bonjour à tous,
un petit mot après 3 pages de lecture .....
j'ai fais moi meme mes 65m² de PC sur ma rénovation, et fourniture en provenance de chez plomberie pro.
c'est que du bonheur, et à bon prix.
le PER multicouche est de provenance allemagne
perso j'ai 5 boucles pour 640 m de tuyaux,
pas de 10 partout.
alors oui je conseille l'usage de la pince à agrafe, c'est tellement plus pratique,
-si tu me paye l'aller retour par la poste, je te prète la mienne.
il m'a fallu 1 journée pleine pour 640m de tuyau !
perso je ne prendrais pas les agrafes de 60mm ca ne sert à rien. 40 c''est très bien
-le collecteur j'ai pris du RBM en poymère, très joli et très solide
les raccords en eurocone, c'est du standard, la portée est très bonne et pas besoin de serrer comme une mule pour que ce soit étanche.
-pour la mise en place, le plus dur, c'est dérouler le tuyau,
fabrique toi un dérouloir,
genre de planche sur roulette que tu pourra faire tourner sur elle meme pour dérouler le tuyau.
le tuyau se déforme très bien à la mise en place, attention aux coudes.
-pas besoin de thermostatique, un bon réglage du débit sur le collecteur suffit
- au fait, pourquoi mettre une chaudière ? une PAC allait pas !
enfin pour ton tuyau d'alimentation,
tu as le débit par boucle, vérifie bien que ton collecteur peux assurer ce débit, ensuite tu peux alimenter avec du 19 ou du 25 ca changera pas grand chose.
le raccord d'alimentation du collecteur est en 1" ( 26x34 )
bon courage.
A+
un petit mot après 3 pages de lecture .....
j'ai fais moi meme mes 65m² de PC sur ma rénovation, et fourniture en provenance de chez plomberie pro.
c'est que du bonheur, et à bon prix.
le PER multicouche est de provenance allemagne
perso j'ai 5 boucles pour 640 m de tuyaux,
pas de 10 partout.
alors oui je conseille l'usage de la pince à agrafe, c'est tellement plus pratique,
-si tu me paye l'aller retour par la poste, je te prète la mienne.
il m'a fallu 1 journée pleine pour 640m de tuyau !
perso je ne prendrais pas les agrafes de 60mm ca ne sert à rien. 40 c''est très bien
-le collecteur j'ai pris du RBM en poymère, très joli et très solide
les raccords en eurocone, c'est du standard, la portée est très bonne et pas besoin de serrer comme une mule pour que ce soit étanche.
-pour la mise en place, le plus dur, c'est dérouler le tuyau,
fabrique toi un dérouloir,
genre de planche sur roulette que tu pourra faire tourner sur elle meme pour dérouler le tuyau.
le tuyau se déforme très bien à la mise en place, attention aux coudes.
-pas besoin de thermostatique, un bon réglage du débit sur le collecteur suffit
- au fait, pourquoi mettre une chaudière ? une PAC allait pas !
enfin pour ton tuyau d'alimentation,
tu as le débit par boucle, vérifie bien que ton collecteur peux assurer ce débit, ensuite tu peux alimenter avec du 19 ou du 25 ca changera pas grand chose.
le raccord d'alimentation du collecteur est en 1" ( 26x34 )
bon courage.
A+
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 103
- Enregistré le : dim. avr. 18, 2010 3:57 am
- Localisation : Saint Just Malmont (43)
Merci pour ton retour d'expérience.
J'ai commandé mercredi sur plomberie pro et j'ai pris le collecteur laiton et des agrafes de 60mm
Merci pour la proposition de la pince, est ce que tu connais le poids? Si je galère ça peut m'intéresser de te l'emprunter.
Comment as tu fait les coudes en sortie de collecteur? J'ai lu que certains mettaient des ccoudes en tube IRL.
Sur mon plan de calepinage, c'est écrit qu'il me faut un tube d'alimentation ayant un diamètre intérieur de 25 mms, donc je galère un peu pour trouver du PER BAO de ce diamètre pas trop cher sur le net.
Actuellement j'ai choisi une chaudière car je n'ai pas le budget pour faire autre chose.
J'ai commandé mercredi sur plomberie pro et j'ai pris le collecteur laiton et des agrafes de 60mm
Merci pour la proposition de la pince, est ce que tu connais le poids? Si je galère ça peut m'intéresser de te l'emprunter.
Comment as tu fait les coudes en sortie de collecteur? J'ai lu que certains mettaient des ccoudes en tube IRL.
Sur mon plan de calepinage, c'est écrit qu'il me faut un tube d'alimentation ayant un diamètre intérieur de 25 mms, donc je galère un peu pour trouver du PER BAO de ce diamètre pas trop cher sur le net.
Actuellement j'ai choisi une chaudière car je n'ai pas le budget pour faire autre chose.
Modifié en dernier par matt988 le ven. août 08, 2014 8:57 am, modifié 1 fois.
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 873
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
oups, la pince je viens de regarder ne prends pas les agrafes de 60 dommage !
pour les sorties sous le collecteurs j'ai arrondi au ressort de cintrage,
et c'est très suffisant.
pas de tube, ni de guide, rien, juste quelques agrafes en plus..
pour l'alimentation en tube de 25 c'est une hérésie, l'important c'est que le tube d'alimentation soit en mesure de débiter ce qui doit partir dans chaque boucle.
pour chaque boucle tu as un débit en litre /minute d'indiqué, et tu dois le respecter.... l'addition des débits te donne le débit sortant de ton circulateur. le reste c'est de la littérature.
avec un collecteur alimenté en 1 pouce ( 26x34 ) femelle, le diametre maxi utilisable est 22 m'enfin ce que j'en dit.
bon courage, et surtout prévois de la place pour la livraison,
640 m de tuyau ca prend 1m3 et ca pèse 400 kg .....
pour les sorties sous le collecteurs j'ai arrondi au ressort de cintrage,
et c'est très suffisant.
pas de tube, ni de guide, rien, juste quelques agrafes en plus..
pour l'alimentation en tube de 25 c'est une hérésie, l'important c'est que le tube d'alimentation soit en mesure de débiter ce qui doit partir dans chaque boucle.
pour chaque boucle tu as un débit en litre /minute d'indiqué, et tu dois le respecter.... l'addition des débits te donne le débit sortant de ton circulateur. le reste c'est de la littérature.
avec un collecteur alimenté en 1 pouce ( 26x34 ) femelle, le diametre maxi utilisable est 22 m'enfin ce que j'en dit.
bon courage, et surtout prévois de la place pour la livraison,
640 m de tuyau ca prend 1m3 et ca pèse 400 kg .....
Modifié en dernier par vile-coyote le ven. août 08, 2014 17:36 pm, modifié 1 fois.
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 873
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
[quote="matt988"][referp=105569;quote="lebritish"]chaudière bois buches alors ?[/quote]
Et non malheureusement je n'ai actuellement pas le budget pour la chaudiére buche!!!
En ce qui concerne le débit, le total est de 1005l/h
D’après vous en quel diamètre est ce que je peux faire l'alimentation?
Merci[/quote]
Bonjour,
1005l/h soit 0.28l/s sur abaque à 0.9m/s
, diamètre intérieur 20mm ,
perte de charge 0.12mCE/ml
@+
Et non malheureusement je n'ai actuellement pas le budget pour la chaudiére buche!!!
En ce qui concerne le débit, le total est de 1005l/h
D’après vous en quel diamètre est ce que je peux faire l'alimentation?
Merci[/quote]
Bonjour,
1005l/h soit 0.28l/s sur abaque à 0.9m/s
, diamètre intérieur 20mm ,
perte de charge 0.12mCE/ml
@+
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
[quote="matt988"]Merci pour vos réponses
Comment est ce que tu calcules ça?
Avec du 20/25, à combien de l/h puis je monter?
Merci[/quote]
Bonsoir,
Je te rappele que 1005l/h c'est toi qui donne cette grandeur
le reste j'ai utilisé une abaque .
Sur le site APPER tu trouvera des abaques.
Si tu veux d'autres valeur, pour des tubes plus petit tu vas augmenter les pertes de charge de manière trés importante ( ce n'est pas proportionnel)
Pour d'autre conseil il faut d'autre information (étude thermique ,calepinage, ect...)
@+
Comment est ce que tu calcules ça?
Avec du 20/25, à combien de l/h puis je monter?
Merci[/quote]
Bonsoir,
Je te rappele que 1005l/h c'est toi qui donne cette grandeur
le reste j'ai utilisé une abaque .
Sur le site APPER tu trouvera des abaques.
Si tu veux d'autres valeur, pour des tubes plus petit tu vas augmenter les pertes de charge de manière trés importante ( ce n'est pas proportionnel)
Pour d'autre conseil il faut d'autre information (étude thermique ,calepinage, ect...)
@+
Modifié en dernier par ventura le lun. août 11, 2014 21:30 pm, modifié 1 fois.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 103
- Enregistré le : dim. avr. 18, 2010 3:57 am
- Localisation : Saint Just Malmont (43)
Non elle n'est pas encore achetée!!!
Vu le prix de l'installation de la chaudiére bois et le prix de la chaudiére bois!!! ça va être difficile pour moi!!!
Est ce que ça vous parait aberrant, de mettre chaudiére électrique et poêle à buche?
En faite c'est mon étude de calepinage qui indique cette valeur.
Sur l'étude il est également indiquée une diamètre intérieur de 25 mm pour l'alimentation des collecteurs alors j'aurais aimé savoir si c'est une valeur sur évaluée ou non? parce que vu le prix que 26*32 il vaut mieux se renseigner.
Merci
Vu le prix de l'installation de la chaudiére bois et le prix de la chaudiére bois!!! ça va être difficile pour moi!!!
Est ce que ça vous parait aberrant, de mettre chaudiére électrique et poêle à buche?
En faite c'est mon étude de calepinage qui indique cette valeur.
Sur l'étude il est également indiquée une diamètre intérieur de 25 mm pour l'alimentation des collecteurs alors j'aurais aimé savoir si c'est une valeur sur évaluée ou non? parce que vu le prix que 26*32 il vaut mieux se renseigner.
Merci