Bonjour,
Mettre de la longueur en puit canadien ne sert pas forcément.
C'est plus la configuration des boucles qui est importante. Leurs positions en sol. Les premiers mètres d'un puit canadien sont plus efficaces que les derniers.
Une seul boucle de 100 mètres est surement moins efficace que 2 boucles en // de 25 mètres.
Le débit d'air aussi. Etc...
Rémi

Bobdobbelina
Newbie
Newbie
Messages : 6
Enregistré le : mar. févr. 05, 2008 18:20 pm
Localisation : Tournai, Belgique

Message par Bobdobbelina »

salut, mon puits canadien mesure quarante mètres, d'une seule longueur.

Pour mes murs refroidissants, je me sers juste de la tranchée ouverte du puits pour pouvoir placer un tuyau avec lequel je vais faire plusieurs aller/retour afin de refroidir l'eau du circuit qui parcourera mes murs.
Ensuite, je refermerai le tout...

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Attention aux pertes de charges qui s'aditionnent avec celles du mur chauffant...
Le mieux serait peut être de faire un collecteur départ et retour avec 4*25ml
Je pensais que c'était le puit canadien qui faisait 100 mètre de tube.
Rémi