Posté : sam. févr. 27, 2010 10:47 am
par jeantout
Salut,
je suis à la recherche d'une ctn, marquée PHD 79, dont les caractéristiques sont les suivantes:
Valeur à 25° 2029 ohms, 15ohm par degrés.
Ces ctn sont montées sur les chauières de dietrich.
Si vous avez une idée merci d'avance

A+ G R

Posté : sam. févr. 27, 2010 11:25 am
par patrick07
Bonjour Jeantout, tous,

Es-tu bien sûr que c'est une CTN => résistance qui baisse quand la température augmente ??? :-? Cela pourrait être aussi une KTY10-6 ou KTY81-210. Dans ce cas la résistance augmente avec la température.

Tu peux essayer une CTN 2,2K standard que tu peux trouver ici ou dans un magasin d'électronique plus près de chez toi...

:bye:

Posté : sam. févr. 27, 2010 15:08 pm
par George
Bonjour,
Pour pouvoir afficher la temperature exterieure de ma kangoo, je viens d'en acheter quelques unes, de 1kOhm, 2kOhm et 5kOhm dans un magasin d'electronique à Cannes. 85 centimes pièce.
Le type m'a dit que les valeurs standard n'étaient pas celles des resistances, soit 2,2k 4,7k etc .....
Quand à la pente d'une CTN, je n'an ai acune idée, je laisse les electroniciens répondre.

Posté : dim. févr. 28, 2010 10:18 am
par jeantout
Bonjour,
Merci de vos réponses,
je me suis sans doute mal exprimé;
La R en fonction de la T° est (d'après la documentation)
25° - 2029 ohm
24 - 2013
20° 1953 10° 1804
5° 1732
A+ G R

Posté : dim. févr. 28, 2010 11:06 am
par remi.450
Bonjour,
Je viens lire la Doc de ma DD Diematic Delta.
Si ça peut servir, les sondes d'eau et extèrieure ont pour valeurs

- 20°C 1388
- 15°C 1450
- 10°C 1514
- 5°C 1579
0°C 1646
5°C 1714
10°C 1784
15°C 1855
20°C 1927
25°C 2001
30°C 2077
40°C 2232
50°C 2393
60°C 2559
70°C 2732
80°C 2910
90°C 3094
Rémi

Posté : dim. févr. 28, 2010 11:26 am
par jeantout
Salut Rémi ,
j'ai la mème doc que toi,
Mais c'est la sonde interne (BG20) qui m'intéresse, le fonctionnement est des plus aléatoire, et je ne comprends pas trop, tout est bon sur ce boitier sauf la ctn que peut difficilement pas essayer.
As tu un BG20 ou une résistance sur la carte de régul?
A+ merci

Posté : dim. févr. 28, 2010 12:47 pm
par remi.450
Jeantout,
Le BG20 est apparemment la cde à distance avec sa propre sonde d'ambiance
Sur la doc, d'origine il y a une résistance sur l'entrée pour simuler une température ambiante me semble-t-il ....
Je t'avoue que ce n'est pas aujourd'hui que je vais ouvrir la chaudière. Une sciatique me titille en permanence.
Rémi

Posté : dim. févr. 28, 2010 23:38 pm
par m_you49
Bonsoir.
[quote="jeantout"]Bonjour,
Merci de vos réponses,
je me suis sans doute mal exprimé;
La R en fonction de la T° est (d'après la documentation)
25° - 2029 ohms
24° - 2013
20° - 1953
10° - 1804
5° - 1732
A+ G R[/quote]
C'est donc une CTP (coef temp positive) puisque la résistance augmente avec la temp, et pas une CTN.
@ +

Posté : lun. mars 01, 2010 0:36 am
par patrick07
Bonsoir,

Pas de doutes, Jeantout et Rémi vous avez bien des KTY sur vos chaudières. Il y a une petite différence de valeur mais ça reste dans l'épaisseur du trait !!! :roll:

Jeantout, je peux t'en glisser une dans une enveloppe, j'ai juste besoin de tes coordonnées en MP ou e-mail...

:bye: