Bonjour, je profite que le sujet soit aborder dans un autre post pour poser la question:

quel type de sécurité utiliser pour ne pas envoyer de l'eau trop chaude dans le plancher chauffant?
thermostatique? thermostat qui coupe le circulateur? régulation seule?

Merci
wLz

Avatar du membre
rod33
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 440
Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
Localisation : illats

Message par rod33 »

Perso, j'ai un thermostat de sécurité RAK-TB.1400 et çà marche très bien (déjà testé :roll: ).
Acheté 40€ (de mémoire) sur le coincoin!

http://ncartiaux.free.fr/pdf/staefa/n1190fr.pdf
Modifié en dernier par rod33 le mer. déc. 10, 2014 14:47 pm, modifié 1 fois.
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

Bjr,

Il faut un thermostat a bulbe mécanique qui coupe la pompe.

La régule seule ne suffit pas. Les bugs logiciel ca existe !

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut.
Aussi vannes thermostatiques du type ESBE : http://www.esbe.eu/fr/fr-fr/produits/va ... ostatiques pour limiter la temp de départ
Je n'ai pas d'actions @ +
M.You - 49

Avatar du membre
totoche
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 390
Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
Localisation : st mathieu de tréviers (34)

Message par totoche »

Bonjour,

Quelque soit le type de régulation le dtu impose un aquastat de sécurité a réarmement manuel. Quelques dizaines d'euros et tranquillité assurée :-D