chauffage basse T°C et circulation du fluide en continu?

Auto-construction, trucs et astuces, expériences...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre

Répondre
gerald2545
Newbie
Newbie
Messages : 10
Enregistré le : mar. nov. 17, 2009 8:17 am
Localisation : Labège (31)

Message par gerald2545 »

Bonsoir,
ce soir j'étais à une présentation sur la théorie du chauffage basse température (plancher et mur chauffant) et j'ai été étonné d'apprendre qu'à priori dans ce type d'installation (avec ballon tampon) le circulateur alimentant les émetteurs basse température fonctionnait en continu, dixit le formateur : "on lance le circulateur pour toute la saison de chauffe"

Dans vos installations, vous fonctionnez comme ça aussi? J'imaginais qu'on arrêtait la circulation au moins quelques heures durant la journée (durée et décalage par rapport à la présence des habitants en fonction de l'inertie des émetteurs)...

Merci d'avance pour vos retours

Gérald qui murit son projet

Avatar du membre
Samounet
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 617
Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
Localisation : Saint Caprais (32)

Message par Samounet »

Bonjour,

Oui, c'est un a priori que l'on a souvent (y compris moi-même), mais l'on en a discuté il y a peu sur le forum.

Il en ressortait que laisser la circulation était la meilleur solultion.

Je ne sais plus où c'est, mais voir avec Monteric, puisqu'il participait au débat.

A+++

gerald2545
Newbie
Newbie
Messages : 10
Enregistré le : mar. nov. 17, 2009 8:17 am
Localisation : Labège (31)

Message par gerald2545 »

Merci Samounet pour l'info,
désolé je n'ai pas pris le temps de chercher hier soir (suis rentré un peu tard). Je retrouverai vos échanges à ce sujet

Bonne journée

Gérald

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonjour,

pratiquement dans toutes les installation, même avec radiateurs, le circulateur fonctionne pendant toute la saison de chauffe.

D'autant plus sur un plancher pour avoir une meilleur homogénéisation des température d'eau et pour le réglage tu joues uniquement sur la température de l'eau.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Avatar du membre
ringeval
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 740
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)

Message par ringeval »

bonjour,
pour le solaire,j'ai des msd, et donc, les circulateurs, (panneaux et murs) se mettent en route en même temps, lorsque la temp des panneaux est à x temp, et supérieure à celle des murs; et heureusement, car sinon mes murs ne seraient pas bien chauds
pour le bois, j'ai un ballon tampon avec échangeur , et j'ai programmé le chauffage des murs de 5 à9 heures et de 18 à 21heures, si temp. ballon supérieure à mur

thierry

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Bonjour,

Vous me faites peur là. Vous laissez tourner vos circulateurs tout l'hiver ?

Pourtant il y a plein de solutions et d'exemples sur ce forum d'installations où la gestion des circulateurs est faite de façon plus intelligente.
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1735
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonjour,

Pour ma part après tests sur les planchers chauffants je laisse tourner en continu c'est plus efficace. Pour les radiateurs, ils ne se mettent en route que de temps en temps car en essayant de mettre en continu ça consommait trop de calorie dans le ballon pour un gain pas terrible, mais ça dépend aussi de la température recherchée et des pièces ...

Amicalement.

Eric
[url=http://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Bonnat%20Eric%2001/SSC%2019m2%20Poele%20bouilleur%20PC%20Mur%20chauffant%20Radiateur%20UVR1611/]19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611[/url]
suivre l'installation : [url=https://chavillieu.cadoe.net]http://chavillieu.cadoe.net[/url]

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : [url=http://ateliersvertssolaire.com]http://ateliersvertssolaire.com[/url]

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Bonjour,
Il me semble que depuis 3/4 ans il est interdit de laisser un circulateur de chaudière domestique en fonctionnement continu.
Solution de chauffagistes :
- chaudières bas de gamme : thermostat d'ambiance qui coupe les pompes quand tu a une température d'ambiance conforme.
- Chaudière haut de gamme / pompe a variation de vitesse qui freine le débit hors occupation ou pour maintenir un retour froid (condensation).
Perso suis sur la deuxième solution
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

[quote="ice 54"]Bonjour,
Il me semble que depuis 3/4 ans il est interdit de laisser un circulateur de chaudière domestique en fonctionnement continu.
[/quote]
Ca c'est nouveau !!!!!!! c'est passé quand au JO. ???
Chacun fait ce qu'il veut.
Rémi

Avatar du membre
youn260
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 798
Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
Localisation : pontrieux 22

Message par youn260 »

bonjour
j'ai constaté chez moi (le circulateur est coupé avec un thermostat)
quand le circulateur s'arrète le radiateur ne rayonne plus et la sensation de froid devient vite inconfortable alors qu'il fait 20°dans la pièce
je pensais justement pouvoir moduler la température dans la journée
sans arrèter le circulateur pour éviter cette sensation de froid
et sur thermostat quand tout le monde est couché
avec des murs chauffants avec un peu d'inertie il ne doit pas y avoir ce problème

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

[quote="remi.450"][referp=89896;quote="ice 54"]Bonjour,
Il me semble que depuis 3/4 ans il est interdit de laisser un circulateur de chaudière domestique en fonctionnement continu.
[/quote]
Ca c'est nouveau !!!!!!! c'est passé quand au JO. ???
Chacun fait ce qu'il veut.
Rémi[/quote]

Je ne veux pas raconter de connerie mais il semble que s'est une RTT. Se n'est pas délirant car aujourd'hui les calculateurs évoluent, si tu regarde chez nos fabricants ils ont obligation d'améliorer leur calculateur.
Les anciennes gammes doivent disparaitrent
"La directive 2005/32 : CE dite EuP/ErP (Energy Using Products – Energy Related Products) impose de fabriquer des produits à haute efficacité énergétique, comme les pompes et circulateurs, et d’éliminer les autres. C’est l’Indice d’Efficience Energétique - EEI – qui remplacera l’actuel étiquetage énergétique pour les pompes et ce au 1er janvier 2013 avec un EEI< ou égal à 0.27 et au 1er août 2015 avec un EEI inférieur ou égal à 0.23"
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

gerald2545
Newbie
Newbie
Messages : 10
Enregistré le : mar. nov. 17, 2009 8:17 am
Localisation : Labège (31)

Message par gerald2545 »

et bien je vois que la discussion n'était pas terminée ;)
je pars à la recherche de l'autre fil ou vous en avez discuté

Gérald

Répondre

Retourner vers « Planchers chauffants, PSD, murs chauffants »