Plancher chauffant, oui mais ....
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 291
- Enregistré le : mar. juil. 13, 2010 17:48 pm
- Localisation : lyon
Bonjour à tous
Voila j'ai besoin de vous
Je compte faire changer mon carrelage cette année,
Le premier devis (abordable) nous propose aussi la dépose de l'ancien.
Du coup, je me dis forcément : plan chauffant !
Oui mais voila, je ne sais pas qu'elle épaisseur je vais obtenir après casse
et du coup je ne sais pas qu'elle solution retenir
La pose collée est tout à fait possible, nous avons 2 cm de marge entre les ouvrants et le carrelage actuel,
+ la futur dépose
je pensais faire :
casse de l'ancien, 2cm, marge sur le neuf, 2cm,
je fixe des tuyau d'une 15aine de mm, et le carreleur remplie tout ça et pose le carrelage
des avis ?
Voila j'ai besoin de vous
Je compte faire changer mon carrelage cette année,
Le premier devis (abordable) nous propose aussi la dépose de l'ancien.
Du coup, je me dis forcément : plan chauffant !
Oui mais voila, je ne sais pas qu'elle épaisseur je vais obtenir après casse
et du coup je ne sais pas qu'elle solution retenir
La pose collée est tout à fait possible, nous avons 2 cm de marge entre les ouvrants et le carrelage actuel,
+ la futur dépose
je pensais faire :
casse de l'ancien, 2cm, marge sur le neuf, 2cm,
je fixe des tuyau d'une 15aine de mm, et le carreleur remplie tout ça et pose le carrelage
des avis ?
- rod33
- Technicien Solaire
- Messages : 440
- Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
- Localisation : illats
Bonjour,
euuuuh, comment dire, 15mm, c'est meme pas le diametre extérieur des tuyaux les plus petits pour un plancher chauffant chauffant...
Idéalement, un plancher chauffant hydraulique c'est:
- un isolant de sol (ép. de 50 à 100mm voir plus)
- une chape de 40mm MINIMUM pour enrober les tuyaux (Ø16 ou Ø20)
- la finition (généralement, du carrelage)
euuuuh, comment dire, 15mm, c'est meme pas le diametre extérieur des tuyaux les plus petits pour un plancher chauffant chauffant...
Idéalement, un plancher chauffant hydraulique c'est:
- un isolant de sol (ép. de 50 à 100mm voir plus)
- une chape de 40mm MINIMUM pour enrober les tuyaux (Ø16 ou Ø20)
- la finition (généralement, du carrelage)
Modifié en dernier par rod33 le lun. mai 27, 2013 16:24 pm, modifié 1 fois.
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 125
- Enregistré le : mer. déc. 07, 2011 20:47 pm
- Localisation : Labessiere (81) le tarn pour les nuls;-)
- Contact :
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Pour la partie material spécifique, j'avais fais une recherche il y a qq temps, effectivement on trouve des choses sympa mais très cher
du coup je cherche des experiences pour savoir quelle hauteur il faut pour faire du presque traditionnel.[/quote]
Bonjour,
j'ai fait un plancher chauffant en rénovation avec 7 cm d' espace
C'est épaisseur minimale d'une chappe de carrelage avec des micros fibres.
Le carrelage doit etre collé aprés ,( pose obligatoire )
J'ai utilisé un isolant mince multi couche ( 14) que j'ai fait remonté sur le coté pour éviter les ponts thermiques , cela fonctionne parfaitement bien , tube PER 16/20mm au pas de 15 cm .
du coup je cherche des experiences pour savoir quelle hauteur il faut pour faire du presque traditionnel.[/quote]
Bonjour,
j'ai fait un plancher chauffant en rénovation avec 7 cm d' espace
C'est épaisseur minimale d'une chappe de carrelage avec des micros fibres.
Le carrelage doit etre collé aprés ,( pose obligatoire )
J'ai utilisé un isolant mince multi couche ( 14) que j'ai fait remonté sur le coté pour éviter les ponts thermiques , cela fonctionne parfaitement bien , tube PER 16/20mm au pas de 15 cm .
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Vas voir le CR de Tigrou, il a posé un plancher chauffant très basse température et très mince.
Et cela fonctionne bien dans l'EST.
A+
Vas voir le CR de Tigrou, il a posé un plancher chauffant très basse température et très mince.
Et cela fonctionne bien dans l'EST.
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 125
- Enregistré le : mer. déc. 07, 2011 20:47 pm
- Localisation : Labessiere (81) le tarn pour les nuls;-)
- Contact :
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 291
- Enregistré le : mar. juil. 13, 2010 17:48 pm
- Localisation : lyon
Bonsoir et merci
Pour le Cr et post de tigrou, je le connais bien, c'est à partir de ca que j'avais fais ma précdente recherche
Aujourd'hui j'espère avoir 4/5cm pour un plancher chauffant
Par rapport à du traditionnel je pense que c'est jouable, l'isolant et la dalle existe et ne seront pas touché, je casse la partie entre la dalle et le carrelage
Du coup je me disais que si je mets des tuyaux dans cette espace il restera 2/3 cm au dessus, plus me carrelage
J'espère être clair, je ferai une photo
Pour le Cr et post de tigrou, je le connais bien, c'est à partir de ca que j'avais fais ma précdente recherche
Aujourd'hui j'espère avoir 4/5cm pour un plancher chauffant
Par rapport à du traditionnel je pense que c'est jouable, l'isolant et la dalle existe et ne seront pas touché, je casse la partie entre la dalle et le carrelage
Du coup je me disais que si je mets des tuyaux dans cette espace il restera 2/3 cm au dessus, plus me carrelage
J'espère être clair, je ferai une photo
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 339
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
- Localisation : 74 Allinges
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonjour
Dans le cas de la réalisation de Tigrou
son plancher chauffant est plus un radiateur de sol qu'un accumulateur de calorie des planchers chauffant "classiques"
Mais l'effet est super et la chaleur agréable
A+
Dans le cas de la réalisation de Tigrou
son plancher chauffant est plus un radiateur de sol qu'un accumulateur de calorie des planchers chauffant "classiques"
Mais l'effet est super et la chaleur agréable
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 291
- Enregistré le : mar. juil. 13, 2010 17:48 pm
- Localisation : lyon
Bonjour Samounet,
si les murs chauffants (enfin 1) est possible, et je le garde sous le coude
La je me focalise sur le sol suite à son remplacement
J'ai vraiment envie de mettre du PER de 16 noyé dans une dalle de 4cm et je garde les radiateurs existaient qui fonctionnent aujourd'hui sur de l'eau à 45°C
si les murs chauffants (enfin 1) est possible, et je le garde sous le coude
La je me focalise sur le sol suite à son remplacement
J'ai vraiment envie de mettre du PER de 16 noyé dans une dalle de 4cm et je garde les radiateurs existaient qui fonctionnent aujourd'hui sur de l'eau à 45°C
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 226
- Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
- Localisation : Montauban 82
Bonjour,
- Une suggestion: faire un sondage dans un placard afin de déterminer
la hauteur des matériaux mis en oeuvre entre le RdC et le SS.
- Hourdi.
- Chape de compression.
- Chape ciment maigre sur laquelle est posée le carrelage.
- Carrelage.
Connaissant ces données il sera possible de de faire un choix.
On trouve du carrelage très dur et de faible épaisseur 11 mm ~.
A+
Aujourd'hui j'espère avoir 4/5cm pour un plancher chauffant
La pose collée est tout à fait possible, nous avons 2 cm de marge entre les ouvrants et le carrelage actuel,
- Une suggestion: faire un sondage dans un placard afin de déterminer
la hauteur des matériaux mis en oeuvre entre le RdC et le SS.
- Hourdi.
- Chape de compression.
- Chape ciment maigre sur laquelle est posée le carrelage.
- Carrelage.
Connaissant ces données il sera possible de de faire un choix.
On trouve du carrelage très dur et de faible épaisseur 11 mm ~.
A+
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
[quote="moriss"]
si les murs chauffants (enfin 1) est possible, et je le garde sous le coude
La je me focalise sur le sol suite à son remplacement
J'ai vraiment envie de mettre du PER de 16 noyé dans une dalle de 4cm et je garde les radiateurs existaient qui fonctionnent aujourd'hui sur de l'eau à 45°C[/quote]
Bonjour,
Attention une mur chauffant est lourd il doit reposer sur une bonne assise
Attention un plancher chauffant se dilate dans toutes les directions
J'ai fait les deux.
Bon courrage
si les murs chauffants (enfin 1) est possible, et je le garde sous le coude
La je me focalise sur le sol suite à son remplacement
J'ai vraiment envie de mettre du PER de 16 noyé dans une dalle de 4cm et je garde les radiateurs existaient qui fonctionnent aujourd'hui sur de l'eau à 45°C[/quote]
Bonjour,
Attention une mur chauffant est lourd il doit reposer sur une bonne assise
Attention un plancher chauffant se dilate dans toutes les directions
J'ai fait les deux.
Bon courrage