Questions sur la conception des chapes pour chauffage au sol
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
Bonjour à tous,
Je souhaite installer un chauffage au sol (alimenté par solaire) pour ma maison berrichone en cours de réaménagement.
Pour l'instant j'en suis aux chapes que je peux, à priori, "installer" avec les serpentins pour chauffage au sol tout en me souciant plus tard du système d'alimentation eau chaude (que je choisis, après moults réflexions, solaire).
Par où commencer ?
Faut-il utiliser des matériaux particuliers ?
Comment coule t'on une chape de ce genre (en 2 temps j'imagine) ?
Sachant que j'ai pour l'instant, au sol, de la terre (décaissée d'une trentaine de cm environ).
Un grand merci pour vos réponses !
Je souhaite installer un chauffage au sol (alimenté par solaire) pour ma maison berrichone en cours de réaménagement.
Pour l'instant j'en suis aux chapes que je peux, à priori, "installer" avec les serpentins pour chauffage au sol tout en me souciant plus tard du système d'alimentation eau chaude (que je choisis, après moults réflexions, solaire).
Par où commencer ?
Faut-il utiliser des matériaux particuliers ?
Comment coule t'on une chape de ce genre (en 2 temps j'imagine) ?
Sachant que j'ai pour l'instant, au sol, de la terre (décaissée d'une trentaine de cm environ).
Un grand merci pour vos réponses !
- BJ36
- Technicien Solaire
- Messages : 429
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
- Localisation : Chateauroux 36 (centre)
- Contact :
bonjour gil31,
tu est de quel coin du berry ?
moi de chtx
a+
bruno
tu est de quel coin du berry ?
moi de chtx
a+
bruno
Mon ancienne installation Sofath
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 144
- Enregistré le : jeu. janv. 26, 2006 9:20 am
- Localisation : St Quentin Fallavier (38)
----------------
Jean claude B
----------------
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1820
Jean claude B
----------------
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1820
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 144
- Enregistré le : jeu. janv. 26, 2006 9:20 am
- Localisation : St Quentin Fallavier (38)
----------------
Jean claude B
----------------
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1820
Jean claude B
----------------
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1820
-
- Newbie
- Messages : 30
- Enregistré le : lun. janv. 02, 2006 10:55 am
- Localisation : Tarascon/ariege (09)
bonjour ,
envisages tu 1 plancher solaire direct ou 1 plancher chauffant classique car la conception est differente ( epaisseur de dalle surtout ) :
pour le psd voir ce lien dejà abordé :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=134
sinon , thermiquement , toujours isolé sous 1 plancher chauffant sinon
tu chauffes le sol : c'est pas le but recherché
rq : ne pas hesiter sur l'epaisseur de l'isolant et surtout prendre classe de compressibilité 4 ou 5 : pour le calcul de ta grille chauffante ,tu es obligé
de connaitre tes deperditions thermiques et l'isolant du sol en fait partie
a+ eric
envisages tu 1 plancher solaire direct ou 1 plancher chauffant classique car la conception est differente ( epaisseur de dalle surtout ) :
pour le psd voir ce lien dejà abordé :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=134
sinon , thermiquement , toujours isolé sous 1 plancher chauffant sinon
tu chauffes le sol : c'est pas le but recherché
rq : ne pas hesiter sur l'epaisseur de l'isolant et surtout prendre classe de compressibilité 4 ou 5 : pour le calcul de ta grille chauffante ,tu es obligé
de connaitre tes deperditions thermiques et l'isolant du sol en fait partie
a+ eric
Je pense qu'il s'agit d'un plancher chauffant classique, peux-tu me dire quelles sont les différences stp ?envisages tu 1 plancher solaire direct ou 1 plancher chauffant classique
Ok. On isole avec quoi et comment ?sinon , thermiquement , toujours isolé sous 1 plancher chauffant sinon
tu chauffes le sol : c'est pas le but recherché
La grille chauffante : s'agit-il du "maillage", de l'espacement entre chaque passage de tuyau PER ?pour le calcul de ta grille chauffante ,tu es obligé
de connaitre tes deperditions thermiques et l'isolant du sol en fait partie
Un lien sur le sujet (chape liquide et sol chauffant) : http://www.solsdeco.com/la%20chape%20liquide.pdf
-
- Newbie
- Messages : 30
- Enregistré le : lun. janv. 02, 2006 10:55 am
- Localisation : Tarascon/ariege (09)
RE ,
si tu passes par 1 echangeur ds 1 ballon , celà est 1 plancher chauffant classique d'ou la possibilité de prendre les chappes liquides ( autonivelantes ou anhydriques ) ; le PSD , tu envoies directement le
liquide (eau + glycol) ds le plancher : ds ce cas , la dalle sert d'accumulateur et non plus le ballon : de plus l'epaisseur de dalle est +
consequente : 11 à 15 cm ( chez moi 11cm ) : l' inertie est donc totalement differente et ds ce cas pas de chappe liquide .
mais ds les 2 cas , l'isolant est le meme bien sur : voir la situation hourdis
ou sol direct : voir dtu : pour le hourdis il faut 1 R de 2 mini
suivant les fabriquants de 47 mm à 60 mm pour obtenir celà : et surtout le
+ important classe de compressibilité de 4 à 5 : possibilité de mettre 2 couches mais voir le dtu pour savoir les classes de compr / il y a aussi des isolants sur plots : plus facile a mettre
moi j'ai pris du TMS green de 47 mm bouveté avec R de 2.05
grille chauffante : la boucle chauffante avec son tube PER
VOIR SITE DE HERVE SILVE POUR TOUT CELA / SUPER BIEN
a+ eric
si tu passes par 1 echangeur ds 1 ballon , celà est 1 plancher chauffant classique d'ou la possibilité de prendre les chappes liquides ( autonivelantes ou anhydriques ) ; le PSD , tu envoies directement le
liquide (eau + glycol) ds le plancher : ds ce cas , la dalle sert d'accumulateur et non plus le ballon : de plus l'epaisseur de dalle est +
consequente : 11 à 15 cm ( chez moi 11cm ) : l' inertie est donc totalement differente et ds ce cas pas de chappe liquide .
mais ds les 2 cas , l'isolant est le meme bien sur : voir la situation hourdis
ou sol direct : voir dtu : pour le hourdis il faut 1 R de 2 mini
suivant les fabriquants de 47 mm à 60 mm pour obtenir celà : et surtout le
+ important classe de compressibilité de 4 à 5 : possibilité de mettre 2 couches mais voir le dtu pour savoir les classes de compr / il y a aussi des isolants sur plots : plus facile a mettre
moi j'ai pris du TMS green de 47 mm bouveté avec R de 2.05
grille chauffante : la boucle chauffante avec son tube PER
VOIR SITE DE HERVE SILVE POUR TOUT CELA / SUPER BIEN
a+ eric