Je rajouterais au schéma de Thermitch une descente radicale des sondes des 2 ballons au niveau du milieu des serpentins bas.
Plancher chauffant avec panneau solaire
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
- p_bricoleur
- Modérateur

- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
- ice 54
- Maitre Solaire

- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour,
Je met mon schéma d'installation il correspond a votre projet.
Si s'est le cas il y a des pièges a éviter lors de la programmation de la régulation.
Je vous en reparle
Je met mon schéma d'installation il correspond a votre projet.
Si s'est le cas il y a des pièges a éviter lors de la programmation de la régulation.
Je vous en reparle
- Fichiers joints
-
- installation solaire.JPG (56.41 Kio) Vu 3719 fois
Modifié en dernier par ice 54 le jeu. oct. 29, 2009 8:57 am, modifié 1 fois.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
-
Clement Denis
- Newbie

- Messages : 39
- Enregistré le : mer. mai 27, 2009 8:55 am
- Localisation : Mieussy(74)
-
Clement Denis
- Newbie

- Messages : 39
- Enregistré le : mer. mai 27, 2009 8:55 am
- Localisation : Mieussy(74)
Bonjour,
J'ai modifié et corrigé mon schéma,
Y a t'il des modifications à faire ou améliorations?
J'ai modifié et corrigé mon schéma,
Y a t'il des modifications à faire ou améliorations?
- Fichiers joints
-
- Présentation1.ppt
- (56.5 Kio) Téléchargé 234 fois
-
Clement Denis
- Newbie

- Messages : 39
- Enregistré le : mer. mai 27, 2009 8:55 am
- Localisation : Mieussy(74)
-
Clement Denis
- Newbie

- Messages : 39
- Enregistré le : mer. mai 27, 2009 8:55 am
- Localisation : Mieussy(74)
- remi.450
- Maitre Solaire

- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonsoir,
Personnellement j'y perds mon latin ou français....
Quand on en sera au disconnecteur cela voudra dire que l'installation est au top.
Peut être refaire le schéma plus explicite..
Il y a la vanne thermostatique qui me semble mal posée ou alors c'est une soupape de décharge. Dans quel sens doit elle travailler ??
Ou est le retour du plancher ???
Le mano, a côté du vase d'expansion c'est mieux.
Et plein d'autre question.
Il faut refaire le schéma hydraulique car toutes les pompes tirent les calories de la chaudière fioul qui va se comporter comme un radiateur....
Rémi
Personnellement j'y perds mon latin ou français....
Quand on en sera au disconnecteur cela voudra dire que l'installation est au top.
Peut être refaire le schéma plus explicite..
Il y a la vanne thermostatique qui me semble mal posée ou alors c'est une soupape de décharge. Dans quel sens doit elle travailler ??
Ou est le retour du plancher ???
Le mano, a côté du vase d'expansion c'est mieux.
Et plein d'autre question.
Il faut refaire le schéma hydraulique car toutes les pompes tirent les calories de la chaudière fioul qui va se comporter comme un radiateur....
Rémi
- valtrede
- Administrateur

- Messages : 1519
- Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
- Localisation : Ensuès la Redonne 13
Bonsoir,
Comme Rémi j'ai du mal à suivre tous les circuits et en plus de ses remarques, il doit manquer quelque chose genre vanne 3 voies, pour chauffer soit via le ballon soit via la chaudière.
Le disconnecteur n'est pas a la bonne place, tu dois le mettre à la place de la vanne qui est juste au dessus.
Eric
Comme Rémi j'ai du mal à suivre tous les circuits et en plus de ses remarques, il doit manquer quelque chose genre vanne 3 voies, pour chauffer soit via le ballon soit via la chaudière.
Le disconnecteur n'est pas a la bonne place, tu dois le mettre à la place de la vanne qui est juste au dessus.
Eric
-
Clement Denis
- Newbie

- Messages : 39
- Enregistré le : mer. mai 27, 2009 8:55 am
- Localisation : Mieussy(74)
Bonsoir,
C'est vrai que je me perds aussi dans tous ces tuyaux.
Merci pour votre aide.
J'ai essayé de les ordonner et de voir ou je devais raccorder le ballon d'eau chaude pour le plancher et les radiateurs.
J'ai un doute sur le retour?
Reste encore à voir la gestion du fonctionnement entre la chaudière et le boitier de commande.
A+
Ps: Il y a deux schémas, la situation actuelle et l'évolution vers le PSD
C'est vrai que je me perds aussi dans tous ces tuyaux.
Merci pour votre aide.
J'ai essayé de les ordonner et de voir ou je devais raccorder le ballon d'eau chaude pour le plancher et les radiateurs.
J'ai un doute sur le retour?
Reste encore à voir la gestion du fonctionnement entre la chaudière et le boitier de commande.
A+
Ps: Il y a deux schémas, la situation actuelle et l'évolution vers le PSD
- Fichiers joints
-
- Présentation2.ppt
- (111.5 Kio) Téléchargé 273 fois
-
Clement Denis
- Newbie

- Messages : 39
- Enregistré le : mer. mai 27, 2009 8:55 am
- Localisation : Mieussy(74)
Comme je n'ai pas reçu de réponses, j'ai supposé que c'était pas bon
Donc j'ai encore fait évoluer mon schéma car malgré tout il y a beaucoup de
gens qui télécharge.
Je ne voudrais pas qu'ils se lancent sur des travaux sans un schéma clair.
J'ai rajouté des explications.
A+
Donc j'ai encore fait évoluer mon schéma car malgré tout il y a beaucoup de
gens qui télécharge.
Je ne voudrais pas qu'ils se lancent sur des travaux sans un schéma clair.
J'ai rajouté des explications.
A+
- Fichiers joints
-
- Présentation 3.ppt
- (148.5 Kio) Téléchargé 239 fois
- remi.450
- Maitre Solaire

- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonjour,
C'est bien tes schémas sont de mieux en mieux.
Par contre côté hydraulique des circuits radiateurs et plancher il faut modifier.
Le départ plancher est toujours beaucoup plus bas en température que les radiateurs.
Logiquement il te faut une V3V par circuit si tu régules en fonction de la température extérieure.
Concernant la "vanne d'équilibrage de pression" je l'appellerais "soupape de décharge". Et cette soupape peut être mise en // sur la pompe radiateur. Si les vannes thermostatiques se ferment, tu reboucles sur la pompe. L'avantage est de ne pas ramener des retours chaud dans le ballon comme sur une chaudière condensation.
Côté solaire je laisse ma place.
Rémi
C'est bien tes schémas sont de mieux en mieux.
Par contre côté hydraulique des circuits radiateurs et plancher il faut modifier.
Le départ plancher est toujours beaucoup plus bas en température que les radiateurs.
Logiquement il te faut une V3V par circuit si tu régules en fonction de la température extérieure.
Concernant la "vanne d'équilibrage de pression" je l'appellerais "soupape de décharge". Et cette soupape peut être mise en // sur la pompe radiateur. Si les vannes thermostatiques se ferment, tu reboucles sur la pompe. L'avantage est de ne pas ramener des retours chaud dans le ballon comme sur une chaudière condensation.
Côté solaire je laisse ma place.
Rémi