Pour un plancher, il faut voir le mêtre linéaire de tuyau comme une certaine puissance, plus il y à de longueur de tuyau dans une même pièce et plus il y a de puissance installée.
Ainsi resserrer le pas permet d'augmenter la puissance.
L'épaisseur de la chappe va intervenir sur l'inertie du plancher, une forte épaisseur permet d'enmagasiner beaucoup de calorie, c'est vrai mais l'inertie est d'autant plus importante.
Personnellement j'ai ressérré un peu suivant le pas donné pour mon étude mais j'ai gardé l'épaisseur prévue au départ de l'étude.
Pour raffraichir j'imagine que le principe est le même... mais inversé.
@+
Ainsi resserrer le pas permet d'augmenter la puissance.
L'épaisseur de la chappe va intervenir sur l'inertie du plancher, une forte épaisseur permet d'enmagasiner beaucoup de calorie, c'est vrai mais l'inertie est d'autant plus importante.
Personnellement j'ai ressérré un peu suivant le pas donné pour mon étude mais j'ai gardé l'épaisseur prévue au départ de l'étude.
Pour raffraichir j'imagine que le principe est le même... mais inversé.
@+
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Bonsoir,
Guy, je suis plutôt d'accord avec ton artisan, j'ai tout mis en pas de 20 sauf les 2 SDB en 10cms. La puissance transmise est pour moi largement suffisante. Les tuyaux sont en 20mm partout, cela représente un peu plus de 20% de surface de contact en plus mais surtout beaucoup moins de pertes de charge... important si tu as de grandes longueurs de boucles.
En plein hiver avec le chauffage 100% solaire, eau départ plancher à 27°C maxi, je chauffe confortablement mes 125m² et les SDB se transforment en saunas !!!
Guy, je suis plutôt d'accord avec ton artisan, j'ai tout mis en pas de 20 sauf les 2 SDB en 10cms. La puissance transmise est pour moi largement suffisante. Les tuyaux sont en 20mm partout, cela représente un peu plus de 20% de surface de contact en plus mais surtout beaucoup moins de pertes de charge... important si tu as de grandes longueurs de boucles.
En plein hiver avec le chauffage 100% solaire, eau départ plancher à 27°C maxi, je chauffe confortablement mes 125m² et les SDB se transforment en saunas !!!
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Bonsoir
[quote="patrick07"]Bonsoir,
Guy, je suis plutôt d'accord avec ton artisan, j'ai tout mis en pas de 20 sauf les 2 SDB en 10cms. La puissance transmise est pour moi largement suffisante. Les tuyaux sont en 20mm partout, cela représente un peu plus de 20% de surface de contact en plus mais surtout beaucoup moins de pertes de charge... important si tu as de grandes longueurs de boucles.
En plein hiver avec le chauffage 100% solaire, eau départ plancher à 27°C maxi, je chauffe confortablement mes 125m² et les SDB se transforment en saunas !!!
[/quote]
D'accord avec Patrick pour le tuyau de 16x20. C'est même 25 % de surface d'échange en plus comparé au 13x16. J'ai aussi des pas de 20 cm. Suivant le lieu de construction et sa conception, on devrait pouvoir se passer du rafraichissement par le plancher. On perd en été ce qu'on économise l'hiver. Mais c'est pas toujours aussi simple. Bon courage.
@ +
[quote="patrick07"]Bonsoir,
Guy, je suis plutôt d'accord avec ton artisan, j'ai tout mis en pas de 20 sauf les 2 SDB en 10cms. La puissance transmise est pour moi largement suffisante. Les tuyaux sont en 20mm partout, cela représente un peu plus de 20% de surface de contact en plus mais surtout beaucoup moins de pertes de charge... important si tu as de grandes longueurs de boucles.
En plein hiver avec le chauffage 100% solaire, eau départ plancher à 27°C maxi, je chauffe confortablement mes 125m² et les SDB se transforment en saunas !!!
[/quote]
D'accord avec Patrick pour le tuyau de 16x20. C'est même 25 % de surface d'échange en plus comparé au 13x16. J'ai aussi des pas de 20 cm. Suivant le lieu de construction et sa conception, on devrait pouvoir se passer du rafraichissement par le plancher. On perd en été ce qu'on économise l'hiver. Mais c'est pas toujours aussi simple. Bon courage.
@ +
M.You - 49