Bonjour,
Je recherche des critiques sur mon schéma d’installation.
C’est un système de base, qui va évoluer par la suite donc je fais au minimum pour le moment.
J’ai prévu de gérer mon installation avec un automate, car on y retrouve 3 circuits.
Le premier PSD avec régulation sur chaque circuit.
Le deuxième préchauffage de la chaudière pour chauffer par la suite.
Le troisième chauffage uniquement par la chaudière.
Et bien sûr ESC avec 2 vannes thermostatiques, V3 à 30°C pour la machine à laver et l’autre V4 à 60°C pour ECS.
Mes aprioris : les vases d’expansion et le PSD avec les circulateurs. J’ai peur des conflits, faut-il que j’intègre un échangeur à plaque ou une vanne thermostatique pour éviter de l’eau trop chaude dans le circuit de chauffage ?
Merci pour vos critiques et vos conseils.

Posté : lun. juil. 02, 2012 13:34 pm
par Ottiti
Bonjour

J'arrive a chauffer avec 6 panneaux soit 13M2:
1 SdB + 1 couloir + bureau (+ ECS bien sur)
Donc avec 2 ou 3 panneaux je ne sais pas ce que tu vas faire avec :roll:
Achète la bible de l'Apper pour dimensionner ton installation c'est la première chose à faire :roll:

A+

Posté : lun. juil. 02, 2012 19:27 pm
par dourdoigne
bonjour,
je ne parle pas chauffer la maison mais d'utiliser les calories en plus pour pré-chauffer, faute de moyen pour le moment je cherche juste à installer quelque chose de viable pour l'augmenter par la suite. Pour la bible je l'ai et je sais qu'il me faut 20m² de panneau et d'autres choses.
Certain mon conseiller un PSD avec les pour et contre, je ne sais plus quoi faire.
cordialment

Posté : lun. juil. 02, 2012 22:31 pm
par Ottiti
Bonsoir

Et bien moi aussi je ne fais que du pré-chauffage :roll:
Et l'hiver du pré-rien du tous :lol:
Prévoir un systéme modifiable plus tard ce n'est pas évident :sad:

Tu peux prévoir:

- Les passages de tuyauterie dans les murs
- l'emplacement du/des ballons
- Les piquages a faire sur l'installation
- le positionnement des autres futur capteurs :-D

Sinon avec 2/3 panneaux tu ne fera que de l'ECS, et tu n'auras des calories en rab que quant tu n'en auras pas besoin donc pas la peine de faire d'autres frais.
Avec mes 13m2 il n'y a qu'en juin que j'ai eu du rab en calories:sad:
Heureusement que j'ai un DrainBloc, sinon j'aurais eu des soucis :roll:
Tiens d'ailleur le DrainBloc PAW peut aussi bien gérer 4m2 ou 20m2 de capteurs avec la même tuyauterie sans modifs ultérieure :cool:
Ce systéme de DrainBack est intéressant pour quelqu'un qui veux commencer petit et faire grand après.
Mais bon faut en payer le prix aussi , quoique tous pris en compte ce n'est pas si élevé:oops:

AVIS PERSO bien sur

A+

Posté : lun. juil. 02, 2012 23:17 pm
par dourdoigne
re....
merci pour les infos constructive, je ne pense pas installerais de Drainbloc, je vais installer un système de store motorisé sur les panneaux pour éviter la surchauffe.
Je pense aussi que je vais utiliser le 2° échangeur pour le pré-chauffage et non plus installer PSD, c'est ce que tu as fais je crois.

A+

Posté : mar. juil. 03, 2012 19:41 pm
par zebra3
bonsoir

attention aux stores, neige,vent, ect..,il ya des retours d’expérience sur le forum
le psd c'est le top pour le solaire,dans quel dep est tu? bonne lecture ,avant action :-D

Posté : mar. juil. 03, 2012 20:12 pm
par ringeval
bonjour,
sur ton schéma,ta V4 est une vanne thermique? avec la prise d'eau "froide" sur le bas de ton ballon, ça va pas être évident à gerer ton ecs quand ton ballon, l'été sera en totalité, à 70°
thierry

Posté : jeu. juil. 05, 2012 23:15 pm
par dourdoigne
bonsoir,
merci pour les infos, donc j'ai modifié mon schéma de base mais j'en ai fait 2 un avec PSD en passant par échangeur à plaques et l'autre en utilisant le 2° échangeur comment pré chauffage ou chauffage.
j'ai modifié ecs comme tu l'as la dit.
alors à vous de me dire la suite.

A+
dourdoigne

Posté : jeu. juil. 05, 2012 23:16 pm
par dourdoigne
j'ai oublié l'autre schéma