Radiateur : Comment déterminer le volume d'eau?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
-
- Maitre Solaire
- Messages : 886
- Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
- Localisation : Angoulême (16)
- Contact :
Bonjour,
Owen, ce n'est pas la quantité d'eau de ton installation, qui détermine ton ballon et ta surface de capteur.
Tu veux faire du soutient chauffage, très bien... dans ce cas détermine le nombre de Kwh consommés sur l'année pour le chauffage.
Suivant l'isolation de ta maison, ta situation géographique, les conditions climatiques, détermine ton besoin par jour.
Ton besoin par jour X nombre de jours de chauffage = Kwh consommés par an ( en gros)
Ensuite ce soutient... tu veux qu'il soit de combien, 20%, 40%, 60% de ton besoin chauffage, là tu peux dimensionner ton ballon et la surface de capteurs correspondante.
Mais il y a encore plein d'autres paramêtres à intégrer, l'orientation, les masques, la façon de chauffer, la température voulue, la gestion de la surchauffe (s'il y a lieu), tu as surement des radiateurs... peux tu faire un plancher chauffant?
Beaucoup de choses déjà dites sur d'autres posts du forum.
Beau soleil.
Owen, ce n'est pas la quantité d'eau de ton installation, qui détermine ton ballon et ta surface de capteur.
Tu veux faire du soutient chauffage, très bien... dans ce cas détermine le nombre de Kwh consommés sur l'année pour le chauffage.
Suivant l'isolation de ta maison, ta situation géographique, les conditions climatiques, détermine ton besoin par jour.
Ton besoin par jour X nombre de jours de chauffage = Kwh consommés par an ( en gros)
Ensuite ce soutient... tu veux qu'il soit de combien, 20%, 40%, 60% de ton besoin chauffage, là tu peux dimensionner ton ballon et la surface de capteurs correspondante.
Mais il y a encore plein d'autres paramêtres à intégrer, l'orientation, les masques, la façon de chauffer, la température voulue, la gestion de la surchauffe (s'il y a lieu), tu as surement des radiateurs... peux tu faire un plancher chauffant?
Beaucoup de choses déjà dites sur d'autres posts du forum.
Beau soleil.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 68
- Enregistré le : mer. juil. 09, 2008 22:33 pm
- Localisation : Belgique
Merci Mallusone pour tes rappels.
Personnellement, je souhaite atteindre un minimum de 30%.
L'ideal serait 50% avec ECS.
Je n'ai absolument pas d'idée de mes besoin en Kmh.
Les seules infos sont que j'ai pu retirer de ma consommation est de 3000l de fiu l'an. En plein hiver ma consommation journalière était de 20l par jour le jours les plus froid.
Mes fenêtres on un U de 0,7(triple vitrage). et mon toit est isolé de 24 cm de laine de roche. le toit principal est orienté est/ouest.
Mais le pignon est orienté plein sud. J'ai 2 annexes à toît plat la superfice de cete plate forme est de 50 m2 sur lequel il est possible d'orienter des panneaux plein sud.
Personnellement, je souhaite atteindre un minimum de 30%.
L'ideal serait 50% avec ECS.
Je n'ai absolument pas d'idée de mes besoin en Kmh.
Les seules infos sont que j'ai pu retirer de ma consommation est de 3000l de fiu l'an. En plein hiver ma consommation journalière était de 20l par jour le jours les plus froid.
Mes fenêtres on un U de 0,7(triple vitrage). et mon toit est isolé de 24 cm de laine de roche. le toit principal est orienté est/ouest.
Mais le pignon est orienté plein sud. J'ai 2 annexes à toît plat la superfice de cete plate forme est de 50 m2 sur lequel il est possible d'orienter des panneaux plein sud.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 68
- Enregistré le : mer. juil. 09, 2008 22:33 pm
- Localisation : Belgique
Donc mon calcul
mazout = 10 kWh/litre
ma consommation est de 3000l/an.
3000l x 10Kwh = 30000kWh
Je désire avoir un système qui comble 1/3 de ma consommation de chauffache.
30000kwh/3=3000kWh
les jours le plus petit et plus froid je consomme 20l de mazout donc 200 kwh
Question :
Sachant que je peux orienter mes panneaux pleins sud, quel doit-être les surfaces de mes capteurs et de mon ballon ?
Merci
mazout = 10 kWh/litre
ma consommation est de 3000l/an.
3000l x 10Kwh = 30000kWh
Je désire avoir un système qui comble 1/3 de ma consommation de chauffache.
30000kwh/3=3000kWh
les jours le plus petit et plus froid je consomme 20l de mazout donc 200 kwh
Question :
Sachant que je peux orienter mes panneaux pleins sud, quel doit-être les surfaces de mes capteurs et de mon ballon ?
Merci
-
- Maitre Solaire
- Messages : 886
- Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
- Localisation : Angoulême (16)
- Contact :
Pour avoir des éléments permettant de faire tes choix, je t'encourage à consulter une socièté afin qu'elle réalise une étude complète avec une étude thermique.
Ensuite tu demande un devis afin de voir le matériel proposé et ses caractéristiques.
J'ai fais ainsi pour l'installation que je suis en train de réaliser.
Bien sur le prix était très largement au dessus du budget (19000 €)
Alors que j'installe plus de surface de capteur avec plus de capacité de stokage pour un budget proche de 9000€ (sans les volet roulant)
Voila
Ensuite tu demande un devis afin de voir le matériel proposé et ses caractéristiques.
J'ai fais ainsi pour l'installation que je suis en train de réaliser.
Bien sur le prix était très largement au dessus du budget (19000 €)
Alors que j'installe plus de surface de capteur avec plus de capacité de stokage pour un budget proche de 9000€ (sans les volet roulant)
Voila