Bonjour à tous,

Je cherche vos avis concernant la rénovation de mon sous-sol, ou plutôt la partie semi-enterrée (voir plan ci-joint).

Il s'agit de poser une nouvelle porte, ensuite démolir la cloison entre la buanderie (sud) et la cave arrière (nord), pour faire un seul volume utilitaire, de 25m2, disposant notamment d’un plancher isolé.

En effet, la dalle, datant de 1973, n'étant nullement isolée et faisant effet de gouffre de chaleur, j'ai tout intérêt à poser du PSX.

Actuellement, le sous-sol est froid, il aurait logiquement un besoin de chauffe de 2000 watts, sauf ald de chauffer, nous "vivons avec". Je cherche, donc, à augmenter notre confort… La fenêtre buanderie fait 0,6 m x 2.5 m

En faisant mes sommes, avec 50 mm + 9mm OSB puis du linoléum +c, je pourrais gagner +10% sur mes déperditions (actuellement 423 watts par kelvin), donc 377 W/K.

Par contre, je me dis aussi que si je ne pose que 30 mm de PSX, cela me laisserait la place pour une chape mince chauffante de 30 mm également, et un carrelage à la place du OSB, tjs respectant la hauteur disponible de 70 mm. Cette option me semble plus cohérente qu'une simple isolation...

J’ai de la place pour un collecteur en façade de 6 m2, et autant de place que nécessaire (en vide sanitaire) pour un stockage d’eau. J’estime un potentiel de production de 8 kWh/jour pour une journée moyenne…

Je vous remercie donc pour vos retours !

YWB
Fichiers joints
Sous-sol_ rénovation.pdf
(212.63 Kio) Téléchargé 146 fois
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget

Misho
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 101
Enregistré le : ven. déc. 09, 2016 10:54 am
Localisation : Campagne sud de Rennes

Re: Rénovation d'un sous-sol

Message par Misho »

Mon avis : commence par préciser (à toi-même) ce que tu veux en faire.
- Un simple lieu de passage, ou d'habitation très occasionnel => pas de réel besoin de chauffage => isolation simple.
- Un lieu d'habitation régulier ou permanent => besoin de chauffage en saison => PCBT.

Ceci dit, attention avec l'isolation+PC, 30mm ça me paraît vraiment peu, tu vas chauffer autant le sous-sol que la pièce.
Sur ma dernière réno j'ai mis 58mm (sur sol brut, pas de vide sanitaire) et je trouve que c'est déjà trop peu, au refroidissement le sol repasse en moins de 48h sous la température ambiante.
Donc dans le 2e cas, je dirais soit PCTTBT :lol: genre 20°C maxi, +appoint hors sol, ou carrément chauffage hors sol et isolation maximum du sol.
En plus, avec une chape de 3cm tu vas avoir une inertie très faible, ça va surchauffer la journée et cailler la nuit.

A mon avis faut calculer les différents scénarii :-) mais je pense que isolation max du sol+chauffage hors sol (radiateur BT ou mur chauffant) est la meilleure solution.

Avatar du membre
YELLOW WHEELY BIN
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 853
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
Localisation : Plérin (22)

Re: Rénovation d'un sous-sol

Message par YELLOW WHEELY BIN »

Merci, Misho, pour ton analyse.

Vu que la zone n'est pas "normalement habitée", je suis ton argument pour une bonne isolation, sans plancher chauffant.

Je mettrai un MAX de polystyrène extrudé, alors !

Merci encore,

YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget

loulou2626
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 179
Enregistré le : sam. août 13, 2016 19:30 pm
Localisation : drôme

Re: Rénovation d'un sous-sol

Message par loulou2626 »

Et le plancher chauffant va surtout chauffer le sol avec juste 30mm

Avatar du membre
YELLOW WHEELY BIN
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 853
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
Localisation : Plérin (22)

Re: Rénovation d'un sous-sol

Message par YELLOW WHEELY BIN »

oui, effectivement ; encore une de mes fausses-bonnes idées :-o

YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget

Misho
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 101
Enregistré le : ven. déc. 09, 2016 10:54 am
Localisation : Campagne sud de Rennes

Re: Rénovation d'un sous-sol

Message par Misho »

:cool:

Ceci dit ça coûte pas grand-chose et c'est aussi une très bonne idée de claquer un panneau dehors et un radiateur en direct à l'intérieur, même sans stockage.
Ca peut toujours être utile d'avoir un sous-sol qui monte gratuitement à 30°C en hiver : séchage du linge, préchauffage de la maison, etc.

Avatar du membre
YELLOW WHEELY BIN
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 853
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
Localisation : Plérin (22)

Re: Rénovation d'un sous-sol

Message par YELLOW WHEELY BIN »

Misho a écrit ::Ceci dit ça coûte pas grand-chose et c'est aussi une très bonne idée de claquer un panneau dehors et un radiateur en direct à l'intérieur, même sans stockage.
Ca peut toujours être utile d'avoir un sous-sol qui monte gratuitement à 30°C en hiver : séchage du linge, préchauffage de la maison, etc.
Tout-à-fait !

Le rêve - un sous-sol à 30°C ! (Même 20°C ne serait pas mal...) :-o

YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 989
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Rénovation d'un sous-sol

Message par ventura »

Bonjour,
Si j'ai bien compris tu dispose de 60mm pour créer un plancher chauffant.
Il existe des planchers chauffants type rénovation , en tole ( voir sur le net)

J'ai installé un plancher chauffant avec 70mm d'espace . Il fonctionne parfaitement.
70mm est l'épaisseur minimale d'une chape béton, j'ai utilisé de l'isolant multicouche sur un plancher béton.

Dans ton cas , si tu veut isoler d'avantage tu peut prendre un multicouche (14 couches mini) posé sur le sol et retour sur les murs.
Au dessus 50mm isolant haute densité , raignurer l'isolant pour encastrer le tube , avec de la bande alu encastrer une partie dans la raignure
Au dessus de tous ca poser une tole alu , un revètement thermique ( lineau,plancher faux bois .....)

Avatar du membre
pacobab
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 489
Enregistré le : jeu. août 09, 2007 14:48 pm
Localisation : Parempuyre (33)

Re: Rénovation d'un sous-sol

Message par pacobab »

Hello:
Isolant multicouche, une vaste arnaque, peut être 10% plus efficace que 2cm de laine de verre, pour 100 fois le prix.. Aucune étude sérieuse n'a jamais pu montrer la moindre efficacité à ces produits, qui sont aujourd'hui vendus comme "complément d'isolation.
Cdt
Jean
Plus c'est simple, moins c'est compliqué !

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: Rénovation d'un sous-sol

Message par lebritish »

pacobab a écrit :Isolant multicouche, une vaste arnaque
+1 :marteau:

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 989
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Rénovation d'un sous-sol

Message par ventura »

lebritish a écrit :
pacobab a écrit :Isolant multicouche, une vaste arnaque
-1 :bave:
je vous invite à voir de vous meme, dans ma salle d'eau c'est le seul isolant du mur extérieur.
C'est un produit qui a ses limites, quand il y a de la place les isolants fibres, à bulle d'air, on un compromis qualité prix largement supérieur.
Quant il n'y a pas de place c'est une solution au lieu de ne rien mettre.
J'ai utilisé un multicouche 14 couches dont 7 actives équivalent à 80 mm de Laine de verre.
J'ai réalisé des chantiers ou les clients ont utilisés cette seule solution sur l'ensemble de la maison.
J'ai estimé la charge thermique dans ses conditions le resultat la PAC est correctement dimensionné à cette charge.
Si les déperditions était supérieures le chauffage serait insuffisant. Ce n'est pas le cas.

Quelle expérience avez vous de ce produit ???? :?:

Avatar du membre
YELLOW WHEELY BIN
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 853
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
Localisation : Plérin (22)

Re: Rénovation d'un sous-sol

Message par YELLOW WHEELY BIN »

ventura a écrit :
lebritish a écrit :
pacobab a écrit :Quelle expérience avez vous de ce produit ???? :?:
Ben, j'ai isolé une partie de mon toit Nord avec (une copine nous l'avons offert gratos, contre 2 jours de peinturage...)

Je ne fus aucunement impressionné, je l'ai retiré au bout de 2 ans, et l'ai enroulé autour de mon BECS, c'est mieux que rien !

(à la place, j'ai posé 80mm de PSE, 40mm de vide d'air, puis du BA13, c'est bien + sérieux !).
(soit 10 Euro le m2, contre "6,50 E"), mais au moins ça marche :shock:

YWB
Modifié en dernier par YELLOW WHEELY BIN le sam. déc. 02, 2017 19:29 pm, modifié 1 fois.
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 989
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Rénovation d'un sous-sol

Message par ventura »

Bonsoir YELLOW WHEELY BIN

Peut tu nous faire un descriptif de ce multicouche :?:

Avatar du membre
YELLOW WHEELY BIN
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 853
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
Localisation : Plérin (22)

Re: Rénovation d'un sous-sol

Message par YELLOW WHEELY BIN »

ventura a écrit :descriptif de ce multicouche :?:
Oui, il comporte 5 couches : au milieu, un simple "mylar" ; de part et d'autre une fine feutrine tissée ouverte ; aux extérieurs, une couche de plastique "à bulles", couché d'un mylar exterieur.

YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 989
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Rénovation d'un sous-sol

Message par ventura »

Donc ton multicouche 3 couches actives "mylar" 2 intercalaires total 5 couches

Mon multicouche 7 couches actives "mylar" 7 intercaires .total 14 couches

Croix tu que l'on peut comparer ces 2 produits ??? :?: