Page 1 sur 1
Posté : ven. mars 16, 2012 11:17 am
par monteric
Bonjour a tous,
Suite a la programmation et a la lecture de la doc de la régulation (UVR1611), il est dit qu'il est conseillé de prévoir un "mécanisme" de sécurité autre que la régulation pour éviter d'envoyer de trop grosse température dans une dalle. Donc en gros en cas de panne de la régulation (si elle fait n'importe quoi).
Existe t'il un matériel hydraulique a prévoir pour les dalle qui remplisse cette fonction ? (obligatoire ?)
Merci
Amicalement.
Eric
Posté : ven. mars 16, 2012 12:13 pm
par patrick07
Bonjour Eric,
Tu peux monter un thermostat électromécanique à réarmement manuel qui va couper l'alimentation du circu plancher ou l'alimentation de la régul. Quoique pas aux normes de sécu, un bête thermostat peut faire l'affaire.
Il doit exister l'équivalent en pur hydraulique mais moi pas connaître !!!
En ce moment, en mi-saison, j'utilise le plancher chauffant en boucle de décharge. Ça veut dire de l'eau à 50/60°C en entrée de PC, c'est sans soucis parce que ça ne dure pas. Dans mon cas une sécu à réarmement manuel ferait plus de dégâts que s'il n'y en avait pas.
Posté : ven. mars 16, 2012 13:27 pm
par Terran
[quote="monteric"]Bonjour a tous,
Suite a la programmation et a la lecture de la doc de la régulation (UVR1611), il est dit qu'il est conseillé de prévoir un "mécanisme" de sécurité autre que la régulation pour éviter d'envoyer de trop grosse température dans une dalle. Donc en gros en cas de panne de la régulation (si elle fait n'importe quoi).
Existe t'il un matériel hydraulique a prévoir pour les dalle qui remplisse cette fonction ? (obligatoire ?)
[/quote]
Bonjour,
Il m’arrive de bricoler des couveuses artificielles.
Je fais donc une électronique qui fait une régulation fine (37.5 au 1/10e de degré). Mais par sécurité je rajoute une regul. mécanique, complètement indépendante, qui, en cas de panne limite la temp. à 38°C, pour éviter les catastrophes.
Il me semble que c’est un peu ce que tu cherches.
Pour la sécurité mécanique j’utilise un thermomètre à contact, (c’est la colonne de mercure qui en montant vient fermer un contact). Bien sur on ne peut pas couper un courant important et il est nécessaire de passer par un relais pour fermer une vanne par exemple ou le circulateur. Il te faut trouver un endroit pour mettre ce thermomètre.
Je te joins une photo. On trouvait ce matos chez Prolabo. Je ne sais pas si cette boîte existe encore.
Posté : ven. mars 16, 2012 14:29 pm
par jyf82
Bonjour,
Pour montéric:
Pour la sécurité on peut utiliser par exemple un thermostat de sécurité
Siemens du type RAK-TB.1400S (plage de coupure 45...60 °C).
Fixation par collier sur la tuyauterie après la vanne de régulation et la pompe de circulation.
Lorsque la température de coupure est atteinte, le thermostat commute,
coupe la pompe de circulation et reste bloqué dans cette position.
Le réarmement est manuel (bouton poussoir accessible par l'ouverture
du bouchon de protection vissé sur le capot extérieur).
Comme le thermostat est du type inverseur, il est possible de câbler une
alarme.
Ce thermostat doit être disponible chez votre fournisseur UVR 1611.
A+
Posté : ven. mars 16, 2012 15:25 pm
par Terran
[quote="jyf82"]Bonjour,
Pour la sécurité on peut utiliser par exemple un thermostat de sécurité
Siemens du type RAK-TB.1400S (plage de coupure 45...60 °C).
[/quote]
monteric,
Je ne connaissais pas la solution proposée par JYF82. Elle semble parfaitement répondre à ce que tu cherches.
J'y pense, pourquoi pas une vanne 3 v thermostatique ?
C'est vrai qu'il faudrait faire un peu de plomberie.
Posté : ven. mars 16, 2012 15:38 pm
par remi.450
Il y a aussi la solution hydraulique. Mais ça n'empêche pas la sécurité électrique à réarmement manuel.
Rémi