Regulation d'un plancher chauffant en TOR sur le circulateur
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
Bonjour,
je vais avoir dans quelques jours un poele a granulé hydro.
Celui ci chauffera un petit ballon de 150 litres.
L'eau du ballon circulera dans mon plancher chauffant de 10cm d'epaisseur (inertie moyenne).
Peux t on mettre une vanne en sortie du ballon thermostaté à 45 deg tout le temps et reguler la temperature du plancher uniquement par commande marche/arret sur le circulateur (economie d'electricité)?
Par exemple, pour une temperature ext a 10 deg, le circulateur tournerait 1h toutes les 4 heures; pour 0 deg ext, 2h toutes les 4 heures...
Les reglages restent à trouver en fonction de la reaction de la dalle et des deperditions de la maison, mais sur le principe quelqu'un a t il deja tenté cette configuration?
Merci pour vos reponses
Bonne journée
je vais avoir dans quelques jours un poele a granulé hydro.
Celui ci chauffera un petit ballon de 150 litres.
L'eau du ballon circulera dans mon plancher chauffant de 10cm d'epaisseur (inertie moyenne).
Peux t on mettre une vanne en sortie du ballon thermostaté à 45 deg tout le temps et reguler la temperature du plancher uniquement par commande marche/arret sur le circulateur (economie d'electricité)?
Par exemple, pour une temperature ext a 10 deg, le circulateur tournerait 1h toutes les 4 heures; pour 0 deg ext, 2h toutes les 4 heures...
Les reglages restent à trouver en fonction de la reaction de la dalle et des deperditions de la maison, mais sur le principe quelqu'un a t il deja tenté cette configuration?
Merci pour vos reponses
Bonne journée
-
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : jeu. mai 29, 2008 8:59 am
- Localisation : corent (63)
Bonjour,
Oui, c'est une possibilité, ce n'est pas l'idéal mais je pense que cela peut marcher.
Le risque c'est d'avoir un fonctionnement haché, plus le temps sera clément plus le fonctionnement sera haché (et inversement !!!).
A mon avis le 45° est un peu haut, 35° constant me parait suffisant. Ceci dépend bien sur de ton planche chauffant.
Quelques question :
Quel est le modele du poele ?
Comment le pilote tu (démarrage, arret régulation) ?
Pour info j'utilise un écoidro edilkamin et ballon tampon, avec une régulation du poele quasi permanente sur 45°. C'est en dessous de ce qui est préconisé pour la combustion du bois.
Après 1 an d'utilisation je n'ai AUCUN goudron, suie ou autre, dans l'apareil, sur l'échangeur et dans le conduit de fumée. Je reste donc sur cette t°
Bonne journée
Franck
Oui, c'est une possibilité, ce n'est pas l'idéal mais je pense que cela peut marcher.
Le risque c'est d'avoir un fonctionnement haché, plus le temps sera clément plus le fonctionnement sera haché (et inversement !!!).
A mon avis le 45° est un peu haut, 35° constant me parait suffisant. Ceci dépend bien sur de ton planche chauffant.
Quelques question :
Quel est le modele du poele ?
Comment le pilote tu (démarrage, arret régulation) ?
Pour info j'utilise un écoidro edilkamin et ballon tampon, avec une régulation du poele quasi permanente sur 45°. C'est en dessous de ce qui est préconisé pour la combustion du bois.
Après 1 an d'utilisation je n'ai AUCUN goudron, suie ou autre, dans l'apareil, sur l'échangeur et dans le conduit de fumée. Je reste donc sur cette t°
Bonne journée
Franck
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Bonjour,
Au lieu d'un programmateur/horloge il vaudrait mieux employer un thermostat d'ambiance tout simple fixé au ras du sol ou posé sur le plancher, tu auras une meilleure régulation et pas plus de conso électrique que nécessaire.

Au lieu d'un programmateur/horloge il vaudrait mieux employer un thermostat d'ambiance tout simple fixé au ras du sol ou posé sur le plancher, tu auras une meilleure régulation et pas plus de conso électrique que nécessaire.

Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
Merci de m'avoir répondu aussi vite!
Pour le hachage on peut aussi faire du TOR sur quelques minutes pour lisser la temperature. Au lieu de 1h sur 4, on peut avoir 1minute sur 4 par exemple.
Le poele sera un MUSA de chez mcz, il peut fournir d'apres la doc technique entre 2.5 et 13 Kw au circuit hydaulique.
Le ballon est un ballon ECS de 150 litres avec un serpentin, sur lequel je veux raccorder mon poele.
J'utiliserai la pompe et la sonde de temperature de l'eau du poele pour maintenir l'eau a 45 ou plus selon la reaction a l'encrassement du poele...
J'ai 60 m² de plancher chauffant, il faut qu'il arrive a evacuer au minimum les 2.5 kw de mon poele, sinon celui ci devra se couper tout le temps...le probleme risque de se poser en debut et en fin de saison... comment gere tu cela?
[quote="patrick07"]Bonjour,
Au lieu d'un programmateur/horloge il vaudrait mieux employer un thermostat d'ambiance tout simple fixé au ras du sol ou posé sur le plancher, tu auras une meilleure régulation et pas plus de conso électrique que nécessaire.
[/quote]
Le probleme du thermostat qui declenche le circulateur, est basé sur la temperature interieure et ne permet pas d'anticiper les coups de froid surtout sur un systeme a inertie comme le mien, avec en plus des murs en pisé isolés par l'exterieur...
Merci de vos réponses
Pour le hachage on peut aussi faire du TOR sur quelques minutes pour lisser la temperature. Au lieu de 1h sur 4, on peut avoir 1minute sur 4 par exemple.
Le poele sera un MUSA de chez mcz, il peut fournir d'apres la doc technique entre 2.5 et 13 Kw au circuit hydaulique.
Le ballon est un ballon ECS de 150 litres avec un serpentin, sur lequel je veux raccorder mon poele.
J'utiliserai la pompe et la sonde de temperature de l'eau du poele pour maintenir l'eau a 45 ou plus selon la reaction a l'encrassement du poele...
J'ai 60 m² de plancher chauffant, il faut qu'il arrive a evacuer au minimum les 2.5 kw de mon poele, sinon celui ci devra se couper tout le temps...le probleme risque de se poser en debut et en fin de saison... comment gere tu cela?
[quote="patrick07"]Bonjour,
Au lieu d'un programmateur/horloge il vaudrait mieux employer un thermostat d'ambiance tout simple fixé au ras du sol ou posé sur le plancher, tu auras une meilleure régulation et pas plus de conso électrique que nécessaire.

Le probleme du thermostat qui declenche le circulateur, est basé sur la temperature interieure et ne permet pas d'anticiper les coups de froid surtout sur un systeme a inertie comme le mien, avec en plus des murs en pisé isolés par l'exterieur...
Merci de vos réponses
Modifié en dernier par damslyon le mer. sept. 23, 2009 13:50 pm, modifié 3 fois.
-
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : jeu. mai 29, 2008 8:59 am
- Localisation : corent (63)
Je ne laisse pas le poele gérer son démarrage/arret, c'est l'automate qui le gere. C'est très facile avec l'écoidro car il peu démarrer et s'arreter sur un contact extérieur (thermostat ou autre). Je ne sais pas pour le mcz.
Ca me permet de temporiser les cycles.
J'obtient au maximum 4 à 5 démarrage dans les périodes clémentes et 1 à 2 démarrage dans les périodes froides, ce qui me convient parfaitement.
J'ai 110m² de plancher et l'équivalent de 250l de réserve (1/2 ballon de 500l).
Voili voilou.
A+
Franck
Ca me permet de temporiser les cycles.
J'obtient au maximum 4 à 5 démarrage dans les périodes clémentes et 1 à 2 démarrage dans les périodes froides, ce qui me convient parfaitement.
J'ai 110m² de plancher et l'équivalent de 250l de réserve (1/2 ballon de 500l).
Voili voilou.
A+
Franck
-
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : jeu. mai 29, 2008 8:59 am
- Localisation : corent (63)
2eme message de complément.
L'idée du thermostat d'ambiance est bonne à mon avis.
J'ai un plancher de 6cm. Je coupe le circu si la t° monte (+1° consigne) et le remet en route si la T° baisse (0 ou -1° consigne, me souvient plus).
Ca marche parfaitement bien et j'ai très peu d'oscillation (contrairement à ce que tout le monde me prédisait). L'inertie est la, la t° ne baisse pas non plus d'1° toutes les heures. ca permet à l'appoint de faire son travail.
A+
L'idée du thermostat d'ambiance est bonne à mon avis.
J'ai un plancher de 6cm. Je coupe le circu si la t° monte (+1° consigne) et le remet en route si la T° baisse (0 ou -1° consigne, me souvient plus).
Ca marche parfaitement bien et j'ai très peu d'oscillation (contrairement à ce que tout le monde me prédisait). L'inertie est la, la t° ne baisse pas non plus d'1° toutes les heures. ca permet à l'appoint de faire son travail.
A+
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Je t'engage vivement à consulté ce post http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 16&start=0 afin de vérifier si ton pc est bien d'équerre.
N'hésites pas à y donner ton retour
N'hésites pas à y donner ton retour

-
- Apprenti Solaire
- Messages : 339
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
- Localisation : 74 Allinges