, ce logiciel, je vais regardé de plus près. C'était bien là le sens de ma question.

Yves

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1457
Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)

Message par fotourefair »

BOnjour Yves, tous,

que voila une question intéressante pour moi étant donné que nous sommes en pleine rénovation et que voulant nous débarasser de nos vieux radiateurs, se profilent à nous le choix crucial du "je casse la dalle pour isoler un max le plancher chauffant ou j'isole par l'extérieur sur 1 m de profondeur puisque de toute façon je vais devoir tout recreuser autour de la maison pour le drainage et les évacuations qui sont à refaire.....
J'avoue que je n'ai pas encore tranché mais si tu poursuis tes investigations, peux tu me tenir au courant car cela m'intéresse fortement
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1406
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Bonsoir,
J'essaie depuis plusieurs jours de récupérer le logiciel, mais pas moyen. D'abord, il faut créer un compte, mais la procédure n'a pas marché. Maintenant, le serveur est out. :-x
Quelqu'un aurait-il eu plus de succès ? :-?

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/

Yves

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 983
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Message par ventura »

Bonjour
la conductivité thermique de la terre est celle du béton son trés proche environ labda 0.7 donc si n'y a pas d'isolant thermique le rayonnement bas du plancher représente des déperditions . Donc il vaut mieux isoler
Comment je m'approcherai du problème
la Température de de la dalle béton limite règlementaire 28°C,
La température du sol voisine de la température des nappes phréatiques
Dans un captage de chaleur par géothermie de type horizontal les tranchées ont une profondeur d 'environ 70cm toute l'énergie percu du dessus ( soleil, pluie,échange avec l'air ) permet un retour à l'équilibre pour récupérer de l'énergie l'année d'aprés.
Ce n'est pas le cas ici le rayonnement bas du plancher chauffant est perdu vers le bas du sol .( sous sol)
Dans un autre domaine on peut créer de l'inertie thermique emmengasiner de l'énergie dans de la terre comme dans le beton
Pourquoi ne pas décaisser 50cm ,isoler avec remonté verticale jusqu'à l'isolation des mur puis , 38cm de terre puis 12 cm de béton
cela représente 50 cm d'inertie thermique
l'énergie emmengasiné dans cette terre sera le rayonnement bas du plancher chauffant + la conductivité thermique liaison plancher ,terre .
Dans mon délire pourquoi ne pas isoler avec de la paille emprisonné dans de la terre ( torchie) par briquette Il ne manque que un parre vapeur au dessous

Avatar du membre
merinos
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 84
Enregistré le : mer. déc. 22, 2010 16:17 pm
Localisation : COMPS 26

Message par merinos »

Bonsoir ,
Sauf que l'inertie est plus grande quand un matériaux est très dense et même si la terre peut effectivement représenter une cetaine inertie , elle emprisonne de l'air qui lui est un très bon isolant !!!
Donc l'idéal reste une très grosse dalle béton ...
Ma maison a moi je l'ai construite sur un vide sanitaire mais plein ..... De gros galets ( 20 a 30 cm ) su lesquels j'ai coulé ma dalle de 15 cm de béton
Résultat je ne chauffe (que) 4h par jour

Quand a la paille sous la dalle .... Heu .... Même avec de la chaux ou autre ..... Heuuuuuu .... Non ! C'est pas une bonne idée ....

Yves

Avatar du membre
youn260
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 795
Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
Localisation : pontrieux 22

Message par youn260 »

bonjour
le seul gros danger avec une dalle en terre plein
c'est d'avoir une source ou beaucoup d'humidité qui refroidirait continuellement le terre plein sensé stocker la chaleur
mais comment tester(faire un sondage)
ou etre sur en faisant un drainage périphérique
tout ça coute évidemment aussi cher que de faire une dalle isolante
la pose d'une dalle chauffante sur terre plein n'a d'intérèt que si on est certain d'avoir un bon sous sol et de pouvoir faire une isolation périphérique au moindre cout et surtout d'avoir un chantier beaucoup moins compliqué

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Bonjour,

+1

Dans mes nombreuses reptation dans les vide sanitaire dû à mon métier de plombier, je n'ai jamais vu de vide sanitaire sec, j'en ai vu de plus ou moins humide, des qu'ils fallait que je déroule un polyane pour y aller, d'autre ou il faisait bon y aller, mais c'était toujours humide!! et encore je ne parle pas des saisons!!

Hervé