Le plancher chauffant de mon fils !

Auto-construction, trucs et astuces, expériences...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre

Avatar du membre
Christian de Quinsac
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 175
Enregistré le : mer. juil. 16, 2008 11:11 am
Localisation : Quinsac (33360)

Message par Christian de Quinsac »

- Ok pour les robinets micrométriques ! J'ai compris !

- Oui, bien sûr, il y aura une régulation : comme je l'ai dis plus haut, ce sera un M3 (qui est un luxe dans ce cas précis) mais qui me permettra de nous initier (mon fils et moi). Il permettra, plus tard, de basculer au solaire si j'arrive à persuager mon fils

- Je persiste à penser qu'il faut réguler la piece Sud, elle risque être trop chaude par moment avec 4,20 m de baies vitrées. Ce que ferait le M3 sans pb !

Merci encore

Guinebault
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 339
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
Localisation : 74 Allinges

Message par Guinebault »

Bien sûr qu'il faut réguler la pièce sud, le M3 le fera, quand la consigne sera atteinte il coupera le chauffage ou alors tu mets des robinets thermostatiques sur le collecteur de distribution pour cette pièce.

Daniel.

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonjour,
Concernant les boucles de PC.
J'éviterais dans mettre sous les meubles de cuisine et sous la baignoire ou douche. Aussi dans les penderies des chambres si prévues.
Par contre un peu plus dans le couloir et le WC pour ceux ou celle qui marchent pieds nus, c'est froid :cry:
Rémi

Avatar du membre
Christian de Quinsac
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 175
Enregistré le : mer. juil. 16, 2008 11:11 am
Localisation : Quinsac (33360)

Message par Christian de Quinsac »

Ok avec toi pour les WC et couloir !

OK avec toi pour les placards

Pas trop OK avec toi pour la baignoire qui sert aussi de douche. Dans ce cas pourquoi ne pas avoir la baignoire à la t° du sol (ou presque). Ca ne mange pas de pain. Enfin, il me semble

Cdt

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

[quote="Christian de Quinsac"]

Pas trop OK avec toi pour la baignoire qui sert aussi de douche. Dans ce cas pourquoi ne pas avoir la baignoire à la t° du sol (ou presque). Ca ne mange pas de pain. Enfin, il me semble
Cdt[/quote]
Si tu fais une douche à l'italienne, alors boucle sous la douche.
Rémi

Avatar du membre
Christian de Quinsac
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 175
Enregistré le : mer. juil. 16, 2008 11:11 am
Localisation : Quinsac (33360)

Message par Christian de Quinsac »

Non, il y aura une baignoire d'angle qui servira de douche.

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Et bien sûr dans toute cette affaire, tu as bien lu les DTU :
- respect de la t° surfacique maximale admise
- respect de la t° maximale dans le circuit
- coupure extrême indépendante
...
;-)

Avatar du membre
Christian de Quinsac
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 175
Enregistré le : mer. juil. 16, 2008 11:11 am
Localisation : Quinsac (33360)

Message par Christian de Quinsac »

[quote="thermitch"]Et bien sûr dans toute cette affaire, tu as bien lu les DTU :
- respect de la t° surfacique maximale admise
- respect de la t° maximale dans le circuit
- coupure extrême indépendante
...
;-)[/quote]

- respect de la t° surfacique maximale admise = 28°
- respect de la t° maximale dans le circuit = 50°
- coupure extrême indépendante = effectivement, je crois savoir qu'il faut une coupure extrême à réarmement "manuel" à 55°!

J'ai bon ?

Cdt
Modifié en dernier par Christian de Quinsac le mer. mai 05, 2010 21:44 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Yes 8-)

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

[quote="Christian de Quinsac"][referp=55687;quote="thermitch"]Et bien sûr dans toute cette affaire, tu as bien lu les DTU :
- respect de la t° surfacique maximale admise
- respect de la t° maximale dans le circuit
- coupure extrême indépendante
[/quote]
- respect de la t° surfacique maximale admise = 28°
- respect de la t° maximale dans le circuit = 50°
- coupure extrême indépendante = effectivement, je crois savoir qu'il faut une coupure extrême à réarmement "manuel" à 55°!
J'ai bon ?Cdt[/quote]
Ceinture et bretelles valent mieux qu'un pantalon qui tombe :cool:
@ +
M.You - 49

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonjour Tous,

Christian, j'ai vu ton plon dans le post "transfert photos" .

Tu pourrais mettre certains de tes thermotatiques dans le bas des placards des chambres. (c'est plus discret)
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Avatar du membre
Christian de Quinsac
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 175
Enregistré le : mer. juil. 16, 2008 11:11 am
Localisation : Quinsac (33360)

Message par Christian de Quinsac »

Ok pour la discrétion !

Mais, la detection des variations de t° dans la chambre ne vont pas beaucoup se faire sentir dans le placard fermé.
De plus, il me semble que toutes sondes, thermostat...etc doit à peu près à 1,50m de hauteur.

Ou alors, je ne t'ai pas bien compris :-((

Cdt

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

[quote="Christian de Quinsac"]Ok pour la discrétion !
Mais, la detection des variations de t° dans la chambre ne vont pas beaucoup se faire sentir dans le placard fermé.
De plus, il me semble que toutes sondes, thermostat...etc doit à peu près à 1,50m de hauteur.
Ou alors, je ne t'ai pas bien compris :-((
Cdt[/quote]
Le thermostatique dans le placard, et le bulbe déporté dans la pièce. Généralement il y a 1.5 ou 2 ml de capilaire.
Rémi

Avatar du membre
Christian de Quinsac
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 175
Enregistré le : mer. juil. 16, 2008 11:11 am
Localisation : Quinsac (33360)

Message par Christian de Quinsac »

Yes, j'avais oublié le "bulbe déporté".
Ce la veut dire qu'il faut que je pense à sortir le PER de la dalle au niveau du placard.
Je vais étudier cette solution !
Merci

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonsoir,

ben oui :-D , la tête thermostatique déportée (capillaire 2m ou 5m et même 10m)Ref 463 x 002 ou 005 ou 010
http://www.giacomini-online.com/FichePr ... roduit=284
je ne pense pas que tu dormes dans le placard (quoi que !!!!)
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Répondre