Page 2 sur 2

Re: La rubrique des horreurs

Posté : dim. mars 29, 2020 11:13 am
par j2c
Le groupe fuit toujours malgré un ballon gonflé.


JOIE !!! Va falloir balancer 300l dehors... avec des seaux...

Re: La rubrique des horreurs

Posté : dim. mars 29, 2020 12:10 pm
par j2c
Verdict :

Groupe hs...

Image


J'ai pas vidangé.. en mettant en dépression le ballon.. J'ai travaillé avec de l'eau qui coulait un peu .. mis un bouchon le temps de réparer...

Ça tiendra ce que ça tiendra.. mais au moins ce n'est plus une horreur.

J'ai décalé le groupe à un endroit plus accessible.

Re: La rubrique des horreurs

Posté : dim. mars 29, 2020 15:42 pm
par ramses
Bonjour a tous,

as-tu controlé si, quand tu appuies sur la soupape de la valve, tu as de l'air ou de la flotte ? c'est la première chose a faire avant d'aller plus loin !

Pour ce qui est du goutte a goutte, 2 solutions : soit c'est le circuit qui se vide puisque c'est un point bas, soit tu as un petit repassage par le remplissage à l'eau de ville et c'est le groupe qui "compense". Pour info, le remplissage ne doit normalement jamais être connecté en permanence au circuit de chauffage ... juste quand il y a besoin de faire l'appoint ! Mais, il me semble me rappeler que tu disais être a 0 niveau pression sur le circuit du chauffage, me trompe-je ?

Bien à vous tous

Re: La rubrique des horreurs

Posté : dim. mars 29, 2020 19:24 pm
par j2c
Le vase ne pissait pas d'eau. La vessie est donc ok.

Pour moi, la soupape a du tres légèrement fuire et vider la vessie..

Une fois dégonflé, la pression reste.

Une fois le groupe changé, le le ballon remis en chauffe, tout est ok. (À part un raccords conique que je vais virer au profit d'un collet battu)

La suite quand je retourne sur me chantier pour rechercher un coupe tuyau.

Re: La rubrique des horreurs

Posté : dim. mars 29, 2020 21:26 pm
par j2c
Là où je me suis fait avoir comme un bleu.... c'est sur le vase.

Y'avait bien un truc qui clochait avec le vase... et j'ai pas cramé.

Nicoso m'a bien remis le doigt dessus.

Un vase dont la vessie est vide.... fait 'donk'..
Un vase en état fait 'duuuuuuunnnnnnnnnnn' ça résonne et sonne creu.

Donc un vase qui sonne plein... c'est même pas la peine de douter... il faut à minima refaire la pression après avoir vérifié que la vaissie est étanche ( le test de la valve qui pisse de l'eau )

Re: La rubrique des horreurs

Posté : dim. mars 29, 2020 21:47 pm
par ramses
j2c a écrit : ( le test de la valve qui pisse de l'eau )
Aaaahhhh ces jeunes qui n'écoutent pas leurs ainés ! A quoi ca sert que les "vieux" se décarcassent !!! :lol:

Bien à vous tous

Re: La rubrique des horreurs

Posté : lun. mars 30, 2020 12:16 pm
par j2c
En fait j'ai répondu 2 fois à la question.. mais avec des mots non techniques...

Je me suis demandé.. mais pourquoi me reposes t-on la question...

Re: La rubrique des horreurs

Posté : sam. avr. 04, 2020 20:30 pm
par j2c
Ça ma gavé de faire du "au moins cher"..


Image

Voilà la version propre.. et durable.

C'est ce genre de montage que j'aurais voulu trouver dans la maison en arrivant.

Facile à maintenir.. avec pei de raccords.. ou de trucs qui peuvent fuir...