Page 1 sur 2
Posté : sam. déc. 08, 2012 8:08 am
par fotourefair
Salut
Voici un lien vers un site super intéressant qui permet de calculer :
Courbe de température
Humidité
Confort d'été
Valeur U
il compare avec différentes valeurs de références (U d'une maison passive,...) et enfin il vous donne des conseils par rapport à vos choix
Vous pouvez même rajouter les matériaux que vous voulez avec leurs propres caractéristiques et insérer autant de couches que vous souhaitez
Vos calculs peuvent être effectués pour les murs, planchers,toits,...
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/
Cliquez ensuite le drapeau allemand en haut à droite pour passer en français...
Allez, à vos calculettes !
A+
Fotourefair
Posté : sam. déc. 08, 2012 12:55 pm
par Bernard (de Cagnes)
Bonjour,
super interressant
Posté : sam. déc. 08, 2012 21:49 pm
par Bernard (Lyon)
Bonjour
Cette calculette provient de Christina86 (fil murs chauffants) sur FS. Merci à elle.
Posté : dim. déc. 09, 2012 8:54 am
par fotourefair
Bonjour Bernard(de Lyon)
Je navigue aussi pas mal sur certains forums dont Forum Futura Sciences mais je ne l'y avais pas vu et cela malgré que j'ai parcouru le post sur les murs chauffants il y a très longtemps certes...
Je suis tombé sur ce lien au hasard de mes recherches via google sur des matériaux et plus précisément des freins vapeurs sur les sites allemands (les produits étant moins chers là bas, je le regrette...)
Dans mon cas, cette calculette ne provient donc pas de Christina comme tu l'affirmes mais simplement du hasard ou de la chance... car je trouve cela génial...
D'ailleurs, je ne sais pas si c'est Christina qui l'a réalisée cette calculette maintenant tu peux lui attribuer la paternité/maternité de la calculette ou du lien si cela te semble important et je veux même bien m'associer à toi pour la remercier pour cette réalisation ou même simplement pour le lien... car l'important pour moi c'est que ce lien soit partagé par un maximum de personnes, car il m'aide à réfléchir à ma problématique et donc je pense qu'il peut être utile à d'autres...
Fotourefair
Posté : dim. déc. 09, 2012 10:39 am
par enthalpîe
si je parlais l'Allemand j'aurais aidé a traduire . il manque pas mal de mots en Français
à vos claviers si vous maitrisez la langue de Goethe
si on fait about me on tombe sur : Ralf Plag né en 74
Posté : dim. déc. 09, 2012 10:47 am
par Bernard (Lyon)
Bonjour Fotourefair
Christina86 n'est pas l'auteur, mais elle lit l'allemand, et elle est la première à avoir donné le lien sur FS (où je te retrouve souvent)
je suis tout à fait d'accord avec toi, cette calculette est géniale. Elle peut faire les murs comme les toits, on peut ajouter, modifier ou enlever des éléments, elle calcule et situe les points de rosée, elle donne l'inertie, le confort en hiver et en été ...
Bref, elle est très complète mais surtout, et c'est ce qui lui donne tout son intérêt à mes yeux, elle est très simple d'utilisation.
Tu as mille fois raison : partageons la.
Posté : mer. déc. 12, 2012 18:05 pm
par m_you49
Salut tous.
Merci pour ce lien. Super. Ça me permet d'actualiser mes "vieux" calculs.
@ +
Posté : mer. déc. 12, 2012 18:13 pm
par enthalpîe
oui c'est super
je vais regarder ce que ça donne pour estimer le KWh/m2 de la maison voir ou je tombe par rapport à ce que je consomme
Posté : dim. déc. 16, 2012 9:06 am
par guy catalo
Bonjour,
dommage, la calculette thermique ne prend en compte que le climat allemand, autrichien, suisse...
Sinon, très pratique
Merci pour ce lien.
Guy Catalo
Posté : dim. déc. 16, 2012 9:37 am
par Bernard (Lyon)
Bonjour Guy
à mon avis tu n'as pas vu l'onglet sur la même ligne que "insérer couche", "insérer ossature". juste en dessous du tableau que l'on renseigne habituellement.
A droite de ces fenêtres, tu peux modifier les températures et l'hygrométrie et ainsi passer d'un climat sibérien à un climat tropical, sans problème !
Posté : dim. déc. 16, 2012 17:38 pm
par guy catalo
Oui, mais si tu ouvre l'onglet (au dessous) "valeur U" tu vois le calcul des pertes thermiques annuelles basé sur la climatologie allemande (et c'est bien normal) puis si tu ouvres la "calculette thermique " (un peu plus en dessous) tu as le récapitulatif de toutes les parois qui est seulement basé sur la climatologie allemande, suisse, autrichienne.
les apports solaires ne ressortent pas ( ou je ne sais pas voir)
Posté : ven. déc. 21, 2012 20:13 pm
par Fletcher
vraiment super !
simple et très efficace

Posté : sam. déc. 22, 2012 7:53 am
par Fidèle Castor
Bonjour,
+1 et en plus cela correspond à mes recherches actuelles d'optimisation !
J'ai rentré ma structure de mur sur cette application et j'ai une condensation entre l'isolant extérieur et le béton .
Si j'augmente la couche d'isolant extérieur de 50mm je ne l'ai plus.
Cela voudrait-il donc dire qu'il me faudrait augmenter rapidement cette épaisseur si je ne veux pas avoir d'ennuis avec mes murs côté extérieur ?
Posté : lun. déc. 24, 2012 23:39 pm
par Bernard (Lyon)
Bonjour Fidèle Castor
cela ne condense plus sur si tu peux mettre un pare-vapeur intérieur.
Posté : mar. déc. 25, 2012 11:18 am
par Fidèle Castor
Bonjour Bernard, tous, et Joyeux ....Noël !
Bernard, s'il te plaît, avant de parler de solution, pourrais-tu m'aider à comprendre, comparer et/ou interpréter le dessin ci-dessous (PSE100 à l'extérieur) vis à vis du premier dessin avec du PSE de 50 à l'extérieur ?
Voilà ce que je comprends :
La courbe noire c'est le gradient de température en chaque point du mur.
Ainsi, je pars de 18° à l'intérieur et si j'ai -8° dehors, je me retrouve avec 10° dans le mur en béton, etc.
Cette courbe montre bien les performances thermiques par rapport à l'épaisseur des différents matériaux :

smile:
En raisonnant à partir de cette courbe, on pourrait donc imaginer d'afficher un graphique de la courbe du gradient de température qui serait mis à jour en temps réel en fonction des températures et de l'hygrométrie relevées de chaque côté du mur

histoire de voir quelle est la température dans le mur béton intérieur à une heure donnée, encore faudrait-il intégrer le sens de la variation dynamique de la température extérieure tout au long de la journée !
Il suffirait de renseigner directement les 4 cases sur le côté avec les valeurs contenues dans les deux thermomètres et hygromètres.
On pourrait ainsi générer une alerte automatique de condensation quelque part dans le mur !
Quelle serait l'utilité de tout cela ? : Ajuster l'hygrométrie interne pour supprimer tout risque de condensation car j'imagine que si le mur a une condensation à un endroit particulier, sa capacité à isoler doit être moins bonne puisqu'un isolant perd ses propriétés lorsqu'il est humide.
Heureusement que cet ajustement hygrométrique intérieur se fait naturellement dans le bon sens : C'est à dire que plus il fait froid dehors, plus on perd en hygrométrie dedans.
Maintenant si je regarde la forme de la courbe bleue du point de rosée à travers le mur. Que signifie-elle exactement ?
Qui pourrait m'aider à expliquer cela ?
D'avance merci à vous tous, j'ai hâte d'avoir un raisonnement logique à ce sujet et puis si cela peut être utile pour d'autres qui sont dans mon cas autant en discuter ici !