Consigne bouilleur

Message par Micapi »

Bonjour,
J'aurais besoin de vos avis SVP.
Rien de grave, les jours deviennent franchement plus long et depuis mi février de franche journée de soleil font chaud au cœur et le chauffage solaire reprends une sérieuse vigueur.
Mon soucis se situe entre mon bouilleur (10kw) et mon petit ballon 80 l. ECS
Le circulateur du bouilleur tourne en moyenne de 60 à 70° et l'ECS décolle difficilement des 45°.
Quel valeur de consigne appliquez vous ?

Merci
Michel
Installation : Solaire et Granulés Bouilleur (38)
https://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=10922

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Consigne bouilleur

Message par j2c »

La température est une chose, elle me semble bonne pour chauffer ton ECS.

Par contre, tu as peut-être un débit insuffisant.

As-tu la possibilité de regarder la température de retour ?
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Micapi
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 71
Enregistré le : lun. mars 04, 2019 0:28 am
Localisation : 38780

Re: Consigne bouilleur

Message par Micapi »

Bonjour
Merci pour cette première réponse.
Température de retour, je ne saurais pas dire précisément.
Mon circuit bouilleur est en série
Bouilleur- ballon ECS- ballon tampon solaire (entrée haute et sortie millieu)- retour bouilleur
Après 2 -3 heure de fonctionnement le haut du ballon tampon atteint environ 50°(si pas d'ensoleillement). C'est la valeur moyenne d'extinction du poêle.
Il se peut que cette année mes granulés ne soit pas de grande qualité. Plus de cendre qu'habituellement, une flamme peu développé. Alors oui un débit plus faible, j'en convient.
Michel
Installation : Solaire et Granulés Bouilleur (38)
https://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=10922

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Consigne bouilleur

Message par j2c »

Je suppose que ton bouilleur est équipé d'une vanne thermostatique (laddomat ou équivalent).
Et qu'une partie du temps, ton retour étant froid, il recycle une partie de sa production.

Pour charger ton ballon ECS, je pense qu'il faudrait que te branches en // et non en série.

Quand tu charges l'ECS, le retour sera chaud, favorisant le débit dans le circuit.
Ensuite quand ton ballon est chaud, tu bascules sur le ballon tampon (avec une 3 voies motorisée par exemple).. et là, le débit, tu t'en fous un peu, il chargera ce qu'il peut.

Avec ton installation actuelle, monter la température de départ du poele.. ne va pas améliorer de manière significative la charge ECS.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Micapi
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 71
Enregistré le : lun. mars 04, 2019 0:28 am
Localisation : 38780

Re: Consigne bouilleur

Message par Micapi »

Bonjour à tous.
Depuis l'installation, le bouclage anticondensation est assuré par une vanne manuelle, mais je suis pas sur de l'efficacité. Une vanne 1/4 de tour, soit ça recyclé trop peu soit le débit est impacté. Le passage à une type thermovar est prévu avant la prochaine saison de chauffe.

J'incriminais la qualité des granulés, alors j'ai modifié les valeurs de chargement.
La flamme est plus développée, ça semble plus tonique.
Merci
Michel
Installation : Solaire et Granulés Bouilleur (38)
https://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=10922

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Consigne bouilleur

Message par j2c »

Effectivement.. une vanne manuelle, c'est un bon moyen de ruiner le corps de chauffe.

Tu as la réponse à ton problème.

Je t'ai également donné un autre point d'amélioration .. il faut que tu sortes l'ECS de ton circuit.