Message par THIERSAUV »

bonjour a tous :)

Aujourd'hui il pleut en normandie et j'ai bidouillé un plan de chauffage solaire pour sol et radiateurs avec production d' ECS avec un ballon 1 serpentin, deux V3Voies et une vanne de barrage et deux circulateurs. Je joint mon plan a votre jugement.

A+
THIERSAUV
vous pouvez me poser des questions pour une meilleur comprehension du systeme.(j'ai peut etre tout faux) :cry:
Fichiers joints
PLAN CHAUFFAGE ballon 1 serpentin GI.gif
PLAN CHAUFFAGE ballon 1 serpentin GI.gif (32.12 Kio) Vu 2186 fois
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois

http://www.e-monsite.com/lejardinducassel

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1414
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Quelques explications sur les différents modes de fonctionnement seraient les bienvenues.
De ce que je comprends, tu n'utilises qu'un seul échangeur dans le ballon ECS, en switchant l'alimentation du serpentin. J'en conclus que tu alimentes l'ensemble de ton circuit de chauffage en liquide caloporteur antigel... Cà fait beaucoup.

Yves

Avatar du membre
THIERSAUV
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 130
Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
Contact :

Message par THIERSAUV »

rebonjour

cijoint schema chaudiere seul

A+
Fichiers joints
PLAN CHAUF  bal 1serp circuit chaudiere seul.gif
PLAN CHAUF bal 1serp circuit chaudiere seul.gif (27.81 Kio) Vu 2149 fois
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois

http://www.e-monsite.com/lejardinducassel

Avatar du membre
THIERSAUV
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 130
Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
Contact :

Message par THIERSAUV »

cijoint chauffage avec capteurs

A+
Fichiers joints
PLAN CHAUF avec capteurs.gif
PLAN CHAUF avec capteurs.gif (29.15 Kio) Vu 2144 fois
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois

http://www.e-monsite.com/lejardinducassel

Avatar du membre
THIERSAUV
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 130
Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
Contact :

Message par THIERSAUV »

cijoint chauffage ballon avec capteurs
Fichiers joints
PLAN CHAUF ballon av capteurs.gif
PLAN CHAUF ballon av capteurs.gif (28.43 Kio) Vu 2132 fois
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois

http://www.e-monsite.com/lejardinducassel

Avatar du membre
THIERSAUV
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 130
Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
Contact :

Message par THIERSAUV »

cijoint chauffage ballon avec chaudiere
Fichiers joints
PLAN CHAUFFAGE ballon avec chaudiere.gif
PLAN CHAUFFAGE ballon avec chaudiere.gif (28.58 Kio) Vu 2127 fois
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois

http://www.e-monsite.com/lejardinducassel

Avatar du membre
THIERSAUV
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 130
Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
Contact :

Message par THIERSAUV »

c'est un projet, sur mon plan il manque une boucle de refroidissement qui me servira de boucle antigel pour mes capteurs donc je n'utiliserai pas d'eau glycolée
A+
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois

http://www.e-monsite.com/lejardinducassel

Avatar du membre
Icare
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 123
Enregistré le : dim. avr. 09, 2006 15:29 pm
Localisation : Paris est (94)

Message par Icare »

1) Quel intérêt de pouvoir chauffer l'ECS avec:

- capteurs
- chaudière
- ballon elec

A quoi sert le ballon elec ?

2) Si tu as un circuit de boucle de refroidissement, pourquoi ne surdimensionnes-tu pas tes capteurs pour avoir de l'eau chaude toute l'année ?

Du coup plus besoin de chaudière non plus pour l'ECS.

Et alors ton plan ressemblera à celui que j'essaie de mettre au point!

Sauf que je remplace la chaudière par une PAC...

... et le réseau de refroidissement est à 6m de profondeur, donc 6 mois de déphasage environ.
Il ne faut pas se bruler les ailes à trop approcher le soleil...

Avatar du membre
THIERSAUV
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 130
Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
Contact :

Message par THIERSAUV »

Bonjour
la cléf de l' énigme et que j'habite en normandie, et comme vous le savez en normandie le soleil, et bien, y'en a pas beaucoup. de plus je n'ose pas investir trop dans le solaire car il n'y personne autour de moi.(voir localisation des membres)
En hivers j'aurai un complement de chauffage avec mes capteurs solaires, et le chauffage de mon ecs.
Le soir si mon ecs n'est pas assez chaude la chaudiere la chauffera.
Par contre quand la chaudiere sera arreté c'est le chauffe eau qui la rechauffera.
Le circuit de refroidissement ne sera qu'une protection supplémentaire car je me servirai du ballon de 50 a 75° pour refroidir les capteurs. En temps normal sa température sera de 50° (c'est pourquoi il fait 300 litres)
A+
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois

http://www.e-monsite.com/lejardinducassel

Avatar du membre
Icare
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 123
Enregistré le : dim. avr. 09, 2006 15:29 pm
Localisation : Paris est (94)

Message par Icare »

J'ai fait cette remarque car j'étais surpris qu'il y ait 3 modes de chauffage ECS, et en plus une boucle de refroidissement.

Ceci dit, ton schéma est très proche de ce que j'ai en tête, puisque le circuit chauffage se mélange avec le circuit capteurs.

J'en reparlerai probablement sur ce site quand j'aurai finalisé ma solution.

Concernant le soleil en Normandie, tu devrais regarder les témoignages de Malognes. Je les ai lus, c'est convaincant, et je ne pense pas qu'il y ait plus de soleil à Mons Belgique qu'en Normandie.
Il ne faut pas se bruler les ailes à trop approcher le soleil...

Avatar du membre
THIERSAUV
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 130
Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
Contact :

Message par THIERSAUV »

Bonjour Icare

Merci tu me remontes le moral pour le climat Normand.
donc, tu penses que mon schéma devrait fonctionner ?
En fait, j'ai melangé les idées de plusieurs membres de ce forum: pierre, andré, gégé, .....etc

A+

thierry
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois

http://www.e-monsite.com/lejardinducassel

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1414
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Personnellement, je trouve que l'installation est assez compliquée. En particulier je ne vois pas très bien l'intérêt du ballon électrique. Si tu veux faire un appoint électrique, ne peux tu pas prévoir un résistance en haut du ballon solaire ?
Et pourquoi tiens-tu à faire un appoint électrique ? Comme tu l'as évoqué, la chaudière fuel peut faire l'appoint le soir, été comme hiver. :?
A moins que l'installation soit déjà existante.
Yves

PS : l'entrée et la sortie sont inversées sur les radiateurs. :oops:

Avatar du membre
THIERSAUV
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 130
Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
Contact :

Message par THIERSAUV »

bonsoir yvesbr

l'été, la chaudière est arrétée et comme mon chauffe eau est neuf je n'ai pas besoin de resistance pour mon ballon.
la partie de gauche chaudière + radiateur et chauffage sol existe déja, ainsi que le chauffe eau. (tout ceci est un projet)

(PS : l'entrée et la sortie sont inversées sur les radiateurs.) oups, j'avais pas vu :?

merci

A+

thierry
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois

http://www.e-monsite.com/lejardinducassel

Avatar du membre
kéké
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 297
Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
Localisation : Saint-Symphorien (74)
Contact :

Message par kéké »

Bonjour,
ça me parait également un peu compliqué, surtout à réguler, il manque probablement un circulateur lors du fonctionnement chauffage solaire, voir pour la partie radiateurs (à moins qu'il soit intégré à la chaudière).

Personnellement je préfère traiter chaque partie séparément, par exemple, la partie solaire avec son circulateur, sa vanne 4 voies, ses sondes de température => facile à réguler :

(Température capteur + 3°C) > T entrée vanne 4 voies = mise en route circulateur
(Température capteur + 4°C) > T entrée vanne 4 voies = ouverture vanne 4 voies
(Température capteur + 2°C) < T entrée vanne 4 voies = fermeture vanne 4 voies

simple à réguler, quelque soit la température de la boucle de chauffage.

Même principe pour le chargement du ballon

La chaudière est simplement dans la boucle, elle fonctionne que lorsque la température est en dessous de sa consigne et s'arrête naturellement si la température est suffisante.

Le système de radiateurs / plancher chauffant quant à lui reste à l'identique.

Suggestion :
Il ne faut pas oublier qu'un système solaire est d'autant plus rentable qu'il travail à basse température. C'est pourquoi il n'est pas déraisonnable de concevoir un système solaire connecté uniquement au plancher chauffant, avec dérivation sur un ballon en cas de surplus (été). Un tel système est moins «intégré», mais certainement plus rentable en terme de rendement des capteurs solaire.

Je n'ai pas compris le lien entre l'absence d'antigel et la boucle de refroidissement ? Ce qui m'interesse beaucoup, car je suis en train d'essayer de supprimer un maximum d'échangeur (meilleur rendement).

PS : je suis en train d'effectuer le même travail, j'essaye de concevoir un système approchant, mais je n'ai pas encore de beaux dessins à montrer.

A+
Kéké
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Bonsoir Icare

Tu dis que ta boucle de refroidissement est à 6 m de profond. Tu as profité de qques d' existant, ou alors tu l' as enterrée , ou c' est un puit ??

Explique

A+