Page 1 sur 2

Posté : dim. oct. 02, 2011 18:19 pm
par Christian de Quinsac
Bonjour à tous,

Mes travaux de rénovation ont commencé. Réfection complète de la cuisine et de l'entrée. Isolation : 2,20 pour le sol, 4,65 pour les murs et 10 pour le plafond.
Et....réalisation d'un plancher chauffant.

Je dois raccorder ce PC sur l'instal existante composée d'une chaudière et de radiateurs.

Je suis comme une poule qui a trouvé une clé à molette devant la vanne 3 voies :sad: .

Dois-je la mettre au point A ou au point B ?
Dans quel sens ? (cad entrée 1, entrée 2 et sortie).
J'ai plein de doute !
Voir le shéma en piece jointe.

Vous n'allez pas me dire qu'il faut une autre pompe et reprendre l'existant!!!! :roll:

Merci beaucoup pour vos réponses

Posté : dim. oct. 02, 2011 19:40 pm
par zebra3
bonjour
la première chose a prendre en compte et la température ,pour un plancher chauffant on utilise une temp de 45° envir maxi alors que pour les radiateurs
on monte beaucoup plus haut; cherche sur le forum il y a bien quelqu'un qui est dans le même cas . :-?
bon courage

Posté : dim. oct. 02, 2011 19:45 pm
par Christian de Quinsac
J'ai bien compris qu'il faut que je baisse la température pour alimenter le PC.
Mais, je n'arrive pas sur le shéma à déterminer comment brancher la vanne 3 voies !
That is the question . :-?

Posté : dim. oct. 02, 2011 19:47 pm
par gaby
bonjour
tu dois avoir pour ton plancher une temperature de 25 a 35 °c la température des radiateurs doit etre de l'ordre de 70°c.
il te faut donc mélanger le depart radiateur avec le retour plancher de facon a avoir un depart PC correct
pour moi, la position A est bonne
pour ce qui est du circulateur, j'ai un gros doute il risque de ne pas avoir d'aspiration du retour plancher pour reguler la temperature de depart PC
un circulateur me semble s'imposer
j'aimerai d'autres avis

Posté : dim. oct. 02, 2011 19:48 pm
par remi.450
Bonsoir,
Est-ce que la V4V est motorisée et piloté par une régulation et en fonction de la température extérieure ??
Est-ce que la température de départ de la V4V est supérieure à 50° ??

Le montage fonctionne mais il faut respecter une température maxi au départ du PC.
La position de la V3V sur le retour ou le départ du PC n'est pas importante.
Il vaut mieux pousser avec le circulateur que de le mettre sur le retour.
Il faut une vanne de réglage sur la voie de by-pass de la V3V du PC sinon lorsque le PC n'est pas en demande il y a un court-circuit et les radiateurs risquent de moins chauffer.
Rémi

Posté : dim. oct. 02, 2011 20:06 pm
par gaby
rebonsoir

il est vrai que le circulateur serai mieux sur le départ chaudière, mais se type de montage est fait pour protéger le circulateur et le faire fonctionner avec de l'eau plus froide.
j'ai vu des rotors de circulateurs en polymères être dégrader par de l'eau trop chaude ( sur des chaudière a charbon )

Posté : dim. oct. 02, 2011 21:27 pm
par Christian de Quinsac
Merci pour vos réponses.

Effectivement, il y a 30 ans, j'avais monté le circulateur (changé depuis...) sur le retour pour qu'il fonctionne à basse température.

J'ai recherché sur le forum et je n'ai pas trouvé clairement ma réponse. c'est pour ça que j'ai posé la question.

gaby, tu me dis position A. La modif de mon shéma te semble-t-il convenir ?
Entrées en 1 et 3, sortie en 2 ?

"remi.450", tu me parles de By pass.
Où le metrais-tu ? Sur la branche 3 ?
De plus, je ne comprends pas trop car il me semble qu'un by-pass est un organe qui ne s'ouvre qu'en présence d'une augmentation de pression.

Posté : dim. oct. 02, 2011 21:48 pm
par Christian de Quinsac
Est-ce que la V4V est motorisée et piloté par une régulation et en fonction de la température extérieure ??
Non pas pour le moment mais bien sûr c'est dans mes projet de modifier tout ça mais pas cette année

Est-ce que la température de départ de la V4V est supérieure à 50° ??
Elle peut monter au dessus de 50° quand il fait froid puisque le 1/3 de ma maison n'est pas correctement isolé.

Merci encore

Posté : dim. oct. 02, 2011 22:35 pm
par jplalaurie
bonsoir à tous,
Je crains fortement que dans le schéma précédent ce soit l'eau chaude qui revienne vers le froid car la perte de charge du PC est plus importante que celle du bypass.
L'eau qui part vers le PC ne sera pas refroidie.
Je pense que tu auras du mal à faire l'économie d'une 2ème pompe sur le circuit PC

Posté : dim. oct. 02, 2011 22:51 pm
par jplalaurie
il faudra par exemple une pompe qui "pousse" en 5 sur le retour PC ou qui "tire" en 2.
Comme il n'y a plus de problème de température élevée pour cette pompe, le montage est indifférent

Posté : dim. oct. 02, 2011 23:19 pm
par Christian de Quinsac
jplalaurie, je crois que tu as a saisi mes doutes ! Avec la necessité de mettre une autre pompe.

Merci pour ta réponse

J'attend d'autres avis pour prendre ma décision.

Posté : dim. oct. 02, 2011 23:46 pm
par gaby
j'ai un systeme qui fonctionne presque comme ca et j'ai 2 circulateurs dont 1 qui tire en 2
le problème que j'ai, est que des fois le circulateur général n'a pas le debit voulu trop fort ou trop faible selon le moment

Posté : lun. oct. 03, 2011 8:16 am
par Christian de Quinsac
Avec un circulateur supplémentaire en 2, je suppose qu'il faut s'arranger pour qu'il ait un débit plus faible que celui d'origine. Evidement en marche "normale".

Posté : lun. oct. 03, 2011 10:01 am
par gaby
je crois qu'il faut surtout veiller a ce qu'il y ai toujours au moins un radiateur d'ouvert
pour le circulateur en 2 il faut qu'il ai un débit suffisant pour assure le chauffage des zones, il faut envisager de prevoir une regul meme si ca peut marcher manuellement
tu as fait le PC en chape anhydre ou en mortier ?

Posté : lun. oct. 03, 2011 12:58 pm
par Christian de Quinsac
J'ai fait la chape en mortier fibré.
24 m², je ne me voyais pas faire venir une entreprise enhydrite.

Pour le reste de la maison, je verrais !

Cdt