Posté : jeu. juil. 31, 2008 19:57 pm
par thermitch
Re-bonsoir :D

Entre autre solution pour passer mes émetteurs en basse températures, j'ai une opportunité pour des cloisons chauffantes.

Quelle peut être la répartition par pièce des calories diffusées par la cloison ?
Répartition en fonction de la demande qui peut être différente dans chaque pièce ?
La quantité de calories à amener serait alors la somme des demandes des deux pièces ?

Posté : lun. août 04, 2008 9:28 am
par Yves Guern
Bonjour,

Les murs chauffants, comme les planchers, s'adaptent relativement mal à une régulation 'pointue' mais:

Un mur séparant 2 pieces identiques fournira la même énergie des deux côté. Il faut donc effectivement fournir au mur la somme des énergies nécessaires.
On peut légèrement influencer sur la répartition:
* si les tuyaux ne sont pas au centre du mur mais décalé du côté de la pièce la plus gourmande
* ou encore à l'aide du revêtement mural.

Ceci dit, un mur chauffant est aussi "autorégulant": si l'une des pieces est à 22° et l'autre à 19° c'est la pièce la plus froide qui recevra le plus d'énergie. Un de mes murs sépare une petite salle de bain d'une grande pièce mal isolée, ma salle de bain n'est pas en surchauffe...

A+

Posté : lun. août 04, 2008 10:58 am
par m_you49
Salut
Les murs chauffants, comme les planchers, s'adaptent relativement mal à une régulation 'pointue'. Ceci dit, un mur chauffant est aussi "autorégulant" - Un mur séparant 2 pieces identiques fournira la même énergie des deux côtés
D'accord avec ce constat.
Les pays de l'est utilisent ce principe avec des poêles masse qui séparent des pièces à vivre.
Les calculs sont parfois indispensables, mais l'expérience conforte aussi des certitudes ou incertitudes.
Les planchers chauffants à forte inertie sont similaires. J'ai viré tous les tés de régul et autres accessoires. Si la répartition des tuyaux est judicieuse, pas de soucis majeurs de température dans la maison.
@ +
Mil'd

Posté : lun. août 04, 2008 11:28 am
par thermitch
Merci à vous pour ces précieuses infos 8)

Mon projet est donc viable.

m_you, concernant l'expérience poêle de masse, j'ai une espèce de variante à l'étude :
- un insert cheminé (bouilleur ou pas ?), logé dans un mur intérieur pierre de 80 cm d'épaisseur, 5m de long et 2m50 de haut.

J'espère en faire une grosse réserve de calories. :wink:
Je me tâte entre :
-un insert simple rayonnant dans la pièce en façade et dans le mur par les autres côtés
- un insert bouilleur avec des tuyaux courants dans le mur.
La deuxième solution est beaucoup plus complexe et le rapport coût performance pas garanti.

Mais la première question est de voir la différence d'efficacité des deux solutions. A votre avis ? :wink:

Posté : lun. août 04, 2008 13:39 pm
par gegef6fsk
a yves guern,

bonjour a tous

enfin on a pu voir ta binette sur le bouquin de l'apper...

a plus gérard

Posté : jeu. sept. 11, 2008 15:55 pm
par thermitch
Re-boujour,

Je m'étais oublié ... et tout le monde avec :?

Je relance donc ma question :

J'ai un gros mur intérieur en pierre de 80 cm d'épaisseur, 5m de long et 2m50 de haut.
Je peux insérer dedans un "point de chauffe" : cheminée, insert, PDM ... et espère en faire une grosse réserve de calories.

Que pensez-vous de cette idée ?