Fiche technique plancher chauffant
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Bonjour,
Suite à une discussion sur le forum et à un appel d'un autoconstructeur intéressé pour se construire un plancher chauffant,
j'ai fait une fiche de synthèse sur mon plancher chauffant car on trouve peu d'informations sur le sujet.
Ce sera peut être l'occasion de compléter ce document par vos retours.
Je vous demanderai de patienter le temps que Valtrede nous mette le document sur le site de l'APPER...
Bien à vous,
Suite à une discussion sur le forum et à un appel d'un autoconstructeur intéressé pour se construire un plancher chauffant,
j'ai fait une fiche de synthèse sur mon plancher chauffant car on trouve peu d'informations sur le sujet.
Ce sera peut être l'occasion de compléter ce document par vos retours.
Je vous demanderai de patienter le temps que Valtrede nous mette le document sur le site de l'APPER...
Bien à vous,
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- valtrede
- Administrateur
- Messages : 1519
- Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
- Localisation : Ensuès la Redonne 13
Bonjour,
Voici le lien vers la fiche de Jmat: http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Merci Jean-Mattieu
Bon week end à Tous
Eric
Voici le lien vers la fiche de Jmat: http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Merci Jean-Mattieu
Bon week end à Tous
Eric
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Bonjour,
Ce site présente une approche globale du plancher chauffant
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr ... uffant.htm
@+
Ce site présente une approche globale du plancher chauffant
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr ... uffant.htm
@+
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Bonjour,
Merci Ventura pour ces infos et la photo.
Je reste ouvert à toutes suggestions pour compléter cette fiche sur le mois d'Août.
Le but étant que les Appériens puissent trouver des renseignements pour leur projets.
bon soleil à tous !
Jmat
Merci Ventura pour ces infos et la photo.
Je reste ouvert à toutes suggestions pour compléter cette fiche sur le mois d'Août.
Le but étant que les Appériens puissent trouver des renseignements pour leur projets.
bon soleil à tous !
Jmat
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 147
- Enregistré le : mer. déc. 22, 2010 22:16 pm
- Localisation : Perigueux 24
Bonsoir à tous , Jean-Matthieu
Très bonne idées que de refaire une synthèse de ce qui existe.
Pour ma part, j'ai monté une petite moulinette sur Excel qui m'a permis de calculer les pertes par pièces , puis le calcul du PC par pièce
J'ai quand même "validé" les résultats avec un logiciel pro : Emidal
Je l'ai sous forme compresse EMIDAL mais il pèse + de 2MO et ne passe pas dans le tuyau.
Si tu es intéressé par ces outils je te les faits passer par MP
Bon courage
Yan
Très bonne idées que de refaire une synthèse de ce qui existe.
Pour ma part, j'ai monté une petite moulinette sur Excel qui m'a permis de calculer les pertes par pièces , puis le calcul du PC par pièce
J'ai quand même "validé" les résultats avec un logiciel pro : Emidal
Je l'ai sous forme compresse EMIDAL mais il pèse + de 2MO et ne passe pas dans le tuyau.
Si tu es intéressé par ces outils je te les faits passer par MP
Bon courage
Yan
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Bonjour Yan,
J'a eu connaissance du logiciel EMIDAL par le lien que m'a indiqué Ventura.
J'ai fait cette notice pour ceux qui recherchent une première approche sur le sujet étant donné qu'il n'y avait rien dans cette rubrique (à part les CR d'installation de certains Appériens)
Pour quoi ne pas mettre ta "moulinette" excel en ligne ?
A+
J'a eu connaissance du logiciel EMIDAL par le lien que m'a indiqué Ventura.
J'ai fait cette notice pour ceux qui recherchent une première approche sur le sujet étant donné qu'il n'y avait rien dans cette rubrique (à part les CR d'installation de certains Appériens)
Pour quoi ne pas mettre ta "moulinette" excel en ligne ?
A+
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le mar. juil. 09, 2013 21:55 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1646
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour,
Tres bonne nouvelle cette moulinette, c'est exactement ce que je cherche en ce moment
Comme le propose Jean-Matthieu, si tu pouvais la faiire partager a tous ...
A+
Eric
Tres bonne nouvelle cette moulinette, c'est exactement ce que je cherche en ce moment
Comme le propose Jean-Matthieu, si tu pouvais la faiire partager a tous ...
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 147
- Enregistré le : mer. déc. 22, 2010 22:16 pm
- Localisation : Perigueux 24
Bonsoir à tous
C'est un outil simple fait à l'arrache par un "excelliste de base" .
Il faut simplement que je le fignole pour que qqu'un puisse me suivre dans ma logique ; mettre en couleur les champs de saisie.
il faut aussi procéder par itération pour que le débit soit cohérent.
Bref je vous promets d'y bosser un peu avant de le mettre en ligne
Yan
C'est un outil simple fait à l'arrache par un "excelliste de base" .
Il faut simplement que je le fignole pour que qqu'un puisse me suivre dans ma logique ; mettre en couleur les champs de saisie.
il faut aussi procéder par itération pour que le débit soit cohérent.
Bref je vous promets d'y bosser un peu avant de le mettre en ligne
Yan
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 147
- Enregistré le : mer. déc. 22, 2010 22:16 pm
- Localisation : Perigueux 24
Bonsoir à tous
Chose promise chose due
Voici la petite moulinette
Pas de Modop pour l'instant , j'ai mis de la couleur pour les cellules à renseigner
1 bilan thermique par zone : pan de mur
2 calcule de(s) boucle(s) par piece
Bon courage
Yan
Chose promise chose due
Voici la petite moulinette
Pas de Modop pour l'instant , j'ai mis de la couleur pour les cellules à renseigner
1 bilan thermique par zone : pan de mur
2 calcule de(s) boucle(s) par piece
Bon courage
Yan
- Fichiers joints
-
- Etude Thermique et Plancher chauffant.xls
- (91 Kio) Téléchargé 141 fois
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Bonjour Yann,
Merci pour ton travail !
J'ai commencé à comprendre comment tu t'y es pris :
1- calcul des pertes des pièces : onglets séjour, pièce 2,...
2- Calcul de la puissance nécessaire par l'onglet synthèse
Pourrais-tu préciser à quoi se rapportent les colonne Q et R ?
- dimension de ces coefs et où les chercher?
Il y a des vleurs que je ne comprend pas, mais qui à mon avis sont annexes au calcul de puissance.
- les coef de débits négatif ??
- case O23 ? (c'est chaud ! ! )
Si tu pouvais mettre des commentaires attachés à certaines cases, cela t'éviterai de faire une fiche de directives? Un simple passage de la souris sur la case fera apparaître l'info
Merci pour ton travail !
J'ai commencé à comprendre comment tu t'y es pris :
1- calcul des pertes des pièces : onglets séjour, pièce 2,...
2- Calcul de la puissance nécessaire par l'onglet synthèse
Pourrais-tu préciser à quoi se rapportent les colonne Q et R ?
- dimension de ces coefs et où les chercher?
Il y a des vleurs que je ne comprend pas, mais qui à mon avis sont annexes au calcul de puissance.
- les coef de débits négatif ??
- case O23 ? (c'est chaud ! ! )
Si tu pouvais mettre des commentaires attachés à certaines cases, cela t'éviterai de faire une fiche de directives? Un simple passage de la souris sur la case fera apparaître l'info
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le mer. juil. 17, 2013 8:53 am, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonjour,
Pas évident de faire des beaux tableaux.
Je pense qu'il y a erreur dans le calcul du débit circulateur.
Le débit max est fonction de la puissance nécessaire et du delta T
Dans le tableau le delta T est de 5°C et la puissance nécessaire est de 900w
Donc le débit est = 900 /1,16 / 5°c = 155 litre/heure
Rémi
Pas évident de faire des beaux tableaux.
Je pense qu'il y a erreur dans le calcul du débit circulateur.
Le débit max est fonction de la puissance nécessaire et du delta T
Dans le tableau le delta T est de 5°C et la puissance nécessaire est de 900w
Donc le débit est = 900 /1,16 / 5°c = 155 litre/heure
Rémi
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 147
- Enregistré le : mer. déc. 22, 2010 22:16 pm
- Localisation : Perigueux 24
Bonsoir à tous
Remi 45
"Pas évident de faire des beaux tableaux"
surtout quand on n'a pas trop de temps à y consacrer...
Pour le débit je suis d'accord avec toi
Je vais revérifier avec un ancien tableau, j'ai tellement bidouillé dessus et cela fait 5 ans que j'ai fait mon PC.
JMS
Ne t’inquiètes pas pour cette valeur
car le calcul de la piece est fantaisiste 3Kw sur 2 m2 de surface
Le PC ne peut émettre que 70 ou 80W par m2 et dans les salles d'eau ou pte pièce il faut un apport ext au PC.
Je vous ai "livré" qqe chose au + vite. Si vraiment vous pensez que cet outil vaut la peine alors laissez moi un peu + de temps.
Je vais rechercher un doc mis en ligne par le lycée technique de Cahors : ma bible!!
Yan
Remi 45
"Pas évident de faire des beaux tableaux"
surtout quand on n'a pas trop de temps à y consacrer...
Pour le débit je suis d'accord avec toi
Je vais revérifier avec un ancien tableau, j'ai tellement bidouillé dessus et cela fait 5 ans que j'ai fait mon PC.
JMS
Ne t’inquiètes pas pour cette valeur
car le calcul de la piece est fantaisiste 3Kw sur 2 m2 de surface
Le PC ne peut émettre que 70 ou 80W par m2 et dans les salles d'eau ou pte pièce il faut un apport ext au PC.
Je vous ai "livré" qqe chose au + vite. Si vraiment vous pensez que cet outil vaut la peine alors laissez moi un peu + de temps.
Je vais rechercher un doc mis en ligne par le lycée technique de Cahors : ma bible!!
Yan
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium