Bonjour
.... des Nouvelles du Front, histoire de pas perdre la main sur Apper
En préparation d'un PSD sur une habitation de 1800, bloc de pierre "granite" lier z'a la terre, épaisseur des murs de 80cm
un matériaux de KME, le Q-Tec ..... ou Qtec, tube cuivre à paroi mince, revêtu d’une gaine de polyéthylène.
http://www.kme.com/fr/q-tec
la fiche du CSTB http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO111691_V1.pdf
choix de 2 couronne de 100m en diam. 12 inter. , ..... le tarif ? (devis en cours)
http://ezza.free.fr/drainback/plancher%20chauffant.pdf
http://ezza.free.fr/drainback/PSD-01.png
....... un début de post un peu à l'arrache
A+ Appériens
.... des Nouvelles du Front, histoire de pas perdre la main sur Apper
En préparation d'un PSD sur une habitation de 1800, bloc de pierre "granite" lier z'a la terre, épaisseur des murs de 80cm
un matériaux de KME, le Q-Tec ..... ou Qtec, tube cuivre à paroi mince, revêtu d’une gaine de polyéthylène.
http://www.kme.com/fr/q-tec
la fiche du CSTB http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO111691_V1.pdf
choix de 2 couronne de 100m en diam. 12 inter. , ..... le tarif ? (devis en cours)
http://ezza.free.fr/drainback/plancher%20chauffant.pdf
http://ezza.free.fr/drainback/PSD-01.png
....... un début de post un peu à l'arrache
A+ Appériens
- Fidèle Castor
- Expert Solaire
- Messages : 560
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:43 pm
- Localisation : Yvelines Sud
- ezza
- Expert Solaire
- Messages : 644
- Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
- Localisation : La côte Ouest 33
Salut
Fidèle Castor merci, cella aide pour le moral, son pas facile les artisans du coin
demain encore un peux de disqueuse pour un big bloc de granite (à coupé en tranche)
puis pose des panneaux de liége et tube Q-tec
pour info, reçu le devis
raccord à compression ....... 3eur Ht unitaire
et couronne de 100m ..... 216eur Ht
total Ttc ..... 6 raccord et couronne ...... 280eur
A+ Appériens
Fidèle Castor merci, cella aide pour le moral, son pas facile les artisans du coin
demain encore un peux de disqueuse pour un big bloc de granite (à coupé en tranche)
puis pose des panneaux de liége et tube Q-tec
pour info, reçu le devis
raccord à compression ....... 3eur Ht unitaire
et couronne de 100m ..... 216eur Ht
total Ttc ..... 6 raccord et couronne ...... 280eur
A+ Appériens
- Fidèle Castor
- Expert Solaire
- Messages : 560
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:43 pm
- Localisation : Yvelines Sud
Houla un peu cher !
Pourquoi pas du PER classique ?
Je m'en suis fait un petit stock pour chauffer ma serre : 50€ la couronne de 100m sur le bon coin et une autre couronne de 100 m à 30€ en solde à la plateforme.
Pour un plancher chauffant quel est l'intérêt de prendre du PER réticulé ?
Pourquoi pas du PER classique ?
Je m'en suis fait un petit stock pour chauffer ma serre : 50€ la couronne de 100m sur le bon coin et une autre couronne de 100 m à 30€ en solde à la plateforme.
Pour un plancher chauffant quel est l'intérêt de prendre du PER réticulé ?
Serre solaire type walipini, microcogénérateur à l'HVU,
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.
- ezza
- Expert Solaire
- Messages : 644
- Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
- Localisation : La côte Ouest 33
Bonjour
..... salut Fidèle Castor
Oui " un peu cher ! " mais du 100% cuivre c Big cher et "Pourquoi pas du PER classique ?"
pourquoi le choix de se type de tuyau ???? ..... je sais plus ! ...l'amour du cuivre
barriere BAO , conductivité et durabilité du cuivre, chimie de l'eau ??
pas beaucoup de cuivre et pas beaucoup PER (PE-RT) ??
A+
..... salut Fidèle Castor
Oui " un peu cher ! " mais du 100% cuivre c Big cher et "Pourquoi pas du PER classique ?"
pourquoi le choix de se type de tuyau ???? ..... je sais plus ! ...l'amour du cuivre
barriere BAO , conductivité et durabilité du cuivre, chimie de l'eau ??
pas beaucoup de cuivre et pas beaucoup PER (PE-RT) ??
A+
- Christian de Quinsac
- Etudiant Solaire
- Messages : 175
- Enregistré le : mer. juil. 16, 2008 11:11 am
- Localisation : Quinsac (33360)
- ezza
- Expert Solaire
- Messages : 644
- Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
- Localisation : La côte Ouest 33
....... " tient mieux la pression à chaud que le PER " .... le comparatif est délicat, il y à tellement de famille (classe) et de génération sur les tubes "plastique" .
mon choix d'utilisé se nouveaux matériaux et peut être une konnerie, à voir dans l'temps
des infos (toujours les mêmes, est peut être pas les plus neutres )
http://www.cuivre.org/media/pdf_2009/fichier_162.pdf
http://www.cuivre.org/contenu/docs/doc/ ... aratif.pdf
A+
re-edit
http://www.vesbo.com/fr/ppr_3.asp
mon choix d'utilisé se nouveaux matériaux et peut être une konnerie, à voir dans l'temps
des infos (toujours les mêmes, est peut être pas les plus neutres )
http://www.cuivre.org/media/pdf_2009/fichier_162.pdf
http://www.cuivre.org/contenu/docs/doc/ ... aratif.pdf
A+
re-edit
http://www.vesbo.com/fr/ppr_3.asp
Modifié en dernier par ezza le lun. juil. 14, 2014 19:16 pm, modifié 1 fois.
- ezza
- Expert Solaire
- Messages : 644
- Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
- Localisation : La côte Ouest 33
Salut ..... donc un retour sur l'utilisation
mon histoire de 100m seulement pour les 2 pièces (cuisine et salon) un peux foireux, en catastrophe (la date du coulage de la dalle programmé) vite trouvé la longueur manquante, du PER de chez Rehau (Rautherm Rau-Per avec Bao)
cella nous donne un comparatif de prix et d'utilisation
le Rautherm "rouge" , les 100m = 126€ ht
le Qtec "blanc" , les 100m = 216€ ht
pour la mis en pratique (en vas parler en couleur ...hic)
le rouge, le tuyau est tres élastique, un coter ressort (donc beaucoup d’agrafe)
le blanc , le tuyau est presque rigide, on a l’impression de cintré du cuivre (normal) ... cella se plaque bien au sol et peu d'agrafes.
donc voila ma 1er expérience de plancher chauffant, c une première pour moi, reste la mis en chauffe ...... a suivre
http://ezza.free.fr/Habitat/RdcLiege.png
http://ezza.free.fr/Habitat/RdCper.png
http://ezza.free.fr/Habitat/RdCqtec.png
A+
mon histoire de 100m seulement pour les 2 pièces (cuisine et salon) un peux foireux, en catastrophe (la date du coulage de la dalle programmé) vite trouvé la longueur manquante, du PER de chez Rehau (Rautherm Rau-Per avec Bao)
cella nous donne un comparatif de prix et d'utilisation
le Rautherm "rouge" , les 100m = 126€ ht
le Qtec "blanc" , les 100m = 216€ ht
pour la mis en pratique (en vas parler en couleur ...hic)
le rouge, le tuyau est tres élastique, un coter ressort (donc beaucoup d’agrafe)
le blanc , le tuyau est presque rigide, on a l’impression de cintré du cuivre (normal) ... cella se plaque bien au sol et peu d'agrafes.
donc voila ma 1er expérience de plancher chauffant, c une première pour moi, reste la mis en chauffe ...... a suivre
http://ezza.free.fr/Habitat/RdcLiege.png
http://ezza.free.fr/Habitat/RdCper.png
http://ezza.free.fr/Habitat/RdCqtec.png
A+