Bonjour à tous,
Je souhaite installer un chauffage au sol (alimenté par solaire) pour ma maison berrichone en cours de réaménagement.
Pour l'instant j'en suis aux chapes que je peux, à priori, "installer" avec les serpentins pour chauffage au sol tout en me souciant plus tard du système d'alimentation eau chaude (que je choisis, après moults réflexions, solaire).
Par où commencer ?
Faut-il utiliser des matériaux particuliers ?
Comment coule t'on une chape de ce genre (en 2 temps j'imagine) ?
Sachant que j'ai pour l'instant, au sol, de la terre (décaissée d'une trentaine de cm environ).
Un grand merci pour vos réponses !
Posté : mer. août 30, 2006 10:58 am
par BJ36
bonjour gil31,
tu est de quel coin du berry ?
moi de chtx
a+
bruno
Posté : mer. août 30, 2006 11:38 am
par gil31
Je suis à 45km au sud de Chateauroux, juste au-dessus d'Aigurande, à Montchevrier.
Posté : mer. août 30, 2006 20:16 pm
par bricolo38
Posté : mer. août 30, 2006 23:12 pm
par gil31
Nickel. S'il y a d'autres liens, d'autres types d'exemples, je suis preneur !
Posté : jeu. août 31, 2006 6:07 am
par bricolo38
Posté : jeu. août 31, 2006 10:22 am
par gil31
Une question sur les chapes liquides : est-il possible d'en couler une directement sur un sol en terre ?
Posté : jeu. août 31, 2006 10:31 am
par e_martinet2
bonjour ,
envisages tu 1 plancher solaire direct ou 1 plancher chauffant classique car la conception est differente ( epaisseur de dalle surtout ) :
pour le psd voir ce lien dejà abordé :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=134
sinon , thermiquement , toujours isolé sous 1 plancher chauffant sinon
tu chauffes le sol : c'est pas le but recherché
rq : ne pas hesiter sur l'epaisseur de l'isolant et surtout prendre classe de compressibilité 4 ou 5 : pour le calcul de ta grille chauffante ,tu es obligé
de connaitre tes deperditions thermiques et l'isolant du sol en fait partie
a+ eric
Posté : jeu. août 31, 2006 10:50 am
par gil31
envisages tu 1 plancher solaire direct ou 1 plancher chauffant classique
Je pense qu'il s'agit d'un plancher chauffant classique, peux-tu me dire quelles sont les différences stp ?
sinon , thermiquement , toujours isolé sous 1 plancher chauffant sinon
tu chauffes le sol : c'est pas le but recherché
Ok. On isole avec quoi et comment ?
pour le calcul de ta grille chauffante ,tu es obligé
de connaitre tes deperditions thermiques et l'isolant du sol en fait partie
La grille chauffante : s'agit-il du "maillage", de l'espacement entre chaque passage de tuyau PER ?
Posté : jeu. août 31, 2006 10:57 am
par gil31
Un lien sur le sujet (chape liquide et sol chauffant) :
http://www.solsdeco.com/la%20chape%20liquide.pdf
Posté : jeu. août 31, 2006 11:06 am
par gil31
Bon, après quelques lectures sur le sujet, il s'agit d'un plancher solaire direct : système capteur / ballon solaire / tuyauterie PER au sol.
Posté : jeu. août 31, 2006 11:39 am
par e_martinet2
RE ,
si tu passes par 1 echangeur ds 1 ballon , celà est 1 plancher chauffant classique d'ou la possibilité de prendre les chappes liquides ( autonivelantes ou anhydriques ) ; le PSD , tu envoies directement le
liquide (eau + glycol) ds le plancher : ds ce cas , la dalle sert d'accumulateur et non plus le ballon : de plus l'epaisseur de dalle est +
consequente : 11 à 15 cm ( chez moi 11cm ) : l' inertie est donc totalement differente et ds ce cas pas de chappe liquide .
mais ds les 2 cas , l'isolant est le meme bien sur : voir la situation hourdis
ou sol direct : voir dtu : pour le hourdis il faut 1 R de 2 mini
suivant les fabriquants de 47 mm à 60 mm pour obtenir celà : et surtout le
+ important classe de compressibilité de 4 à 5 : possibilité de mettre 2 couches mais voir le dtu pour savoir les classes de compr / il y a aussi des isolants sur plots : plus facile a mettre
moi j'ai pris du TMS green de 47 mm bouveté avec R de 2.05
grille chauffante : la boucle chauffante avec son tube PER
VOIR SITE DE HERVE SILVE POUR TOUT CELA / SUPER BIEN
a+ eric