aide pour devis chauffage au sol
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 103
- Enregistré le : dim. avr. 18, 2010 3:57 am
- Localisation : Saint Just Malmont (43)
Bonjour à tous,
Je suis en train de faire des devis pour mon chauffage au sol à eau.
Le fournisseur me propose le collecteur suivant:
http://www.pbtub.fr/vdoc/easysite/pbtub ... &root=true à 312 euros TTC
D’après vous, est ce qu'il vaut mieux que je prenne celui la?
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... tdeb9a.htm
Ou alors celui la?
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... poly9a.htm
Ce fournisseur prête gratuitement l'agrafeuse mais la boite de 300 agrafes est à 15.6 euros TTC alors que sur le site elle est à 8 euros TTC
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 30004a.htm
Est ce que les agrafeuses vont avec les agrafes de la même marque ou alors est ce que c'est du standard?
Est ce que 'il vaut mieux prendre des agrafes de 40 ou de 60? En sachant que mon isolant sol est du TMS de 100
Le fournisseur me propose de l'inhibiteur sentinel et un aquanorm aquastat. Est ce qu'il faut quand même prévoir du PER BAO? parce qu'il ne l'a pas prévu.
Sur le devis, il y a: - Isolant priphérique 8*150 adhésif - Tube PER diamétre 16 - Agrafes 40mm AG40 - Collecteur - Raccord pour collecteur - Inhibiteur sentinel - Aquanorm Aquastat à réarmement
Est ce qu'il faut prévoir d'autres choses?
Est ce que vous connaissez d'autres fournisseurs sur internet?
Merci pour votre aide
Je suis en train de faire des devis pour mon chauffage au sol à eau.
Le fournisseur me propose le collecteur suivant:
http://www.pbtub.fr/vdoc/easysite/pbtub ... &root=true à 312 euros TTC
D’après vous, est ce qu'il vaut mieux que je prenne celui la?
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... tdeb9a.htm
Ou alors celui la?
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... poly9a.htm
Ce fournisseur prête gratuitement l'agrafeuse mais la boite de 300 agrafes est à 15.6 euros TTC alors que sur le site elle est à 8 euros TTC
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 30004a.htm
Est ce que les agrafeuses vont avec les agrafes de la même marque ou alors est ce que c'est du standard?
Est ce que 'il vaut mieux prendre des agrafes de 40 ou de 60? En sachant que mon isolant sol est du TMS de 100
Le fournisseur me propose de l'inhibiteur sentinel et un aquanorm aquastat. Est ce qu'il faut quand même prévoir du PER BAO? parce qu'il ne l'a pas prévu.
Sur le devis, il y a: - Isolant priphérique 8*150 adhésif - Tube PER diamétre 16 - Agrafes 40mm AG40 - Collecteur - Raccord pour collecteur - Inhibiteur sentinel - Aquanorm Aquastat à réarmement
Est ce qu'il faut prévoir d'autres choses?
Est ce que vous connaissez d'autres fournisseurs sur internet?
Merci pour votre aide
- Tarassac
- Expert Solaire
- Messages : 743
- Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
- Localisation : Tarassac 34390
Bonjour,
--L'eurocone J'aime pas
--Les vannes thermostatiques SUR le collecteur ça sert à rien si les têtes ne sont pas déportées dans les pièces
-- les vannes motorisables j'aime bien
-- J'ai du per NON bao depuis 15 ans SANS produit, à l'eau claire, j'ai jamais eu de problèmes
-- Les agrafes, j'ai posé des comme celles-là:
http://www.plomberie-pro.com/specific/f ... 5&pro=6189
Tout c'est bien passé.
ATTENTION il faut compter au moins 10 agrafes par m² !!
Hervé
--L'eurocone J'aime pas
--Les vannes thermostatiques SUR le collecteur ça sert à rien si les têtes ne sont pas déportées dans les pièces
-- les vannes motorisables j'aime bien
-- J'ai du per NON bao depuis 15 ans SANS produit, à l'eau claire, j'ai jamais eu de problèmes
-- Les agrafes, j'ai posé des comme celles-là:
http://www.plomberie-pro.com/specific/f ... 5&pro=6189
Tout c'est bien passé.
ATTENTION il faut compter au moins 10 agrafes par m² !!
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le jeu. juil. 31, 2014 9:04 am, modifié 1 fois.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 103
- Enregistré le : dim. avr. 18, 2010 3:57 am
- Localisation : Saint Just Malmont (43)
Bonjour,
Qu'appelles tu vannes thermostatiques avec tètes déportées vers les piéces?
Une étude a été faite par PB TUB mais je trouve le fournisseur un peu cher.
Il y a 3 couronnes de 240 mètres de PER:
Dans le séjour, j'ai 4 circuits avec 1 en pas de 15 et 3 en pas de 20.
Dans les chambres, 1 pas de 20, 2 pas de 15, 1 pas de 10
Dans salle de bain, 1 pas de 10
Le PER a un diamètre 16.
Je ne connais pas la marque du collecteur proposé par PB TUB mais celui de plomberie pro est Kilma
http://www.plomberie-pro.com/local/u...fiche/poly.pdf
http://www.pbtub.fr/vdoc/thermador/S...C_p28_2014.pdf
Pour le PER BAO, je ne connais pas non plus la marque fournit par PB Tub mais plomberie-pro propose du somatherm
Je veux bien y mettre le prix mais je me demande si plomberie-pro n'est pas plus intéressant?
Il y a ECO BRICOLAGE qui propose également des produits somatherm:
COLLECTEUR: http://www.eco-bricolage.com/collect....cfm#PC2206-09
PER BAO: http://www.eco-bricolage.com/tube-pe...cfm#PERBAO1624
RACCORD: http://www.eco-bricolage.com/raccord...PCRACOLLECEK_1
Est ce que les agrafeuses vont avec les agrafes de la même marque ou alors est ce que c'est du standard?
Merci
Qu'appelles tu vannes thermostatiques avec tètes déportées vers les piéces?
Une étude a été faite par PB TUB mais je trouve le fournisseur un peu cher.
Il y a 3 couronnes de 240 mètres de PER:
Dans le séjour, j'ai 4 circuits avec 1 en pas de 15 et 3 en pas de 20.
Dans les chambres, 1 pas de 20, 2 pas de 15, 1 pas de 10
Dans salle de bain, 1 pas de 10
Le PER a un diamètre 16.
Je ne connais pas la marque du collecteur proposé par PB TUB mais celui de plomberie pro est Kilma
http://www.plomberie-pro.com/local/u...fiche/poly.pdf
http://www.pbtub.fr/vdoc/thermador/S...C_p28_2014.pdf
Pour le PER BAO, je ne connais pas non plus la marque fournit par PB Tub mais plomberie-pro propose du somatherm
Je veux bien y mettre le prix mais je me demande si plomberie-pro n'est pas plus intéressant?
Il y a ECO BRICOLAGE qui propose également des produits somatherm:
COLLECTEUR: http://www.eco-bricolage.com/collect....cfm#PC2206-09
PER BAO: http://www.eco-bricolage.com/tube-pe...cfm#PERBAO1624
RACCORD: http://www.eco-bricolage.com/raccord...PCRACOLLECEK_1
Est ce que les agrafeuses vont avec les agrafes de la même marque ou alors est ce que c'est du standard?
Merci
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1637
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour,
Perso j'ai tout fait avec du materiel de plomberie pro, avec le collecteur que tu a mis en lien (le premier), avec PER BAO (perso je pense que c'est un plus de sécurité et vu la différence de prix .. en plus tu ne vas plus jamais pouvoir y toucher donc ...).
J'ai aussi prix les agrafes chez Plo Pro, je crois en 60 mais pas sur et j'avais aussi acheter l'agrafeuse si tu etais plus pret je te l'aurais prêté avec plaisir.
Effectivement prévois pas mal d'agrafes ...
Sinon il me semble que tu as tous.
A+
Eric
Perso j'ai tout fait avec du materiel de plomberie pro, avec le collecteur que tu a mis en lien (le premier), avec PER BAO (perso je pense que c'est un plus de sécurité et vu la différence de prix .. en plus tu ne vas plus jamais pouvoir y toucher donc ...).
J'ai aussi prix les agrafes chez Plo Pro, je crois en 60 mais pas sur et j'avais aussi acheter l'agrafeuse si tu etais plus pret je te l'aurais prêté avec plaisir.
Effectivement prévois pas mal d'agrafes ...
Sinon il me semble que tu as tous.
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 103
- Enregistré le : dim. avr. 18, 2010 3:57 am
- Localisation : Saint Just Malmont (43)
Bonjour,
Quand tu parles de collecteur, de quel collecteur parles tu?
http://www.eco-bricolage.com/collecteur ... 9qSSKPCm6U
http://www.eco-bricolage.com/collecteur ... 9qSZqPCm6U
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... poly9a.htm
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... tdeb9a.htm
J'ai eu une réponse par mail de plomberiepro.com et leurs collecteurs en polymère sont de marque RBM et les collecteurs laiton sont de marque SOMATHERM.
Connaissez vous la marque RBM?
Sur leur site, le PER BAO est également du SOMATHERM.
Je vais me renseigner pour connaitre la marque des raccords
A quoi servent les vannes motorisables?
On m'a également parlé de plancher rafraichissant. Connaissez vous ça?
Est ce que tu vends ta pince?
Merci pour votre aide
Quand tu parles de collecteur, de quel collecteur parles tu?
http://www.eco-bricolage.com/collecteur ... 9qSSKPCm6U
http://www.eco-bricolage.com/collecteur ... 9qSZqPCm6U
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... poly9a.htm
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... tdeb9a.htm
J'ai eu une réponse par mail de plomberiepro.com et leurs collecteurs en polymère sont de marque RBM et les collecteurs laiton sont de marque SOMATHERM.
Connaissez vous la marque RBM?
Sur leur site, le PER BAO est également du SOMATHERM.
Je vais me renseigner pour connaitre la marque des raccords
A quoi servent les vannes motorisables?
On m'a également parlé de plancher rafraichissant. Connaissez vous ça?
Est ce que tu vends ta pince?
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par matt988 le jeu. juil. 31, 2014 21:12 pm, modifié 2 fois.
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1637
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour,
J'ai posé des Somatherm de chez plomberie pro. Les vannes motorisable sont faites pour piloter indépendamment les circuits sur ton collecteur, c'est utile si tu veux avoir des boucles qui ne chauffent pas de la meme maniere que d'autres c'est a dire des boucles dans des locaux différents par exemple.
Non je ne vends pas ma pince, je m'en sert de temps en temps pour des installations chez des copains.
A+
Eric
J'ai posé des Somatherm de chez plomberie pro. Les vannes motorisable sont faites pour piloter indépendamment les circuits sur ton collecteur, c'est utile si tu veux avoir des boucles qui ne chauffent pas de la meme maniere que d'autres c'est a dire des boucles dans des locaux différents par exemple.
Non je ne vends pas ma pince, je m'en sert de temps en temps pour des installations chez des copains.
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 103
- Enregistré le : dim. avr. 18, 2010 3:57 am
- Localisation : Saint Just Malmont (43)
En réponse au mail de plomberie pro:
Les vannes motorisables sont des PBTUB.
Les embouts sont des SOMATHERM
Le plancher chauffant est branché sur une chaudière.
La maison est en construction
D’après vous, est ce que les vannes motorisables ont une utilité ou non?
Quel collecteur conseillez vous? polymère ou laiton?
Merci
Les vannes motorisables sont des PBTUB.
Les embouts sont des SOMATHERM
Le plancher chauffant est branché sur une chaudière.
La maison est en construction
D’après vous, est ce que les vannes motorisables ont une utilité ou non?
Quel collecteur conseillez vous? polymère ou laiton?
Merci
- Tarassac
- Expert Solaire
- Messages : 743
- Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
- Localisation : Tarassac 34390
Bonjour,
Il est vrai que souvent j'ai des idées bien tranchées, mais après c'est le
"payeur" qui décide !!
Les têtes thermostatiques déportées sont des têtes qui ont un capillaire assez
long, pour aller dans les pièces à chauffer différemment.
Je préfère les têtes motorisables.
Perso, je n'ai jamais vu l'utilité de différencier les chaleurs SAUF dans la
chambre, ou en général le PC est fermé !!
Je suis 100% pour le collecteur laiton.
Qu'est-ce des embouts SOMATHERM ? il faut absolument te retrouver avec des connections standard 3/4 ou 1 pouce, sinon un jour tu vas courir après un raccord que tu ne trouveras pas !!
Je ne comprend pas cette histoire de pince, tous les cavaliers que j'ai pu mettre je les ai mis à la main !! plutôt au pouce !! dans le polystyrène ça rentre comme du beurre !! à moins que ce soit des agrafes qui se posent sur un treillis !!
Et après, chape liquide?
Hervé
Il est vrai que souvent j'ai des idées bien tranchées, mais après c'est le
"payeur" qui décide !!
Les têtes thermostatiques déportées sont des têtes qui ont un capillaire assez
long, pour aller dans les pièces à chauffer différemment.
Je préfère les têtes motorisables.
Perso, je n'ai jamais vu l'utilité de différencier les chaleurs SAUF dans la
chambre, ou en général le PC est fermé !!
Je suis 100% pour le collecteur laiton.
Qu'est-ce des embouts SOMATHERM ? il faut absolument te retrouver avec des connections standard 3/4 ou 1 pouce, sinon un jour tu vas courir après un raccord que tu ne trouveras pas !!
Je ne comprend pas cette histoire de pince, tous les cavaliers que j'ai pu mettre je les ai mis à la main !! plutôt au pouce !! dans le polystyrène ça rentre comme du beurre !! à moins que ce soit des agrafes qui se posent sur un treillis !!
Et après, chape liquide?
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le ven. août 01, 2014 18:31 pm, modifié 2 fois.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
Bonjour,
C'est une pince à sertir que tu cherches ou une agrafeuse pour fixer le tube sur l'isolant...
Pour ce qui est de plomb...pro, j'ai déjà passé plusieurs commandes chez eux et je n'ai eu aucun problème et ils répondent au téléphone.
Pour ce qui est des vannes thermostatiques et compagnie, tu peux aussi jouer sur le débit dans tes boucles et une fois réglé correctement, on n'y touche plus et cela te fera économiser de l'argent
A+
Fotourefair
C'est une pince à sertir que tu cherches ou une agrafeuse pour fixer le tube sur l'isolant...
Pour ce qui est de plomb...pro, j'ai déjà passé plusieurs commandes chez eux et je n'ai eu aucun problème et ils répondent au téléphone.
Pour ce qui est des vannes thermostatiques et compagnie, tu peux aussi jouer sur le débit dans tes boucles et une fois réglé correctement, on n'y touche plus et cela te fera économiser de l'argent
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
Moi aussi sur plomberiepro je n'ai eu aucun Pbs sur plusieurs commandes
livraison mega rapide en chronopost.
Sauf 1 fois j ai eu 1 erreur sur 1 raccord, erreur humaine surement.
A+
NB: 8 commandes depuis fin 2012
Moi aussi sur plomberiepro je n'ai eu aucun Pbs sur plusieurs commandes
livraison mega rapide en chronopost.
Sauf 1 fois j ai eu 1 erreur sur 1 raccord, erreur humaine surement.
A+
NB: 8 commandes depuis fin 2012
Modifié en dernier par Ottiti le ven. août 01, 2014 20:04 pm, modifié 1 fois.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 103
- Enregistré le : dim. avr. 18, 2010 3:57 am
- Localisation : Saint Just Malmont (43)
Bonjour et merci pour vos réponses.
Pour ce qui est du réglage des têtes, l'étude avec le plan de calpinage m'indique le débit à régler pour chaque boucle.
Quand je parle d'embouts, somatherm est une marque.
Je parle d'une agrafeuse pour fixer le tube dans l'isolant sol.
Est ce que cette agrafeuse est obligatoire? Est ce que c'est galère de poser les agrafes à la main?
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... /2300b.htm
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 30006a.htm
Quel est la différence entre un collecteur polymère et un laiton?
Effectivement après il y aura une chappe liquide.
Merci pour vos réponses
Pour ce qui est du réglage des têtes, l'étude avec le plan de calpinage m'indique le débit à régler pour chaque boucle.
Quand je parle d'embouts, somatherm est une marque.
Je parle d'une agrafeuse pour fixer le tube dans l'isolant sol.
Est ce que cette agrafeuse est obligatoire? Est ce que c'est galère de poser les agrafes à la main?
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... /2300b.htm
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 30006a.htm
Quel est la différence entre un collecteur polymère et un laiton?
Effectivement après il y aura une chappe liquide.
Merci pour vos réponses
Modifié en dernier par matt988 le sam. août 02, 2014 0:46 am, modifié 2 fois.
- Tarassac
- Expert Solaire
- Messages : 743
- Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
- Localisation : Tarassac 34390
Bonjour à tous,
Bon, déjà, tu verras que si tu règles bien tes débits, tu n'auras pas besoin de te compliquer avec des motorisations compliquées !!
Chez moi elles sont toutes ouvertes à fond et je régule la température en amont avec une V3V.
Il faut dire que cela ne concerne que le salon, car les chambres et SDB sont en radiateurs.
Avec les embouts de marque, j'ai peur que ce soit des diamètres et des pas de filets propre à la marque !! et si tu veux aller à la plus proche GSB pour te dépanner tu l'auras dans l'os !!
Les collecteurs laiton me paraissent plus solide au serrage !! car parfois, avec le PER, il faut serrer bien fort pour le remettre en ligne et que se soit étanche !!
Pour les agrafes, je me demande ou on va !! prends un clou de 70 et essaye de le planter dans du polystyrène !! oh oui au bout de 200 ou 300 , tu auras peut-être mal au pouce mais pas au point d'acheter une machine à 200€ !!!
Et puis tu mets des gants !!
Dans la maison que je viens de finir, il y a 100m² de PC, j'ai dût passer 1500 agrafes, et c'est ma femme qui en a posé 90% !!
Et si t'en as marre tu les plantes à la main et tu les finis au pied, ça marche très bien !!
Hervé
Bon, déjà, tu verras que si tu règles bien tes débits, tu n'auras pas besoin de te compliquer avec des motorisations compliquées !!
Chez moi elles sont toutes ouvertes à fond et je régule la température en amont avec une V3V.
Il faut dire que cela ne concerne que le salon, car les chambres et SDB sont en radiateurs.
Avec les embouts de marque, j'ai peur que ce soit des diamètres et des pas de filets propre à la marque !! et si tu veux aller à la plus proche GSB pour te dépanner tu l'auras dans l'os !!
Les collecteurs laiton me paraissent plus solide au serrage !! car parfois, avec le PER, il faut serrer bien fort pour le remettre en ligne et que se soit étanche !!
Pour les agrafes, je me demande ou on va !! prends un clou de 70 et essaye de le planter dans du polystyrène !! oh oui au bout de 200 ou 300 , tu auras peut-être mal au pouce mais pas au point d'acheter une machine à 200€ !!!
Et puis tu mets des gants !!
Dans la maison que je viens de finir, il y a 100m² de PC, j'ai dût passer 1500 agrafes, et c'est ma femme qui en a posé 90% !!
Et si t'en as marre tu les plantes à la main et tu les finis au pied, ça marche très bien !!
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le sam. août 02, 2014 12:34 pm, modifié 3 fois.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 103
- Enregistré le : dim. avr. 18, 2010 3:57 am
- Localisation : Saint Just Malmont (43)
Bonjour,
Je me pose toutes ces questions parce que je n'ai jamais posé de chauffage au sol.
Est ce que tu pense que les embouts de marque lambda ne va pas s"adapter sur des collecteurs de la marque somatherm?
Est ce qu'il faut aussi prévoir ce genre de produits?
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... /s213a.htm
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... pgt16a.htm
Merci pour votre aide
Je me pose toutes ces questions parce que je n'ai jamais posé de chauffage au sol.
Est ce que tu pense que les embouts de marque lambda ne va pas s"adapter sur des collecteurs de la marque somatherm?
Est ce qu'il faut aussi prévoir ce genre de produits?
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... /s213a.htm
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... pgt16a.htm
Merci pour votre aide