Salut "ticavell"[quote="ticavell"]Pour la pose, mise en place de l'alu dans la rainure, de l'adhésif pour le retenir, il y en a également dans le fond des rainures à 90° par rapport au tuyau(non visible sur les photos), ensuite une personne qui tient la roule de tuyau et qui déroule au fur à mesure, et le second qui l'insère dans la rainure, pas de difficulté majeure.[/quote] Est-ce que tu crois que mettre une feuille d'alu de 0.5 ou 1 mm d'épaisseur avant la pose du farmacell aurait été possible (et facile) et améliorerait l'échange ? @ +
M.You - 49
Bonjour,
une feuille d'alu par dessus les tuyaux aurait été effectivement très simple à mettre. Il y a de l'alu sur quasiment toute la surface de la pièce, sauf bien sur à l'emplacement des tuyaux.
Est ce qu'une feuille d'alu supplémentaire aurait changée quelque chose? Peut être mais j'en ai mis uniquement au dessous des tuyaux pour ne pas bloqué le rayonnement vers le haut. Est ce que j'ai eu tort ou pas, je verrai bien l'efficacité lors des essais (je reçois ma chaudière d'ici 10 jours, plus le temps d'installation).
Je reste ouvert à toute idée, j'ai procédé ainsi pour la moitié de mon étage( une chambre et une SDB) et je vais avoir le reste de l'étage à faire(2 chambres). La deuxième partie de l'étage sera réalisé après l'installation de la chaudière, donc après les essais de chauffe, il sera temps de modifier cette zone si le premier montage est décevant..
Je retourne bosser sur ma chaufferie buanderie!
une feuille d'alu par dessus les tuyaux aurait été effectivement très simple à mettre. Il y a de l'alu sur quasiment toute la surface de la pièce, sauf bien sur à l'emplacement des tuyaux.
Est ce qu'une feuille d'alu supplémentaire aurait changée quelque chose? Peut être mais j'en ai mis uniquement au dessous des tuyaux pour ne pas bloqué le rayonnement vers le haut. Est ce que j'ai eu tort ou pas, je verrai bien l'efficacité lors des essais (je reçois ma chaudière d'ici 10 jours, plus le temps d'installation).
Je reste ouvert à toute idée, j'ai procédé ainsi pour la moitié de mon étage( une chambre et une SDB) et je vais avoir le reste de l'étage à faire(2 chambres). La deuxième partie de l'étage sera réalisé après l'installation de la chaudière, donc après les essais de chauffe, il sera temps de modifier cette zone si le premier montage est décevant..
Je retourne bosser sur ma chaufferie buanderie!
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Bonjour Ticacell et M_You
effectivement la question de l'épaisseur de la plaque Alu est importante.
Faut-il mettre 10 microns, 50 microns ou 1 mm d'épaisseur pour mieux diffuser ...?
Capter ou diffuser, la problématique semble la même, car c'est de conduction dont il s'agit.
La réponse est peut-être chez les fabricants : quelle épaisseur choississent-ils pour réaliser un capteur plan ?
effectivement la question de l'épaisseur de la plaque Alu est importante.
Faut-il mettre 10 microns, 50 microns ou 1 mm d'épaisseur pour mieux diffuser ...?
Capter ou diffuser, la problématique semble la même, car c'est de conduction dont il s'agit.
La réponse est peut-être chez les fabricants : quelle épaisseur choississent-ils pour réaliser un capteur plan ?
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
[quote="Bernard (Lyon)"]
La réponse est peut-être chez les fabricants : quelle épaisseur choississent-ils pour réaliser un capteur plan ?[/quote]
0,2mm (2/10èmes) pour le cuivre, apparemment idem pour les absorbeurs alu.
La réponse est peut-être chez les fabricants : quelle épaisseur choississent-ils pour réaliser un capteur plan ?[/quote]
0,2mm (2/10èmes) pour le cuivre, apparemment idem pour les absorbeurs alu.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Une petite application bien utile pour ce genre de calculs:
http://www.solarcampus.ch/index.php?id=de1032
Elle était sur le site du SPF il y a quelques années, mais pas moyen de la retrouver en anglais ou français.
http://www.solarcampus.ch/index.php?id=de1032
Elle était sur le site du SPF il y a quelques années, mais pas moyen de la retrouver en anglais ou français.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Bonsoir Patrick et MERCI pour l'info !
j'ai donc trouvé cela : http://www.goodfellow.com/catalogue/GFC ... tSearNum=3
j'ai donc trouvé cela : http://www.goodfellow.com/catalogue/GFC ... tSearNum=3
Modifié en dernier par Bernard (Lyon) le lun. déc. 03, 2012 22:04 pm, modifié 1 fois.
[quote="patrick07"][referp=86154;quote="Bernard (Lyon)"]
La réponse est peut-être chez les fabricants : quelle épaisseur choississent-ils pour réaliser un capteur plan ?[/quote]
0,2mm (2/10èmes) pour le cuivre, apparemment idem pour les absorbeurs alu.[/quote]
Dans la solution Vivracome (plancher chauffant en chape sèche), la couche d'alu est de 0.1mm.
La réponse est peut-être chez les fabricants : quelle épaisseur choississent-ils pour réaliser un capteur plan ?[/quote]
0,2mm (2/10èmes) pour le cuivre, apparemment idem pour les absorbeurs alu.[/quote]
Dans la solution Vivracome (plancher chauffant en chape sèche), la couche d'alu est de 0.1mm.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
Salut tous,
Même chose que Jacques de mon côté ... c'est quand même génial ce partage d'expériences....
A+
Fotourefair
Même chose que Jacques de mon côté ... c'est quand même génial ce partage d'expériences....
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Bonjour à tous
le lien sur les feuilles aluminium de 0,2 mm ne fonctionne plus ou mal.
On peut le retrouver en tapant sur Google : "feuille aluminium 0,2 mm" et on tombe sur le site de vente par correspondance Goodfellow.
Tous les autres sites vendent des tôles dont la plus fine est de 0,5 mm.
Le rouleau d'épaisseur 0,2 mm ==> référence AL000611.
Tout en bas on peut accéder à la page des prix.
Pour un rouleau de 300 mm de large
- en 10 mètres de long ==> 274 Euros,
- en 20 mètres ==> 458 Euros.
le lien sur les feuilles aluminium de 0,2 mm ne fonctionne plus ou mal.
On peut le retrouver en tapant sur Google : "feuille aluminium 0,2 mm" et on tombe sur le site de vente par correspondance Goodfellow.
Tous les autres sites vendent des tôles dont la plus fine est de 0,5 mm.
Le rouleau d'épaisseur 0,2 mm ==> référence AL000611.
Tout en bas on peut accéder à la page des prix.
Pour un rouleau de 300 mm de large
- en 10 mètres de long ==> 274 Euros,
- en 20 mètres ==> 458 Euros.
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
[quote="Bernard (Lyon)"]
Le rouleau d'épaisseur 0,2 mm ==> référence AL000611.
Tout en bas on peut accéder à la page des prix.
Pour un rouleau de 300 mm de large
- en 10 mètres de long ==> 274 Euros,
- en 20 mètres ==> 458 Euros.[/quote]
Bjr à tous,
à 76€ le m² ca va vitre alourdir la facture
Perso je partirai sur su papier alu de cuisine, je vois pas en quoi l'epaisseur améliorerai le transfert. Il vaut mieux travailler le bon contact entre les tuyaux et l'alu...
Le rouleau d'épaisseur 0,2 mm ==> référence AL000611.
Tout en bas on peut accéder à la page des prix.
Pour un rouleau de 300 mm de large
- en 10 mètres de long ==> 274 Euros,
- en 20 mètres ==> 458 Euros.[/quote]
Bjr à tous,
à 76€ le m² ca va vitre alourdir la facture
Perso je partirai sur su papier alu de cuisine, je vois pas en quoi l'epaisseur améliorerai le transfert. Il vaut mieux travailler le bon contact entre les tuyaux et l'alu...
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Bonjour Lebritish
pas sûr que ce soit une bonne idée d'utiliser l'aluminium ménager.
Ces feuilles Alu se fabriquent dans des épaisseurs qui varient entre 0,008 et 0,015 mm maxi.
Avec un tuyau PER 13/16, au pas de 10 cm, un absorbeur Alu de 0.010 mm (la calculette ne descend pas en dessous de 0.010 mm), un régime entre deux, ni turbulent ni laminaire : le rendement est de 49 %
Avec les mêmes paramètres, sauf l'épaisseur de la feuille Alu en 0,20 mm, tu obtiens 91,42 de rendement.
Comme c'est définitif, il vaut mieux y réfléchir avant .... !
De plus ces valeurs sont à minorer avec le taux de transfert du PER qui est moins bon que celui d'un tuyau Alu ou cuivre.
pas sûr que ce soit une bonne idée d'utiliser l'aluminium ménager.
Ces feuilles Alu se fabriquent dans des épaisseurs qui varient entre 0,008 et 0,015 mm maxi.
Avec un tuyau PER 13/16, au pas de 10 cm, un absorbeur Alu de 0.010 mm (la calculette ne descend pas en dessous de 0.010 mm), un régime entre deux, ni turbulent ni laminaire : le rendement est de 49 %
Avec les mêmes paramètres, sauf l'épaisseur de la feuille Alu en 0,20 mm, tu obtiens 91,42 de rendement.
Comme c'est définitif, il vaut mieux y réfléchir avant .... !
De plus ces valeurs sont à minorer avec le taux de transfert du PER qui est moins bon que celui d'un tuyau Alu ou cuivre.
Modifié en dernier par Bernard (Lyon) le dim. déc. 09, 2012 17:24 pm, modifié 4 fois.