Fiche technique plancher chauffant

Auto-construction, trucs et astuces, expériences...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonjour,

Suite à une discussion sur le forum et à un appel d'un autoconstructeur intéressé pour se construire un plancher chauffant,
j'ai fait une fiche de synthèse sur mon plancher chauffant car on trouve peu d'informations sur le sujet.

Ce sera peut être l'occasion de compléter ce document par vos retours.

Je vous demanderai de patienter le temps que Valtrede nous mette le document sur le site de l'APPER... :-)

Bien à vous,
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

Avatar du membre
youn260
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 795
Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
Localisation : pontrieux 22

Message par youn260 »

bonjour
je vais attendre avec impatience
j'ai aussi mes petites idées je vais voir si elles sont en phases
je décaisse a la pelle et pioche 42m² sur 30cm je suis au stade du nivellement
du fond avec un niveau laser
y aura plus qu'a suivre les instructions!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1000
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Message par ventura »

Bonjour,
Je t'envoie cette photo ci cela peut t'aide c'est avec grand plaisir
[img]Photo 024
Fichiers joints
Photo 024.jpg

Avatar du membre
valtrede
Administrateur
Administrateur
Messages : 1519
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
Localisation : Ensuès la Redonne 13

Message par valtrede »

Bonjour,

Voici le lien vers la fiche de Jmat: http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf

Merci Jean-Mattieu

Bon week end à Tous

Eric

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1000
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Message par ventura »

Bonjour,
Ce site présente une approche globale du plancher chauffant

http://herve.silve.pagesperso-orange.fr ... uffant.htm

@+

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonjour,

Merci Ventura pour ces infos et la photo. :-)

Je reste ouvert à toutes suggestions pour compléter cette fiche sur le mois d'Août.

Le but étant que les Appériens puissent trouver des renseignements pour leur projets.

bon soleil à tous !

Jmat
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

yan24
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 147
Enregistré le : mer. déc. 22, 2010 22:16 pm
Localisation : Perigueux 24

Message par yan24 »

Bonsoir à tous , Jean-Matthieu

Très bonne idées que de refaire une synthèse de ce qui existe.

Pour ma part, j'ai monté une petite moulinette sur Excel qui m'a permis de calculer les pertes par pièces , puis le calcul du PC par pièce
J'ai quand même "validé" les résultats avec un logiciel pro : Emidal
Je l'ai sous forme compresse EMIDAL mais il pèse + de 2MO et ne passe pas dans le tuyau.
Si tu es intéressé par ces outils je te les faits passer par MP

Bon courage

Yan
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonjour Yan,

J'a eu connaissance du logiciel EMIDAL par le lien que m'a indiqué Ventura.
J'ai fait cette notice pour ceux qui recherchent une première approche sur le sujet étant donné qu'il n'y avait rien dans cette rubrique (à part les CR d'installation de certains Appériens)
Pour quoi ne pas mettre ta "moulinette" excel en ligne ? 8-)

A+
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le mar. juil. 09, 2013 21:55 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1644
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonjour,


Tres bonne nouvelle cette moulinette, c'est exactement ce que je cherche en ce moment :cool:
Comme le propose Jean-Matthieu, si tu pouvais la faiire partager a tous ...

A+

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

yan24
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 147
Enregistré le : mer. déc. 22, 2010 22:16 pm
Localisation : Perigueux 24

Message par yan24 »

Bonsoir à tous
C'est un outil simple fait à l'arrache par un "excelliste de base" .
Il faut simplement que je le fignole pour que qqu'un puisse me suivre dans ma logique ; mettre en couleur les champs de saisie.
il faut aussi procéder par itération pour que le débit soit cohérent.
Bref je vous promets d'y bosser un peu avant de le mettre en ligne
Yan
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium

yan24
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 147
Enregistré le : mer. déc. 22, 2010 22:16 pm
Localisation : Perigueux 24

Message par yan24 »

Bonsoir à tous
Chose promise chose due
Voici la petite moulinette :cool:
Pas de Modop pour l'instant , j'ai mis de la couleur pour les cellules à renseigner
1 bilan thermique par zone : pan de mur
2 calcule de(s) boucle(s) par piece

Bon courage

Yan
Fichiers joints
Etude Thermique et Plancher chauffant.xls
(91 Kio) Téléchargé 141 fois
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonjour Yann,

Merci pour ton travail ! :cool:
J'ai commencé à comprendre comment tu t'y es pris :
1- calcul des pertes des pièces : onglets séjour, pièce 2,...
2- Calcul de la puissance nécessaire par l'onglet synthèse

Pourrais-tu préciser à quoi se rapportent les colonne Q et R ?
- dimension de ces coefs et où les chercher? :???:
Il y a des vleurs que je ne comprend pas, mais qui à mon avis sont annexes au calcul de puissance.
- les coef de débits négatif ??
- case O23 ? :-? (c'est chaud ! ! :oops: )

Si tu pouvais mettre des commentaires attachés à certaines cases, cela t'éviterai de faire une fiche de directives? :-) Un simple passage de la souris sur la case fera apparaître l'info
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le mer. juil. 17, 2013 8:53 am, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonjour,
Pas évident de faire des beaux tableaux.
Je pense qu'il y a erreur dans le calcul du débit circulateur.
Le débit max est fonction de la puissance nécessaire et du delta T
Dans le tableau le delta T est de 5°C et la puissance nécessaire est de 900w
Donc le débit est = 900 /1,16 / 5°c = 155 litre/heure
Rémi

yan24
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 147
Enregistré le : mer. déc. 22, 2010 22:16 pm
Localisation : Perigueux 24

Message par yan24 »

Bonsoir à tous

Remi 45

"Pas évident de faire des beaux tableaux"
surtout quand on n'a pas trop de temps à y consacrer...

Pour le débit je suis d'accord avec toi :oops:
Je vais revérifier avec un ancien tableau, j'ai tellement bidouillé dessus et cela fait 5 ans que j'ai fait mon PC.

JMS

Ne t’inquiètes pas pour cette valeur
car le calcul de la piece est fantaisiste 3Kw sur 2 m2 de surface
Le PC ne peut émettre que 70 ou 80W par m2 et dans les salles d'eau ou pte pièce il faut un apport ext au PC.

Je vous ai "livré" qqe chose au + vite. Si vraiment vous pensez que cet outil vaut la peine alors laissez moi un peu + de temps.

Je vais rechercher un doc mis en ligne par le lycée technique de Cahors : ma bible!!

Yan
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium

Avatar du membre
totoche
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 390
Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
Localisation : st mathieu de tréviers (34)

Message par totoche »

Le PC ne peut émettre que 70 ou 80W par m2 et dans les salles d'eau ou pte pièce il faut un apport ext au PC.
dans les salles d'eau WC ... on peut se permettre d'augmenter la température du sol (pieds nus, c'est même très confortable :-D ) : il suffit de réduire le pas (5 à 10cm).

totoche

Répondre