chauffage basse T°C et circulation du fluide en continu?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
-
- Newbie
- Messages : 10
- Enregistré le : mar. nov. 17, 2009 8:17 am
- Localisation : Labège (31)
Bonsoir,
ce soir j'étais à une présentation sur la théorie du chauffage basse température (plancher et mur chauffant) et j'ai été étonné d'apprendre qu'à priori dans ce type d'installation (avec ballon tampon) le circulateur alimentant les émetteurs basse température fonctionnait en continu, dixit le formateur : "on lance le circulateur pour toute la saison de chauffe"
Dans vos installations, vous fonctionnez comme ça aussi? J'imaginais qu'on arrêtait la circulation au moins quelques heures durant la journée (durée et décalage par rapport à la présence des habitants en fonction de l'inertie des émetteurs)...
Merci d'avance pour vos retours
Gérald qui murit son projet
ce soir j'étais à une présentation sur la théorie du chauffage basse température (plancher et mur chauffant) et j'ai été étonné d'apprendre qu'à priori dans ce type d'installation (avec ballon tampon) le circulateur alimentant les émetteurs basse température fonctionnait en continu, dixit le formateur : "on lance le circulateur pour toute la saison de chauffe"
Dans vos installations, vous fonctionnez comme ça aussi? J'imaginais qu'on arrêtait la circulation au moins quelques heures durant la journée (durée et décalage par rapport à la présence des habitants en fonction de l'inertie des émetteurs)...
Merci d'avance pour vos retours
Gérald qui murit son projet
-
- Newbie
- Messages : 10
- Enregistré le : mar. nov. 17, 2009 8:17 am
- Localisation : Labège (31)
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
Bonjour,
pratiquement dans toutes les installation, même avec radiateurs, le circulateur fonctionne pendant toute la saison de chauffe.
D'autant plus sur un plancher pour avoir une meilleur homogénéisation des température d'eau et pour le réglage tu joues uniquement sur la température de l'eau.
pratiquement dans toutes les installation, même avec radiateurs, le circulateur fonctionne pendant toute la saison de chauffe.
D'autant plus sur un plancher pour avoir une meilleur homogénéisation des température d'eau et pour le réglage tu joues uniquement sur la température de l'eau.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
- ringeval
- Expert Solaire
- Messages : 740
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
- Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)
bonjour,
pour le solaire,j'ai des msd, et donc, les circulateurs, (panneaux et murs) se mettent en route en même temps, lorsque la temp des panneaux est à x temp, et supérieure à celle des murs; et heureusement, car sinon mes murs ne seraient pas bien chauds
pour le bois, j'ai un ballon tampon avec échangeur , et j'ai programmé le chauffage des murs de 5 à9 heures et de 18 à 21heures, si temp. ballon supérieure à mur
thierry
pour le solaire,j'ai des msd, et donc, les circulateurs, (panneaux et murs) se mettent en route en même temps, lorsque la temp des panneaux est à x temp, et supérieure à celle des murs; et heureusement, car sinon mes murs ne seraient pas bien chauds
pour le bois, j'ai un ballon tampon avec échangeur , et j'ai programmé le chauffage des murs de 5 à9 heures et de 18 à 21heures, si temp. ballon supérieure à mur
thierry
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Bonjour,
Vous me faites peur là. Vous laissez tourner vos circulateurs tout l'hiver ?
Pourtant il y a plein de solutions et d'exemples sur ce forum d'installations où la gestion des circulateurs est faite de façon plus intelligente.
Vous me faites peur là. Vous laissez tourner vos circulateurs tout l'hiver ?
Pourtant il y a plein de solutions et d'exemples sur ce forum d'installations où la gestion des circulateurs est faite de façon plus intelligente.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1735
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour,
Pour ma part après tests sur les planchers chauffants je laisse tourner en continu c'est plus efficace. Pour les radiateurs, ils ne se mettent en route que de temps en temps car en essayant de mettre en continu ça consommait trop de calorie dans le ballon pour un gain pas terrible, mais ça dépend aussi de la température recherchée et des pièces ...
Amicalement.
Eric
Pour ma part après tests sur les planchers chauffants je laisse tourner en continu c'est plus efficace. Pour les radiateurs, ils ne se mettent en route que de temps en temps car en essayant de mettre en continu ça consommait trop de calorie dans le ballon pour un gain pas terrible, mais ça dépend aussi de la température recherchée et des pièces ...
Amicalement.
Eric
[url=http://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Bonnat%20Eric%2001/SSC%2019m2%20Poele%20bouilleur%20PC%20Mur%20chauffant%20Radiateur%20UVR1611/]19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611[/url]
suivre l'installation : [url=https://chavillieu.cadoe.net]http://chavillieu.cadoe.net[/url]
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : [url=http://ateliersvertssolaire.com]http://ateliersvertssolaire.com[/url]
suivre l'installation : [url=https://chavillieu.cadoe.net]http://chavillieu.cadoe.net[/url]
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : [url=http://ateliersvertssolaire.com]http://ateliersvertssolaire.com[/url]
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour,
Il me semble que depuis 3/4 ans il est interdit de laisser un circulateur de chaudière domestique en fonctionnement continu.
Solution de chauffagistes :
- chaudières bas de gamme : thermostat d'ambiance qui coupe les pompes quand tu a une température d'ambiance conforme.
- Chaudière haut de gamme / pompe a variation de vitesse qui freine le débit hors occupation ou pour maintenir un retour froid (condensation).
Perso suis sur la deuxième solution
Il me semble que depuis 3/4 ans il est interdit de laisser un circulateur de chaudière domestique en fonctionnement continu.
Solution de chauffagistes :
- chaudières bas de gamme : thermostat d'ambiance qui coupe les pompes quand tu a une température d'ambiance conforme.
- Chaudière haut de gamme / pompe a variation de vitesse qui freine le débit hors occupation ou pour maintenir un retour froid (condensation).
Perso suis sur la deuxième solution
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 798
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
bonjour
j'ai constaté chez moi (le circulateur est coupé avec un thermostat)
quand le circulateur s'arrète le radiateur ne rayonne plus et la sensation de froid devient vite inconfortable alors qu'il fait 20°dans la pièce
je pensais justement pouvoir moduler la température dans la journée
sans arrèter le circulateur pour éviter cette sensation de froid
et sur thermostat quand tout le monde est couché
avec des murs chauffants avec un peu d'inertie il ne doit pas y avoir ce problème
j'ai constaté chez moi (le circulateur est coupé avec un thermostat)
quand le circulateur s'arrète le radiateur ne rayonne plus et la sensation de froid devient vite inconfortable alors qu'il fait 20°dans la pièce
je pensais justement pouvoir moduler la température dans la journée
sans arrèter le circulateur pour éviter cette sensation de froid
et sur thermostat quand tout le monde est couché
avec des murs chauffants avec un peu d'inertie il ne doit pas y avoir ce problème
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
[quote="remi.450"][referp=89896;quote="ice 54"]Bonjour,
Il me semble que depuis 3/4 ans il est interdit de laisser un circulateur de chaudière domestique en fonctionnement continu.
[/quote]
Ca c'est nouveau !!!!!!! c'est passé quand au JO. ???
Chacun fait ce qu'il veut.
Rémi[/quote]
Je ne veux pas raconter de connerie mais il semble que s'est une RTT. Se n'est pas délirant car aujourd'hui les calculateurs évoluent, si tu regarde chez nos fabricants ils ont obligation d'améliorer leur calculateur.
Les anciennes gammes doivent disparaitrent
"La directive 2005/32 : CE dite EuP/ErP (Energy Using Products – Energy Related Products) impose de fabriquer des produits à haute efficacité énergétique, comme les pompes et circulateurs, et d’éliminer les autres. C’est l’Indice d’Efficience Energétique - EEI – qui remplacera l’actuel étiquetage énergétique pour les pompes et ce au 1er janvier 2013 avec un EEI< ou égal à 0.27 et au 1er août 2015 avec un EEI inférieur ou égal à 0.23"
Il me semble que depuis 3/4 ans il est interdit de laisser un circulateur de chaudière domestique en fonctionnement continu.
[/quote]
Ca c'est nouveau !!!!!!! c'est passé quand au JO. ???
Chacun fait ce qu'il veut.
Rémi[/quote]
Je ne veux pas raconter de connerie mais il semble que s'est une RTT. Se n'est pas délirant car aujourd'hui les calculateurs évoluent, si tu regarde chez nos fabricants ils ont obligation d'améliorer leur calculateur.
Les anciennes gammes doivent disparaitrent
"La directive 2005/32 : CE dite EuP/ErP (Energy Using Products – Energy Related Products) impose de fabriquer des produits à haute efficacité énergétique, comme les pompes et circulateurs, et d’éliminer les autres. C’est l’Indice d’Efficience Energétique - EEI – qui remplacera l’actuel étiquetage énergétique pour les pompes et ce au 1er janvier 2013 avec un EEI< ou égal à 0.27 et au 1er août 2015 avec un EEI inférieur ou égal à 0.23"
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
-