Bonjour,
J'aide des amis à l'installation d'un CESI du groupement sur un site isolé ce qui implique d'avoir un sur presseur pour l'alimentation en eau potable du ballon. Le moteur du dit sur presseur affiche sur la plaque signalétique une puissance de 1100w soit 5Amp.L'installation est alimentée par un onduleur invertek 1300w avec un dispositif de boostage pouvant ponctuellement fournir 3500 watts .
j'avais naturellement un doute quant à la capacité de l'onduleur à encaisser la demande de puissance au démarrage, il s'est confirmé au premier essai, l'onduleur se met à genou et disjoncte au démarrage de la pompe .
Au départ, le surpresseur commandé devait être équipé avec un moteur de 750Watts il est resté dans le carton durant 6 mois et à l'ouverture il s'est avéré que c'était un 1100w. En vérifiant les caractéristiques du 750w il s'avère que la différence d'intensité avec le 1100 Watts est marginale, remplacer la pompe ne changerait par conséquent pas grand chose.
Un ami m'a suggéré d'utiliser une batterie de condensateurs complémentaire qui pourrait effacer une partie du pic d'intensité au démarrage Cela fonctionnerait il ? mais je n'ai pas la moindre idée de leurs caractéristiques ni de la façon de les insérer dans le circuit. Quelqu'un a une idée ?
Help...Help..Help...!
J'aide des amis à l'installation d'un CESI du groupement sur un site isolé ce qui implique d'avoir un sur presseur pour l'alimentation en eau potable du ballon. Le moteur du dit sur presseur affiche sur la plaque signalétique une puissance de 1100w soit 5Amp.L'installation est alimentée par un onduleur invertek 1300w avec un dispositif de boostage pouvant ponctuellement fournir 3500 watts .
j'avais naturellement un doute quant à la capacité de l'onduleur à encaisser la demande de puissance au démarrage, il s'est confirmé au premier essai, l'onduleur se met à genou et disjoncte au démarrage de la pompe .
Au départ, le surpresseur commandé devait être équipé avec un moteur de 750Watts il est resté dans le carton durant 6 mois et à l'ouverture il s'est avéré que c'était un 1100w. En vérifiant les caractéristiques du 750w il s'avère que la différence d'intensité avec le 1100 Watts est marginale, remplacer la pompe ne changerait par conséquent pas grand chose.
Un ami m'a suggéré d'utiliser une batterie de condensateurs complémentaire qui pourrait effacer une partie du pic d'intensité au démarrage Cela fonctionnerait il ? mais je n'ai pas la moindre idée de leurs caractéristiques ni de la façon de les insérer dans le circuit. Quelqu'un a une idée ?
Help...Help..Help...!